压力变送器电流和接线的问题
-
我有个压力变送器,参数为::24V,,4~20MA,,0~1KPa的测量范围,,我准备把输出电流转为电压,所以串联了一个250欧的电阻,直接测电阻上的电压,电压范围应该是1V~5V,,,电路为:电源正极---压力变送器---电阻---电源负极,在标准大气压下不加压力直接连... 我有个压力变送器,参数为::24V,,4~20MA,,0~1KPa的测量范围,,我准备把输出电流转为电压,所以串联了一个250欧的电阻,直接测电阻上的电压,电压范围应该是1V~5V,,,电路为:电源正极---压力变送器---电阻---电源负极,在标准大气压下不加压力直接连通电源,测得电阻两端电压值为0.65V,,按照理论值应该是1V才对,,,是理论上不能那么接,或者是我的接线错误,还是我的变送器有问题,,请教正确的方法 展开
全部评论(4条)
-
- 皮皮虾我们走不 2009-11-22 00:00:00
- 电流输出在3mA那肯定是不对的,要么是变送器的0点漂移了,要么是变送器坏掉了,你看看有没有手动清零的按钮,在变送器通电半小时后清零,如果还不能正常那就是坏了,重新买一个吧。我想你用的是差压变送器。测量空气差压的吧?
-
赞(9)
回复(0)
-
- chan0510馃崏 2009-11-20 00:00:00
- 你的接线没有任何问题,建议检查以下问题: 1.确定你的电阻是否就是250欧姆 2.确定变送器零位输出是否是4毫安,你可以先串进去一个万用表看看就可以了。如果零位没有输出4毫安,那你串电阻后测得肯定不是1V。 3.1KPa的压力范围很小,你的检测位置对他有影响,即安装状态不同输出也不一样,通电后你把变送器可以拿在手里换几个角度看看。 这样检测后你几乎可以确定问题出在哪里了。
-
赞(7)
回复(0)
-
- kouping081 2009-11-20 00:00:00
- 先测下电流是否为4mA咯
-
赞(2)
回复(0)
-
- 犬齿虎1981 2009-11-20 00:00:00
- 同意二楼那位朋友,你的现象属于零位偏低,才3MA的话,低了,变送器没坏,你用HART手操器清下零位就行了.(有可能你的不是HART协议,你看看铭牌上是什么协议,就用什么样的手操器) 没有手操 就串个万用表进去,变送器旁边有个类似扣子的东西,可以调,标准大气下给他调的4MA就OK了. 0-1KPA测压力?什么地方压力这么jing准啊,不会是差压变送器吧,要是差压的,一定要把变送器位置摆正.我这差压的量程都比1KPA大..
-
赞(19)
回复(0)
热门问答
- 压力变送器电流和接线的问题
- 我有个压力变送器,参数为::24V,,4~20MA,,0~1KPa的测量范围,,我准备把输出电流转为电压,所以串联了一个250欧的电阻,直接测电阻上的电压,电压范围应该是1V~5V,,,电路为:电源正极---压力变送器---电阻---电源负极,在标准大气压下不加压力直接连... 我有个压力变送器,参数为::24V,,4~20MA,,0~1KPa的测量范围,,我准备把输出电流转为电压,所以串联了一个250欧的电阻,直接测电阻上的电压,电压范围应该是1V~5V,,,电路为:电源正极---压力变送器---电阻---电源负极,在标准大气压下不加压力直接连通电源,测得电阻两端电压值为0.65V,,按照理论值应该是1V才对,,,是理论上不能那么接,或者是我的接线错误,还是我的变送器有问题,,请教正确的方法 展开
2009-11-19 00:07:41
837
4
- 压力变送器和变频器的接线
- 看清再说.压力变送器为两线,现需其为变频器提供4-20ma电流信号.电气图纸显示变频器控制端子的GND接压力变送器的+,变频器的信号输入端CC接压力变送器的-.压力变送器的说明书上说其需要... 看清再说.压力变送器为两线,现需其为变频器提供4-20ma电流信号.电气图纸显示变频器控制端子的GND接压力变送器的+,变频器的信号输入端CC接压力变送器的-.压力变送器的说明书上说其需要直流供电.那么它需要和变频器的输出24V连接吗?电气图纸上的对不对?我需要的是恒压,电气柜上还有显示仪表.电气图纸没说该怎么和仪表连接,只有压力变送器接了变频器的Cc和GND,不知道对不对,我都不知道该怎么接了. 展开
2010-08-08 08:51:13
977
4
- 温度变送器和压力变送器怎样接线?
2016-07-30 08:41:46
408
2
- 压力变送器和单回路测控仪的接线方法
- 压力变送器是3线的,接好后测控仪应该怎么校准!测试压力范围是0-500Pa,越详细越好!谢谢!... 压力变送器是3线的,接好后测控仪应该怎么校准!测试压力范围是0-500Pa,越详细越好!谢谢! 展开
2017-12-11 04:36:19
734
2
- 压力变送器怎么接线?
