压力变送器和变频器的接线
-
看清再说.压力变送器为两线,现需其为变频器提供4-20ma电流信号.电气图纸显示变频器控制端子的GND接压力变送器的+,变频器的信号输入端CC接压力变送器的-.压力变送器的说明书上说其需要... 看清再说.压力变送器为两线,现需其为变频器提供4-20ma电流信号.电气图纸显示变频器控制端子的GND接压力变送器的+,变频器的信号输入端CC接压力变送器的-.压力变送器的说明书上说其需要直流供电.那么它需要和变频器的输出24V连接吗?电气图纸上的对不对?我需要的是恒压,电气柜上还有显示仪表.电气图纸没说该怎么和仪表连接,只有压力变送器接了变频器的Cc和GND,不知道对不对,我都不知道该怎么接了. 展开
全部评论(4条)
-
- 踏云飞仙 2010-08-09 00:00:00
- 感觉你说的有问题,我随手画的图纸是通常的接入方法,由于没看到具体资料,不保证正确。
-
赞(18)
回复(0)
-
- 上海甲干犬业 2010-08-09 00:00:00
- 这个问题其实也简单 我安装不少的变频了 我们一般是把压力表接在盘面显示表上,然后由智能显示表再输入变频 。一般表带变送输出。你阅读下智能表的说明书你就会明白了 。 如果不是的话 你如果执意要把压力表按在变频上 ,你可以测测 两端有没有24V,有接了之后 串联测有无4-20 MA
-
赞(18)
回复(0)
-
- 秦挂科 2017-09-10 00:00:00
- 应该是电气图纸错了,你用的压力变送器是无源的,所以需要加电压,可以用变频器的电源,也可以外加电源,不过那样就需要把外加电源的0V和GND连起来。电源+连压力变送器的+,压力变送器的-接变频器的cc端(即电流量输入端),GND接电源-。 显示仪表一般是串在这个回路中的,电源+连压力变送器的+,压力变送器的-接仪表的电流输入+,仪表的电流输入-接变频器的cc端(即电流量输入端),GND接电源-。要注意仪表模拟量输入必须是无源的。如果是有源的(即自带电源)则需要看说明书,按仪表的说明书来接。 上述的说明都是一般情况,需要针对具体的变频器、仪表、压力变送器作相应调整。
-
赞(16)
回复(0)
-
- cll0987 2017-10-15 00:00:00
- 压力变送器和变频器的接线
- 看清再说.压力变送器为两线,现需其为变频器提供4-20ma电流信号.电气图纸显示变频器控制端子的GND接压力变送器的+,变频器的信号输入端CC接压力变送器的-.压力变送器的说明书上说其需要... 看清再说.压力变送器为两线,现需其为变频器提供4-20ma电流信号.电气图纸显示变频器控制端子的GND接压力变送器的+,变频器的信号输入端CC接压力变送器的-.压力变送器的说明书上说其需要直流供电.那么它需要和变频器的输出24V连接吗?电气图纸上的对不对?我需要的是恒压,电气柜上还有显示仪表.电气图纸没说该怎么和仪表连接,只有压力变送器接了变频器的Cc和GND,不知道对不对,我都不知道该怎么接了. 展开
2010-08-08 08:51:13
977
4
- 请问压力变送器和变频器之间的接线是什么样的
- 压力变送器能直接和变频器相接吗?接线图什么接呢?请教各位帮帮忙... 压力变送器能直接和变频器相接吗?接线图什么接呢?请教各位帮帮忙 展开
2009-07-13 00:58:52
646
4
- 变频器与压力变送器接线怎么接.
2016-06-18 01:27:48
489
1
- 变频器和电接点压力表如何接线
- 11千瓦的变频外加一个电接点压力表控制一个水泵电机,要求低点4个压力,高点8个压力,请问如何接线。厂家给的办法,水泵到低端酒开始保压,可是在野不往上升,电机也不停,请问是什么原因。还有我买的电接点压力表有4个接线柱,红色的在电接点的Z下面,绿色在... 11千瓦的变频外加一个电接点压力表控制一个水泵电机,要求低点4个压力,高点8个压力,请问如何接线。厂家给的办法,水泵到低端酒开始保压,可是在野不往上升,电机也不停,请问是什么原因。还有我买的电接点压力表有4个接线柱,红色的在电接点的Z下面,绿色在中间,黄色在上面,产家说我公共端接错了,可是我三根线都倒过了。电机就是不自动停,高手指点怎么回事 展开
2010-05-29 07:01:10
912
5
- 压力变送器电流和接线的问题
- 我有个压力变送器,参数为::24V,,4~20MA,,0~1KPa的测量范围,,我准备把输出电流转为电压,所以串联了一个250欧的电阻,直接测电阻上的电压,电压范围应该是1V~5V,,,电路为:电源正极---压力变送器---电阻---电源负极,在标准大气压下不加压力直接连... 我有个压力变送器,参数为::24V,,4~20MA,,0~1KPa的测量范围,,我准备把输出电流转为电压,所以串联了一个250欧的电阻,直接测电阻上的电压,电压范围应该是1V~5V,,,电路为:电源正极---压力变送器---电阻---电源负极,在标准大气压下不加压力直接连通电源,测得电阻两端电压值为0.65V,,按照理论值应该是1V才对,,,是理论上不能那么接,或者是我的接线错误,还是我的变送器有问题,,请教正确的方法 展开
2009-11-19 00:07:41
837
4
- 温度变送器和压力变送器怎样接线?
