台达ASDA-B2伺服中编码器脉波输出
-
1、编码器脉波有输出(A,B,Z)相的差动信号,和Z相的开集讯极讯号,这个Z相的开集讯极讯号怎么用?什么意义? 2、台达ASDA-B2伺服用来控制增量式还是式编码器?
全部评论(4条)
-
- 13623418691 2012-03-23 00:00:00
- asad
-
赞(16)
回复(0)
-
- 金色霞光521 2012-03-20 00:00:00
- OC输出,就是一个三极管,Z相一般用来回零用,都是增量式
-
赞(6)
回复(0)
-
- 新航星洗涤设备 2012-03-20 00:00:00
- 编码器是增量型的
-
赞(14)
回复(0)
-
- as18813840409 2012-03-11 00:00:00
- 1主要是实现一个闭环控制,能精确的知道电机的位置, 2台达目前伺服都是增量的编码器 希望能帮到你
-
赞(12)
回复(0)
热门问答
- 台达ASDA-B2伺服中编码器脉波输出
- 1、编码器脉波有输出(A,B,Z)相的差动信号,和Z相的开集讯极讯号,这个Z相的开集讯极讯号怎么用?什么意义? 2、台达ASDA-B2伺服用来控制增量式还是式编码器?
2012-03-10 12:48:49
321
4
- 台达伺服编码器连线
- 驱动器是asd-b2-0721-b,电机是ecma-c20807rs,电机编码器线色为 白,黑,红白,红黑,棕,蓝 驱动器上查的颜色是对不上的,哪位大侠能帮个忙万分感谢!
2018-11-16 02:57:37
335
0
- 你好,想问问你台达伺服ASDA-B2系列的编码器分辨率的相关问题
- 我跟你情况一样,Z后的意思就是编码器分辨率为100000,电子齿轮比为20:1吗?
2014-10-25 06:40:35
762
1
- 台达伺服ASD-A2,编码器的问题
- 这个他是不是写错了,当 P1-44=128, P1-45=1,则电机转一圏需 10000 PUU 命令,电机正方向运转超过214748.3圏才会报警吧
2018-04-07 16:41:08
312
1
- 台达伺服编码器MH4-25LN65C7T 用什么可以牌子代替
2013-12-11 09:23:49
317
2
- 台达伺服怎样设置运动控制
2015-04-01 21:10:32
269
1
- 有谁知道台达ASD-A2伺服的编码器分辨率是多少啊!谢谢!
2013-05-11 00:15:54
851
2
- 台达ASD-A2伺服PT模式控制电路接线
2017-12-15 08:39:21
706
1
- 台达用CANOPEN通讯如何让伺服SON
2013-12-20 04:17:30
1473
4
- 台达伺服控制器CN2引脚中的屏蔽端需要和伺服电机的编码器的母端连接吗?
2012-03-12 18:43:54
482
2
- 台达DVP ES2 PLC可以接几个一相一输入编码器,适合社么输出方式的编码器?
2013-03-26 15:32:03
305
1
- 台达PLC 用RS485控制伺服可以吗?稳定性及速度如何?
2012-11-17 19:56:24
409
3
- S7-200的MODBUS-RTU与台达伺服控制器器通讯地址的问题?
- 台达伺服控制器器通讯的0201H地址,转换为十进制是513,在200程序里读写地址是40514还是其他?做过的兄弟讲一声啊,谢谢。
2014-08-09 23:08:46
626
1
- 伺服编码器计数不准
- 伺服编码器计数不准
2016-08-02 11:37:28
536
1
- 伺服控制系统中编码器和增量式编码器有哪些区别?
2015-03-17 08:01:43
435
1
- 台达plc的优点?
2012-07-03 16:17:29
448
3
- 台达PLC M1013什么意思
2012-02-22 21:56:02
363
2
- 西门子1200与台达A2伺服MODBUS RTU通讯,Z好给个例子
- 有的话可以发给我,万分感谢!dinghaiding 是163的
2013-08-16 10:09:25
379
1
- 伺服马达的编码器有什么用
2011-01-08 00:24:41
381
2
- 松下伺服的编码器ID是什么
- 我在看松下伺服通讯手册的时候,看到一个编码器ID,请问这个是什么意思,有知道的人,请告诉一下,谢谢
2010-11-30 01:29:20
652
2
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #激光粒度仪 #
- 电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”...电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”硬核真相:这台设备能在几秒内让绝缘材料“原地爆炸”!通过模拟极端高压环境(可达300kV以上),它用一道闪电般的电弧,揭穿材料绝缘性能的极限。魔鬼测试流程:温柔起步:以100V/s缓慢升压死亡凝视:实时监测微小漏电流致命一击:在击穿瞬间记录峰值电压(整个过程比科幻大片更刺激)安全玄机:• 防爆油箱:把击穿爆炸锁在40mm钢化玻璃后• 幽灵电压消除:放电后自动归零,防残余电击• 智能逃逸:检测到有毒气体自动启动排风反常识现象:某些纳米复合材料被击穿后会“自愈合”干燥空气的击穿电压≈3kV/mm,但SF₆气体可达89kV/mm