220V继电器
-
原理是这样的,我用电脑软件通过灯控器控制包厢的220V灯光电源。但灯控器的负载能力不能负载包厢空调。我想用这组灯光电源控制一个继电器来控制包厢空调电源。 是不是只要一继电器就可以解决了? 什么品牌的继电器好?
全部评论(6条)
-
- 提子端方 2012-07-27 00:00:00
- 用几个继电器,看你用在什么地方,总回路当然一个就行,如果要可靠的话西门子,施耐德都行,想要便宜的山寨我也叫不出来。 一定选好型号,否则要不就是烧继电器,要不就是控制器带不动
-
赞(4)
回复(0)
-
- 白羊niuniu2010 2012-07-27 00:00:00
- 是的 什么牌子的都差不多
-
赞(17)
回复(0)
-
- 指间沙17 2012-07-27 00:00:00
- 别听他们瞎说,继电器的话用欧姆龙的Z好,但是因为空调的功率大,建议使用交流接触器,如斯奈德的。主要是电流要够,还要考虑降额!!!!!!
-
赞(15)
回复(0)
-
- 丶飘如陌上尘 2012-08-04 00:00:00
- 欧姆龙的继电器就行了,Z好用4极继电器来控制。这样继电器一般能满足空调的需要。
-
赞(13)
回复(0)
-
- lifeup伊利 2017-10-14 13:19:04
- 你错了,还要加个接触器。所谓的继电器是控制电流在10A以下的,再高的话Z好添加接触器,另外不知道你的空调是多少伏电压的供电。但是不管220还是380都要用接触器。继电器是个电流放大的过度。你的控制器能提供300mA安左右的电流就可以控制继电器了,在用继电器控制接触器(一般是1A左右),接触器再控制几十安的空调电流。
-
赞(16)
回复(0)
-
- as18813840409 2017-10-04 22:26:00
- 还要加个接触器。 所谓的继电器是控制电流在10A以下的,再高的话Z好添加接触器,另外不知道你的空调是多少伏电压的供电。 但是不管220还是380都要用接触器。 继电器是个电流放大的过度。你的控制器能提供300mA安左右的电流就可以控制继电器了,在用继电器控制接触器(一般是1A左右),接触器再控制几十安的空调电流。 接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁心产生电磁吸力吸引动铁心,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。直流接触器的工作原理跟温度开关的原理有点相似。
-
赞(8)
回复(0)
热门问答
- 220V继电器
- 原理是这样的,我用电脑软件通过灯控器控制包厢的220V灯光电源。但灯控器的负载能力不能负载包厢空调。我想用这组灯光电源控制一个继电器来控制包厢空调电源。 是不是只要一继电器就可以解决了? 什么品牌的继电器好?
2012-07-26 02:03:03
338
6
- 220V继电器、220V交流接触器、电接点压力表三个是怎么连接
- 220V继电器、220V交流接触器、电接点压力表三个是怎么连接
2018-12-06 11:46:48
372
0
- 小型继电器 HH5/4P 220V 原理介绍
2018-11-24 18:48:42
252
0
- 一个光电传感器,一个时间继电器,一个中间继电器就1个老220v接触器,
- 一个光电传感器,一个时间继电器,一个中间继电器就1个老220v接触器,控制一台电机线路怎么走?
2018-11-27 19:05:58
218
0
- 24v继电器和220V短路器有区别吗
2016-01-13 20:28:18
401
1
- 如何只用继电器控制220V电机的启动
- 请教各位大侠,只用 继电器 2P开关 液位计 220V电机 这几个部件,我需要电机在低液位时启动,高液位时停止 (自动启停) 求此电路图或者接线图
2010-05-25 18:31:12
219
4
- 用一个24V继电器怎么去控制另一个220V继电器请帮帮忙谢谢
2011-11-27 20:48:35
908
2
- 欧姆龙继电器24V和220V的底座是一样的吗
2012-05-20 12:08:45
385
3
- 220V接触器,中间一个8脚继电器,一个电接点压力表,低点高点怎么接
2018-11-24 23:35:28
289
0
- 一个220v的接触器,一个中间继电器,一个电极点压力表接实物线图
2013-03-11 11:00:29
368
2
- 接触式中间继电器 jz7-44 62 80 36v 110v 220v 380v外壳尺寸是多少
2018-11-19 09:56:57
383
0
- 220v时间继电器多少钱
2018-03-10 15:57:13
213
2
- 用什么方法能够把直流电220V变成交流电220V
2015-10-16 00:28:50
431
2
- 继电器为什么叫继电器呢
- 不知道这个继电器的叫法和他工作原理有何联系
2012-02-23 22:10:37
579
4
- 线圈为220V 50HZ M5 的交流接触器,应该选用多少A的中间继电器来控制它?
2018-06-30 18:00:23
514
3
- 220V电动阀工作原理
2016-11-18 14:20:03
470
2
- 220V电动阀如何接线
2016-04-23 10:32:55
218
2
- 220V电动阀如何接线?
2018-11-30 23:57:24
278
0
- 220v电接点压力表怎么接线
- 220v电接点压力表怎么接线手上有接触器3个,中间继电器4个,压力表一个,按钮开关2个,想给压力罐自动上水的。压力到了自己停止压力小了自动启动供水
2017-07-30 22:32:07
1035
1
- 电接点压力表220V电接法
- 一个电接点压力表,两个中间继电器,一个交流接触器,都是220的,请问怎么接线来控制水泵
2018-11-28 00:23:35
315
0
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #激光粒度仪 #
- 电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”...电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”硬核真相:这台设备能在几秒内让绝缘材料“原地爆炸”!通过模拟极端高压环境(可达300kV以上),它用一道闪电般的电弧,揭穿材料绝缘性能的极限。魔鬼测试流程:温柔起步:以100V/s缓慢升压死亡凝视:实时监测微小漏电流致命一击:在击穿瞬间记录峰值电压(整个过程比科幻大片更刺激)安全玄机:• 防爆油箱:把击穿爆炸锁在40mm钢化玻璃后• 幽灵电压消除:放电后自动归零,防残余电击• 智能逃逸:检测到有毒气体自动启动排风反常识现象:某些纳米复合材料被击穿后会“自愈合”干燥空气的击穿电压≈3kV/mm,但SF₆气体可达89kV/mm