2016-07-30 08:41:46
408
2
- 压力变送器和单回路测控仪的接线方法
- 压力变送器是3线的,接好后测控仪应该怎么校准!测试压力范围是0-500Pa,越详细越好!谢谢!... 压力变送器是3线的,接好后测控仪应该怎么校准!测试压力范围是0-500Pa,越详细越好!谢谢! 展开
2017-12-11 04:36:19
734
2
- 压力变送器怎么接线?
- 变送器有4个接线端子,OUT和TEST。流量仪有输出24V电源和压力正负输入还有流量电流输入和流量脉冲输入。流量脉冲输入我接的涡街流量计的TEST。请问压力变送器怎么接这个表?... 变送器有4个接线端子,OUT和TEST。流量仪有输出24V电源和压力正负输入还有流量电流输入和流量脉冲输入。流量脉冲输入我接的涡街流量计的TEST。请问压力变送器怎么接这个表? 展开
2014-06-30 02:11:30
1564
4
- 压力变送器怎么接线
2017-02-22 15:27:34
479
1
- 压力变送器怎么接线?
- 我有一台压力变送器,请问下怎么接线,变送器是两线制,要连接到PLC的输入口,是4-20ma信号,好像要接个电源进去,不知道该怎么串的?... 我有一台压力变送器,请问下怎么接线,变送器是两线制,要连接到PLC的输入口,是4-20ma信号,好像要接个电源进去,不知道该怎么串的? 展开
2013-06-16 20:28:40
396
2
- 电接点压力表和变频器怎么接线,是什么原理?
2014-01-15 19:43:37
440
2
- 通风柜的变频器怎么接线
2018-11-20 15:13:11
231
0
- dynisco 压力变送器 怎么接线
2012-12-09 18:12:17
380
2
- senex 压力变送器怎么接线
2018-12-04 13:34:13
360
0
- 三线制压力变送器接线
- 北京昆仑阳光工控科技有限公司的KL-558压力变送器,-0.1~2Mpa,供电24VDC,输出0~5V,三线制,三根导线颜色分别为红、绿、蓝;由于说明书遗失,请问三根导线哪根接电源正极,哪根接负... 北京昆仑阳光工控科技有限公司的KL-558压力变送器,-0.1~2Mpa,供电24VDC,输出0~5V,三线制,三根导线颜色分别为红、绿、蓝;由于说明书遗失,请问三根导线哪根接电源正极,哪根接负极,哪根接信号电阻? 展开
2015-04-22 12:59:16
457
1
- ABB压力变送器如何接线
- 压力变送器有四个接头两个是正的一个是负的... 压力变送器有四个接头两个是正的一个是负的 展开
2009-06-14 06:40:02
402
2
- 压力变送器和温度变送器是什么样子的,它们怎样接线?
2016-07-11 09:29:39
334
4
- 编码器和变频器速度卡之间如何接线?
- 在有PG的变频器调速系统中,常采取速度卡PG和电动机轴端的增量型编码器相连接,构成闭环控制系统。以改善速度的稳定特性。 大家分析分析,编码器如何和速度PG卡接线呢?Z好有图示意,并加以文字说明!
2018-11-20 08:42:07
471
0
- 丹佛斯变频器怎么接压力变送器
- 压变输出2根线要接在变频器的那些端子上?... 压变输出2根线 要接在变频器的那些端子上? 展开
2010-07-11 00:53:33
377
3
- 两线制压力变送器接线
- 变送器1+2-(4~20mA输出)电源24VDCA1(+)A2(-)二次仪表:4~20mA输入A(+)C(-)怎么接?... 变送器 1 + 2 - (4~20mA输出) 电源24VDC A1(+) A2 (-) 二次仪表:4~20mA 输入 A(+) C(-) 怎么接? 展开
2011-10-19 09:27:22
400
4
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论