用差压变送器测量某容器内的液位,已知被测介质密度

yjjodnwe 2013-09-03 16:13:59 372  浏览
  • ρ=0.90g/cm3 ;Z高液位Hmax=1000mm ;h=800mm 。 问:(1)差压变送器的零点出现正迁移还是负迁移?迁移量是多少? (2)零点迁移后,测量的上、下限值分别是多少?

参与评论

全部评论(1条)

  • panbus0y 2013-09-04 00:00:00
    (1) 负迁移 ,迁移量为0.1米水柱高(10mbar) (2)上下限为-0.1米……0.9米

    赞(19)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

用差压变送器测量某容器内的液位,已知被测介质密度
ρ=0.90g/cm3 ;Z高液位Hmax=1000mm ;h=800mm 。 问:(1)差压变送器的零点出现正迁移还是负迁移?迁移量是多少? (2)零点迁移后,测量的上、下限值分别是多少?
2013-09-03 16:13:59 372 1
能不能用双法兰差压变送器测量负压容器内的液位时
 
2017-01-05 20:51:25 435 1
用差压变送器器测量液位
用差压变送器器测量液位求差压变送器的上下限.要计算步骤
2018-11-27 13:11:33 399 0
差压变送器测量液位
请大概讲讲这道怎么做,Z好说一下结果让我对照一下。
2018-06-03 19:23:54 348 1
差压变送器测量液位,容器内有负压,如何设置
 
2015-09-15 15:31:45 348 1
差压变送器测量容器液位时为什么要加平衡容器
 
2017-02-25 02:06:16 583 2
差压变送器测量容器液位时为什么要加平衡容器
 
2016-12-29 17:21:04 343 1
用差压变送器测某储罐的液位,变送器零点需不需要迁移
 
2016-04-19 02:01:19 589 1
差压变送器如何测液位
差压变送器如何测量密闭容器内的液位,求教计算公式和补偿算法!要求细致一点!
2013-08-21 04:20:27 1118 3
用差压变送器测量液位和实际液位有误差。差压变送器显示大于实际。
 
2012-10-18 04:04:52 359 3
关于差压变送器测量密闭带压容器的液位时遇到的问题
密闭高压容器于平衡容器相连,变送器的负压室于平衡容器的外管相连,即注满被测液体的一端。正压室于平衡容器的ZX柱相连,即密闭容器的实际液位相连。 现在量程就设置成了负迁移量,但是在密闭容器液位恒定后,缓慢增加密闭容器的气压,变送器测量的液位随... 密闭高压容器于平衡容器相连,变送器的负压室于平衡容器的外管相连,即注满被测液体的一端。正压室于平衡容器的ZX柱相连,即密闭容器的实际液位相连。 现在量程就设置成了负迁移量,但是在密闭容器液位恒定后,缓慢增加密闭容器的气压,变送器测量的液位随压力的升高而增加。这是什么原因造成的。 展开
2018-11-24 09:19:30 353 0
差压变送器用来测液位好不好,为什么?
所处环境是高温高压,正常情况,液位计不能测到极低落水位,在液位下安差压。
2009-06-25 00:32:44 387 3
用比重瓶测量细小,用比重瓶测量细小颗粒状 密度时,被测物质浸没液
用比重瓶测量细小,用比重瓶测量细小颗粒状 密度时,被测物质浸没液体时表面附有气泡,如何处理
2017-03-19 05:32:30 1349 1
差压变送器测量液位,为什么迁移迁移
 
2016-12-18 13:48:09 473 1
差压变送器怎么测锅炉汽包液位差压变送器怎么代替测
 
2018-11-15 09:10:16 350 0
差压变送器测液位时电流的转化?
1151型
2009-07-23 08:24:18 332 2
雷达液位计用于测量什么介质的液位
 
2017-05-07 20:28:49 437 1
差压变送器怎么测量蒸汽气饱液位
 
2018-12-01 15:05:41 273 0
如何用差压变送器测量低温液体的液位
1 低温液体的温度较低,-150度以下,不能直接接触测量 2 用普通变送器测量时,如何进行迁移