  • h7n90023 2014-10-25 00:00:00
    80KW三相电,总电流粗略计算为160A。 建议选择200:5的电流互感器 电表选择三相四线(电子)电表3*1.5(6)A 电缆建议选择3*150+1*50的电缆

    赞(14)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

80KV三相电要用多大的电度表,和多粗的线
 
2014-10-24 07:21:40 661 1
已知70000功率 需要多粗的电缆 多大的电度表 多大的空气开关
 
2012-07-08 12:32:15 293 2
三相电,功率40千瓦时选多大的电度表
 
2017-02-14 11:41:44 1392 1
接地电阻测试线一般用多粗的铜芯线
接地电阻测试线一般用多粗的铜芯线
2017-04-17 20:42:52 579 1
交流接触器电磁线圈接多粗的线
 
2011-12-08 02:37:46 1168 4
如何选用三相电子式电度表
 
2010-07-15 04:21:23 427 3
100kw需多大的电流互感器和电度表
 
2011-12-19 00:46:46 1028 4
500KW配多大的电度表和电流互感器
 
2016-10-04 23:29:47 594 1
选择多大电流互感器和电度表
 
2017-01-31 08:32:35 227 1
想自制电铃,想问下怎样选漆包线要用多粗的线?直流交流制法有区别吗?
想自制电铃,想问下怎样选漆包线要用多粗的线?直流交流制法有区别吗?1.选线粗细决定了什么怎样选?2.漆包线会不会出现某端掉漆?我们要怎样确保漆包线是正常合规可用的?3.电铃有直... 想自制电铃,想问下怎样选漆包线要用多粗的线?直流交流制法有区别吗?1.选线粗细决定了什么怎样选? 2.漆包线会不会出现某端掉漆?我们要怎样确保漆包线是正常合规可用的? 3.电铃有直流交流之分,制作时有什么区别?用的线都一样吗?如制一个12v直流和220交流,选材上有什么区别? 展开
2017-08-31 18:59:16 580 1
380V50KW要配多大的互感器和电度表?
 
2016-06-23 06:44:14 589 1
630A空气开关配多大的互感器和电度表
 
2018-11-23 18:13:46 1133 0
压力变送器用多粗的屏蔽线
 
2018-11-19 06:08:53 272 0
200A的空气开关配多大的电度表和电流互感器
 
2018-12-02 14:32:28 1480 0
三相电10kw电加热用多大功率表?
三相电10kw电加热用多大功率表?
2018-11-24 08:21:37 346 0
回路电阻测试仪粗的线是什么,细的线是什么
 
2017-09-07 02:24:59 417 1
三相电的电度表必须加互感器吗?有什么作用?
 
2011-02-13 14:38:40 1103 3
配电箱总进线要用什么电度表,三相电流为62A,应该选多大的
 
2013-06-13 00:27:20 532 3
单相电机可否用三相电 和怎样计算需要多大电容
我的意思是有电容的,"电容运行试异步电动机"在电容去掉以后(因为坏了)可以不可以用"主绕组接A相""副绕组接B相"公共端接零线.或C相(接零线或C相时.只是绕组承受电压不同.电机两绕组通过... 我的意思是有电容的,"电容运行试异步电动机"在电容去掉以后(因为坏了)可以不可以用 "主绕组接A相" "副绕组接B相" 公共端接零线.或C相 (接零线或C相时.只是绕组承受电压不同.电机两绕组通过的电流,在相位上都是相差60度电角度.Ua超前Ub60度 Uab超前Ubc60度) 来实现电机的运转. 到底可不可以转?????,还是比较容易烧毁! (接3火线绕组应该承受不了) 单相电容运行试异步电动机!!的电容大小是怎样计算的?是不是跟电机副绕组的电感量有关??? 是不是在电机空载时(干脆不装转子) 主绕组成感性.电流滞后电压90度 副绕组电感和电容在公频50赫兹是成串联谐振状态!! 既副绕组中电流与电源电压(电容和电感的串在一起的电压)同相位! 在带负荷运行时(例如风扇叶) 主绕组,由于转子切割磁力线和鼠笼绕组的互感原因,渐渐呈阻性.(电压与电流相位差减小,但不会减小到零.有功功率增加) 副绕组,也由于转子切割磁力线和鼠笼绕组的互感原因,呈现容性.电流超前电源电压接近90度.. 串联谐振 公式是 Fo=1/2π根号下C*L 如果接两根相线一跟中性线.每个饶组电压还是220V(副绕组也可以承受220V.例如反转的时候.)接两相一零时不存在电压过高的问题吧.电动机旋转原理就不用解释了..大家都知道的~~ ~洗衣机上的电机呢,那个可是不停正反转的,不分主副绕组.两个绕组都能承受220伏 展开
2008-04-11 11:50:31 521 4
8500A电流需要多粗的电缆
 
2018-06-26 03:22:02 409 3

5月突出贡献榜

推荐主页

最新话题