全部评论(1条)
-
- 原版光头强2 2017-01-06 00:00:00
- 不能。你说的是凝汽器热井那地方的液位么?那地方是微负压,用差压不准,Z好是导波雷达测
-
赞(10)
回复(0)
热门问答
- 能不能用双法兰差压变送器测量负压容器内的液位时
2017-01-05 20:51:25
458
1
- 差压变送器测量液位,容器内有负压,如何设置
2015-09-15 15:31:45
385
1
- 差压液位计能否测量负压容器内液位?变送器安装位置是否在下法兰以下?
2011-04-17 08:59:30
560
3
- 双法兰差压变送器测量敞口容器方法
- 例如:一敞口容器,介质是水,高度4m,选用双法兰差压变送器测量液位,由于是敞口容器,所以变送器低压侧通大气,高压侧法兰连接到容器上,容器高压取压点在距容器底部100mm处,问变送器安装后怎样迁移,具体量程范围是多少,那位帮忙算一下
2013-07-08 02:46:36
660
1
- 双法兰差压变送器测液位时,测量范围根据怎么选择
2018-11-10 03:24:42
384
0
- 关于差压变送器测量密闭带压容器的液位时遇到的问题
- 密闭高压容器于平衡容器相连,变送器的负压室于平衡容器的外管相连,即注满被测液体的一端。正压室于平衡容器的ZX柱相连,即密闭容器的实际液位相连。 现在量程就设置成了负迁移量,但是在密闭容器液位恒定后,缓慢增加密闭容器的气压,变送器测量的液位随... 密闭高压容器于平衡容器相连,变送器的负压室于平衡容器的外管相连,即注满被测液体的一端。正压室于平衡容器的ZX柱相连,即密闭容器的实际液位相连。 现在量程就设置成了负迁移量,但是在密闭容器液位恒定后,缓慢增加密闭容器的气压,变送器测量的液位随压力的升高而增加。这是什么原因造成的。 展开
2018-11-24 09:19:30
377
0
- 差压变送器测量容器液位时为什么要加平衡容器
2017-02-25 02:06:16
615
2
- 差压变送器测量容器液位时为什么要加平衡容器
2016-12-29 17:21:04
381
1
- 双法兰3051C差压变送器如何负迁移
2018-11-24 03:03:28
314
0
- 用差压变送器测量某容器内的液位,已知被测介质密度
- ρ=0.90g/cm3 ;Z高液位Hmax=1000mm ;h=800mm 。 问:(1)差压变送器的零点出现正迁移还是负迁移?迁移量是多少? (2)零点迁移后,测量的上、下限值分别是多少?
2013-09-03 16:13:59
396
1
- 差压变送器测量液位时为什么把量程设为负的多少
2011-12-21 19:05:01
625
3
- 差压变送器测量液位时为什么把量程设为负的多少
2017-01-03 20:05:54
595
1
- 差压变送器测量液位
- 请大概讲讲这道怎么做,Z好说一下结果让我对照一下。
2018-06-03 19:23:54
384
1
- 差压变送器测量压力时负压要不要堵上?
2014-07-07 05:30:25
584
2
- 差压式液位计的工作原理是什么,当测量有压容器的液位时
2018-02-28 04:54:03
860
1
- 双法兰液位计差压变送器是否有引压管
2018-11-21 19:58:15
350
0
- 什么是液位测量时差压变送器的零点迁移
2016-06-11 16:19:23
500
1
- 用差压变送器器测量液位
- 用差压变送器器测量液位求差压变送器的上下限.要计算步骤
2018-11-27 13:11:33
445
0
- 差压变送器测量液位时为什么会出现零点迁移?
2008-11-06 08:28:19
415
4
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论
登录后参与评论