全部评论(1条)
-
- 斑斑特娘 2016-12-30 00:00:00
- 通常用差压法测量液位的量程计算是按照△P=ρ·h·g(差压=密度×液位×重力加速度)计算的。 而在锅炉汽包中,ρ会随压力和温度发生变化。从而造成测量误差。压力和温度变化越大误差值越大。可达量程的百分之十以上或更多。 采用平衡容器后,测量是以平衡容器中的基准官(杯)中的ρ·h·g 与汽包液位 ρ·h·g 之差作为测量值的。就是说汽包液位的 ρ 随压力和温度发生变化的同时,测量的基准也同时发生变化,这就在一定程度上对压力和温度造成的影响作出了补偿,使误差达到可接受的程度。
-
赞(2)
回复(0)
热门问答
- 差压变送器测量容器液位时为什么要加平衡容器
2017-02-25 02:06:16
583
2
- 差压变送器测量容器液位时为什么要加平衡容器
2016-12-29 17:21:04
341
1
- 利用差压变送器测量液位时,为什么要进行零点迁移
2018-03-03 12:02:03
350
1
- 差压变送器测量液位
- 请大概讲讲这道怎么做,Z好说一下结果让我对照一下。
2018-06-03 19:23:54
348
1
- 差压变送器测量液位,容器内有负压,如何设置
2015-09-15 15:31:45
348
1
- 差压变送器测量液位时为什么会出现零点迁移?
2008-11-06 08:28:19
339
4
- 差压变送器测量液位,为什么迁移迁移
2016-12-18 13:48:09
473
1
- 关于差压变送器测量密闭带压容器的液位时遇到的问题
- 密闭高压容器于平衡容器相连,变送器的负压室于平衡容器的外管相连,即注满被测液体的一端。正压室于平衡容器的ZX柱相连,即密闭容器的实际液位相连。 现在量程就设置成了负迁移量,但是在密闭容器液位恒定后,缓慢增加密闭容器的气压,变送器测量的液位随... 密闭高压容器于平衡容器相连,变送器的负压室于平衡容器的外管相连,即注满被测液体的一端。正压室于平衡容器的ZX柱相连,即密闭容器的实际液位相连。 现在量程就设置成了负迁移量,但是在密闭容器液位恒定后,缓慢增加密闭容器的气压,变送器测量的液位随压力的升高而增加。这是什么原因造成的。 展开
2018-11-24 09:19:30
353
0
- 能不能用双法兰差压变送器测量负压容器内的液位时
2017-01-05 20:51:25
435
1
- 是否可以不用平衡容器直接用差压变送器测量液位(300度,9MPa的液体)
2012-02-15 10:04:46
319
3
- 利用差压变送器测量液位时,为什么要进行零点迁移?如何实现零点迁移?
2017-08-22 23:13:54
710
1
- 用差压变送器器测量液位
- 用差压变送器器测量液位求差压变送器的上下限.要计算步骤
2018-11-27 13:11:33
399
0
- 差压变送器测量液位时为什么把量程设为负的多少
2011-12-21 19:05:01
571
3
- 差压变送器测量液位时为什么把量程设为负的多少
2017-01-03 20:05:54
573
1
- 什么是液位测量时差压变送器的零点迁移
2016-06-11 16:19:23
464
1
- 平衡容器选配差压变送器
- 我这边有2台燃气蒸汽锅炉,平衡容器法兰ZX距是440mm,现在需要配差压变送器,不知道差压变送器量程,请前辈指教。
2015-10-22 07:43:09
345
1
- 用差压变送器测量某容器内的液位,已知被测介质密度
- ρ=0.90g/cm3 ;Z高液位Hmax=1000mm ;h=800mm 。 问:(1)差压变送器的零点出现正迁移还是负迁移?迁移量是多少? (2)零点迁移后,测量的上、下限值分别是多少?
2013-09-03 16:13:59
372
1
- 用差压变送器测量液位和实际液位有误差。差压变送器显示大于实际。
2012-10-18 04:04:52
359
3
- 差压变送器用来测液位好不好,为什么?
- 所处环境是高温高压,正常情况,液位计不能测到极低落水位,在液位下安差压。
2009-06-25 00:32:44
387
3
- 差压变送器怎么测量蒸汽气饱液位
2018-12-01 15:05:41
273
0