仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

配电箱总进线要用什么电度表,三相电流为62A,应该选多大的

quemu10744 2013-06-13 00:27:20 530  浏览
  •  

参与评论

全部评论(3条)

  • jocelyn211 2013-06-14 00:00:00
    建议使用100A的电表,无需加互感器。

    赞(6)

    回复(0)

    评论

  • 怎么都是强迫症 2013-06-16 00:00:00
    可以使用DTS型直接型电表,选择额定电流为3*30/100A; 也可以使用电流互感器电表,电流互感器选择为75/5,电表选择DTS型3*2.5/10A。 如果涉及计费表计,Z好还是到当地供电部门咨询或者购买。 另外告诉你:D表示电度表;T表示三相四线;S表示电子式,后面的数字代表设计序号。

    赞(11)

    回复(0)

    评论

  • xcsv服务A343DD 2016-09-27 14:10:13
    按照规程,电流等于或大于50A的,要安装电流互感器。 可以选择1块5安的三相四线电度表,60/5的电流互感器3个。 电流互感器 施工、安装要点。   1、二次绕组必须可靠接地,以防止由于绝缘损坏后,一次侧高电压传入危及人身安全。    2、二次测不容许开路。开路时互感器成了空载状态,磁通高出额定时许多(1.4-1.8T),除了产生大量铁耗损坏互感器外,还在副边绕组感应出危险的高压,危及人身安全。   

    赞(9)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

配电箱总进线要用什么电度表,三相电流为62A,应该选多大的
 
2013-06-13 00:27:20 530 3
电流130A怎样选电度表 总电流130A应该选多大电度表
电流130A怎样选电度表 总电流130A应该选多大电度表
2016-03-01 15:14:27 517 1
家庭一天用60度电左右,应该选多大的电度表?
 
2013-06-02 00:29:41 265 3
三相电,功率40千瓦时选多大的电度表
 
2017-02-14 11:41:44 1392 1
400比5的互感器选多大的电度表
 
2015-12-28 21:07:54 618 1
除湿机选多大除湿量的为好呢?
 
2017-03-05 03:16:33 371 2
除湿机选多大除湿量的为好?
 
2018-03-11 06:11:12 386 1
地质雷达频率怎么选定,什么深度应该选多大的频率
 
2018-11-12 18:47:05 222 0
电流互感器串联进电流表和电度表,应该接在进线断路器的前端还是后端?
 
2009-08-21 07:24:33 545 3
脉冲电度表短接进线,会有什么情况?
首先,单相的脉冲电度表,把火线接电度表的进线与出现短接,那么这个电度表会不会比较少脉冲?机械表我知道会走得慢甚至不走,但是脉冲的工作原理不一样,我就想知道,如果短接了火线的进线出线。会出现什么情况?另外,如果让你减少脉冲的话,那怎么做?
2012-02-14 20:02:37 810 4
请教:进线总柜取样电流互感器的选用
现有就地无功补偿柜50Kvar和200Kvar各一台,请教:取样电流互感器分别应选用多大的?谢谢!
2014-07-09 18:40:58 607 1
总功率50KW 的配电柜,三项进线要接一电度表,怎么选型,电流怎么算
 
2014-07-19 02:06:09 531 1
80KV三相电要用多大的电度表,和多粗的线
 
2014-10-24 07:21:40 661 1
四线总功率在80KW选用多大的电度表和电流互感器
 
2018-05-08 18:54:18 1089 1
假如额定电流是630A选择750/5的电流互感器,应该选什么型号的电度表?
 
2018-01-22 00:36:12 384 1
母猪注射腹泻二联苗应该选多大针头
 
2016-09-17 20:01:36 413 1
电度表选用时的注意事项?
 
2016-11-23 06:53:16 462 2
微型断路器进线能插多大的电缆?
我们公司的项目 双电源开关 2微型断路器 电缆4X50+1X25 电缆插不进去
2013-10-27 07:00:27 431 3
配电箱到电度表箱之间电缆长度计算
YJV-4*25+1*16-SC50-FC 配电箱和电镀表箱安装高度1.5米,两者之间的长度是18.4!请问下 他们间的距离是不是18.4+1.5(配电箱安装高度)+配电箱半周长+1.5(电度表箱安装高度)+电度表箱半周长+3(2个电缆头长度) !能告知下 JYV-4*25+1*16怎么算。SC50怎么算... YJV-4*25+1*16-SC50-FC 配电箱和电镀表箱安装高度1.5米,两者之间的长度是18.4!请问下 他们间的距离是不是18.4+1.5(配电箱安装高度)+配电箱半周长+1.5(电度表箱安装高度)+电度表箱半周长+3(2个电缆头长度) !能告知下 JYV-4*25+1*16怎么算。SC50怎么算吗? 展开
2013-07-07 16:55:56 676 2
请问:三相四线总功率在80KW选用多大的电度表和电流互感器
 
2012-04-05 03:17:02 1044 4

5月突出贡献榜

推荐主页

最新话题