- 变送器有4个接线端子,OUT和TEST。流量仪有输出24V电源和压力正负输入还有流量电流输入和流量脉冲输入。流量脉冲输入我接的涡街流量计的TEST。请问压力变送器怎么接这个表?... 变送器有4个接线端子,OUT和TEST。流量仪有输出24V电源和压力正负输入还有流量电流输入和流量脉冲输入。流量脉冲输入我接的涡街流量计的TEST。请问压力变送器怎么接这个表? 展开
2014-06-30 02:11:30
1568
4
- 压力变送器怎么接线
2017-02-22 15:27:34
479
1
- 压力变送器怎么接线?
- 我有一台压力变送器,请问下怎么接线,变送器是两线制,要连接到PLC的输入口,是4-20ma信号,好像要接个电源进去,不知道该怎么串的?... 我有一台压力变送器,请问下怎么接线,变送器是两线制,要连接到PLC的输入口,是4-20ma信号,好像要接个电源进去,不知道该怎么串的? 展开
2013-06-16 20:28:40
396
2
- 温度变送器和温度传感器接线问题
- 本人有一个昆仑工控产的温度变送器,五个接口分别是(+,-,a,b,c)还有一个温度传感器,pt100它有三根线,分别是一根红色和两根黄色的,请问这两个器件怎么接到一起啊???还有那个... 本人有一个昆仑工控产的温度变送器,五个接口分别是(+,-,a,b,c) 还有一个温度传感器,pt100 它有三根线,分别是一根红色和两根黄色的,请问这两个器件怎么接到一起啊??? 还有 那个口是输出口啊? 我要接到ad转换芯片上 从哪个口引出线 啊 ?? 展开
2010-04-15 13:49:46
733
3
- dynisco 压力变送器 怎么接线
2012-12-09 18:12:17
380
2
- senex 压力变送器怎么接线
2018-12-04 13:34:13
360
0
- 三线制压力变送器接线
- 北京昆仑阳光工控科技有限公司的KL-558压力变送器,-0.1~2Mpa,供电24VDC,输出0~5V,三线制,三根导线颜色分别为红、绿、蓝;由于说明书遗失,请问三根导线哪根接电源正极,哪根接负... 北京昆仑阳光工控科技有限公司的KL-558压力变送器,-0.1~2Mpa,供电24VDC,输出0~5V,三线制,三根导线颜色分别为红、绿、蓝;由于说明书遗失,请问三根导线哪根接电源正极,哪根接负极,哪根接信号电阻? 展开
2015-04-22 12:59:16
457
1
- ABB压力变送器如何接线
- 压力变送器有四个接头两个是正的一个是负的... 压力变送器有四个接头两个是正的一个是负的 展开
2009-06-14 06:40:02
402
2
- 压力变送器问题
2011-12-28 00:01:01
413
2
- 压力变送器和温度变送器是什么样子的,它们怎样接线?
2016-07-11 09:29:39
334
4
- 智能型压力变送器常见的问题和解决方法
2012-11-16 05:11:16
708
2
- 请问压力变送器和变频器之间的接线是什么样的
- 压力变送器能直接和变频器相接吗?接线图什么接呢?请教各位帮帮忙... 压力变送器能直接和变频器相接吗?接线图什么接呢?请教各位帮帮忙 展开
2009-07-13 00:58:52
646
4
- 温度控制器的接线问题
- 这个温度输出9号线和10号线是开关功能还是,电流输出功能如果是开关功能,是不是接用电设备的火线就可以了... 这个温度输出 9号线和10号线 是开关功能还是,电流输出功能 如果是开关功能,是不是接用电设备的火线就可以了 展开
2014-04-24 21:47:38
313
3
- 有关压力变送器的问题
- 我们马上要进行压力变送器的检验比赛,但本人对压力变送器的了解甚少,请各位大侠指点!... 我们马上要进行压力变送器的检验比赛,但本人对压力变送器的了解甚少,请各位大侠指点! 展开
2011-12-21 23:30:18
358
1
- 怎么测试压力变送器的MA电流
2012-04-04 09:17:58
438
1
- 转速表接线问题
- 在淘宝买的小帅哥摩托总线,我的车是日玲2008一代小帅哥,今天接线发现问题如下,1油表需要调正负,可以使用。2发动机转速表需要调正负,加大油但是表只跑到1.1,信号接的是点火器,问... 在淘宝买的小帅哥摩托总线,我的车是日玲2008一代小帅哥,今天接线发现问题如下,1油表需要调正负,可以使用。2发动机转速表需要调正负,加大油但是表只跑到1.1,信号接的是点火器,问题就在这,原车是正常的。3闪光器需要调线,可以用。大灯等等,自己改直流!可以用。现在的问题就是转速表,接点火器与磁电机,有何不同?能实现表的正常吗? 问题已经解决 ,但是电启动打滑,脚踏坏了,怎么解决? 展开
2012-11-12 16:39:40
495
3
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状