通过压力变送器和变频器控制水泵运行而稳压的连接及调试方法

麦满歌开石大成 2013-06-08 16:09:52 316  浏览
  •  

参与评论

全部评论(3条)

  • 秦挂科 2013-06-09 00:00:00
    变送器和PID表我这边都有weiyun2003@163.com

    赞(13)

    回复(0)

    评论

  • 花未开の欲已败 2013-06-09 00:00:00
    设定为闭环模式设定压变的反馈通道设定给定量的反馈通道设定无纲量的Z大值设定PID参数基本就这些,每种品牌略有不同

    赞(15)

    回复(0)

    评论

  • 会飞的峰 2017-12-16 00:00:00
    恒压供水吧,压变为0-10V电压信号,原理就像电位器,三根线。压力对应电压值,电压值对应频率。不是线性。变频器用PID控制方法。一般需要调的参数是,开启PID,禁止反转,目标数值来源,设定目标志(对应几公斤压力)反馈方式。根据应用可加上休眠来配合,做到Z节能

    赞(11)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

通过压力变送器和变频器控制水泵运行而稳压的连接及调试方法
 
2013-06-08 16:09:52 316 3
水泵+变频器+压力变送器 能控制恒压供水吗
 
2017-02-15 17:48:31 304 2
怎样控制水泵运行
 
2018-12-04 05:34:42 274 0
变频器控制的水泵怎么才能做到通过流量自动控制变频
 
2011-09-26 17:50:35 423 3
通过阀门控制水泵的启动和关闭。
我看以前你的一个回答说是在阀门和水泵之间连一个压力控制器,我想请问这个压力控制器是怎么连得?是和接触器连得吗?还有说的压力升高或降低指的是管道内的压力吗?Z好能给张图解释... 我看以前你的一个回答说是在阀门和水泵之间连一个压力控制器,我想请问这个压力控制器是怎么连得?是和接触器连得吗?还有说的压力升高或降低指的是管道内的压力吗?Z好能给张图解释一下!非常感谢! 展开
2012-05-16 13:36:32 538 4
水泵怎样用变频器控制水压
水泵怎样用变频器控制水压... 水泵怎样用变频器控制水压 展开
2017-11-21 07:42:59 538 1
三台变频器,三台水泵,需几个压力变送器
三台变频器,三台水泵,需几个压力变送器... 三台变频器,三台水泵,需几个压力变送器 展开
2017-04-04 09:54:40 455 3
压力变送器可以变频器连接使用吗
 
2012-04-18 10:17:08 323 3
压力变送器和变频器的接线
看清再说.压力变送器为两线,现需其为变频器提供4-20ma电流信号.电气图纸显示变频器控制端子的GND接压力变送器的+,变频器的信号输入端CC接压力变送器的-.压力变送器的说明书上说其需要... 看清再说.压力变送器为两线,现需其为变频器提供4-20ma电流信号.电气图纸显示变频器控制端子的GND接压力变送器的+,变频器的信号输入端CC接压力变送器的-.压力变送器的说明书上说其需要直流供电.那么它需要和变频器的输出24V连接吗?电气图纸上的对不对?我需要的是恒压,电气柜上还有显示仪表.电气图纸没说该怎么和仪表连接,只有压力变送器接了变频器的Cc和GND,不知道对不对,我都不知道该怎么接了. 展开
2010-08-08 08:51:13 920 4
消防供水泵和消防稳压泵的关系
一套消防供水系统中,有一台消防供水泵和一台消防稳压泵,自制电控柜,这两台泵如何控制和连锁呢
2011-12-06 04:32:31 495 4
变频器通过温度变送器及铂热电阻pt100控制输出频率是闭环控制吗?
变频器通过温度变送器及铂热电阻pt100控制输出频率是闭环控制吗?即温度越高变频器输出的频率越大0度时变频器输出0Hz,50度时变频器输出50Hz朋友说没有目标值,不能算是闭环控制请详细... 变频器通过温度变送器及铂热电阻pt100控制输出频率是闭环控制吗?即温度越高变频器输出的频率越大 0度时变频器输出0Hz,50度时变频器输出50Hz 朋友说没有目标值,不能算是闭环控制 请详细解答,,,,, 展开
2017-09-08 03:11:01 560 1
水泵变频器
 
2018-08-01 23:12:48 230 1
水泵变频运行
水泵变频运行时,扬程与转速有什么关系?Z好能提供公式。
2010-07-02 03:04:21 387 5
水泵分为多少种及各种泵运行原理?
 
2016-11-30 19:48:54 352 1
水泵自动手动控制运行
用一台220水泵,一个交流接触器,一个12伏中间继电器,一个12伏变压器,一个浮球水位控制开关,怎样连接水泵自动和手动运行,交流接触器的线圈用多少伏电压,请详细解说,谢谢... 用一台220水泵,一个交流接触器,一个12伏中间继电器,一个12伏变压器,一个浮球水位控制开关,怎样连接水泵自动和手动运行,交流接触器的线圈用多少伏电压,请详细解说,谢谢 展开
2014-02-06 04:24:11 463 3
VB控制ABB550变频器,MODBUS RTU协议的读取变频器运行频率程序代码,求详解
 
2012-04-07 20:13:55 407 1
怎样用压力开关控制220v交流接触器及水泵
 
2017-03-12 22:39:56 509 1
安邦信变频器水泵控制柜需要满足哪些控制要求?
 
2012-06-25 01:56:52 228 2
关于水泵变频器的问题
村里的自来水水泵是7.5的,变频器是欧瑞的,现在村里每天供水6小时,那么 7.5x6x30=1350,一个月走1350度电,1350x0.5=675元,会计说每月的电费就是700元电费,那就说明水泵是全速工作,变频器没起作用,因为全村人不可能同时用水,让水泵全速工作。 综上所说... 村里的自来水水泵是7.5的,变频器是欧瑞的,现在村里每天供水6小时,那么 7.5x6x30=1350,一个月走1350度电,1350x0.5=675元,会计说每月的电费就是700元电费,那就说明水泵是全速工作,变频器没起作用,因为全村人不可能同时用水,让水泵全速工作。 综上所说,能判定变频器坏了吗? 另外,换的话,千元左右的行吗,7.5的电机配多大的变频器,我看7.5再上一级就是11kw的了,贵了不少,但配7.5的变频器能负载的起吗? 展开
2017-10-02 08:44:04 526 1
通过调节变频器开关频率,可以改善电机的运行性能,如何改变?
 
2013-05-21 02:47:39 378 3

5月突出贡献榜

推荐主页

最新话题