合交流接触器时,空开有时跳,有时不跳,要是跳了再合就好了,在运行的过程中一切正常。电路的火线和零线都安装了明显断开点的保险,我就怀疑是零线有断开点的原因,当设备停下来后线圈的存电没有释放,当再次合交流接触器时产生的合流使空开跳闸。请高手给分... 合交流接触器时,空开有时跳,有时不跳,要是跳了再合就好了,在运行的过程中一切正常。电路的火线和零线都安装了明显断开点的保险,我就怀疑是零线有断开点的原因,当设备停下来后线圈的存电没有释放,当再次合交流接触器时产生的合流使空开跳闸。请高手给分析一下。 展开
全部评论(4条)
-
- 射手英国人 2009-12-28 00:00:00
- 空开用小了
-
赞(17)
回复(0)
-
- 老不丁点 2009-12-28 00:00:00
- 应是空开容量偏小(空开额定电流等于或略大于负载额),在负载(电机)启动时大电流冲击下容易出现跳闸,跳闸后再合上则正常,这是因为电机曾经启动,尽管跳闸断电,但电机转子继续惯性旋转,再合跳闸通电时的冲击电流减低,空开不会跳闸并正常运行。可根据负载额定电流乘以1.4倍选换空开即可。
-
赞(20)
回复(0)
-
- 馨——晗 2017-11-22 22:12:02
- 如果你怀疑存电没释放的话 可以在线圈并联一个RC或者二极管做吸收回路,或者停电时直接用一根导线做吸收回路,再试试 首先,你手头上用wan能表的电流档位或者钳流表测一下刚给上的电流有多大 看看是不是启动电流过大,憋跳了,这是有可能的 然后,把你说的断开点紧一下 虚连也可能电流过大
-
赞(6)
回复(0)
-
- aaa_001001 2016-11-17 17:29:09
- 可能的原因有: 1、负载侧有短路故障; 2、空开(断路器)额定电流太小,小于负载的额定电流; 3、如果负载是电动机,断路器应是D型脱扣器(微型断路器),或电动机保护型(塑壳断路器,其型号Z后的数字是2,例如CM1-63M/33002。如果选择的是C型脱扣器,或型号Z后的数字只有四位,没有2,,就可能跳闸。 建议认真查一查。
-
赞(12)
回复(0)
热门问答
- 合交流接触器,空开总跳的原因?
- 合交流接触器时,空开有时跳,有时不跳,要是跳了再合就好了,在运行的过程中一切正常。2009-12-27 13:56:32
866
4
- 空开送电接触器就吸合是怎么回事
2013-12-14 10:15:23
335
2
- 交流接触器是否可以一直吸合
- 线圈380V,主触头100A交流接触器是否可以长期吸合?想改制缺相保护,把交流接触器安在主电路上!
2008-01-25 08:32:29
1872
4
- 交流接触器不吸合是怎么回事
- 我们空压机上用的是德力西100的交流接触器,有过载保护,安装后使用一直很正常,今天忽然停机了,合上断路器后接触器没反应,电机检查正常,开关正常,其他两台空压机使用正常(三台空压机一切都一样),是不是交流接触器问题,怎样检查,如何排除(接线应该没问题,使用中)... 我们空压机上用的是德力西100的交流接触器,有过载保护,安装后使用一直很正常,今天忽然停机了,合上断路器后接触器没反应,电机检查正常,开关正常,其他两台空压机使用正常(三台空压机一切都一样),是不是交流接触器问题,怎样检查,如何排除(接线应该没问题,使用中),求师傅指点 展开
2012-11-03 11:30:59
374
7
- 交流接触器一直吸合是什么情况?
2016-12-30 10:30:58
422
2
- 接触器不吸合是什么原因?
- 如果是电压低造成的有没有别的什么方法可以解决一下,能不能跟电源直接接上,也就是说,直接控制电机。
2013-12-12 01:34:20
428
4
- 交流接触器线圈烧毁的原因是什么
2013-11-04 00:06:44
385
2
- 交流接触器不吸合,用电笔按下就工作,啥原因
2014-12-09 06:33:53
1655
4
- 交流接触器无法正常吸合是为什么
2015-04-09 17:54:46
300
1
- 交流接触器吸合的状态下突然停电接触器会弹开吗
2017-09-27 20:02:11
411
1
- 电机选择空开接触器的规定
2013-10-30 00:34:55
298
2
- 交流接触器烧毁的原因有哪些呢
- 进线的接触牢固(用手拽不开,又不是紧的要死的那种),会引起接触器烧毁吗
2009-01-17 07:48:50
362
3
- 交流接触器不吸合,怎么回事呀,高手来
2018-01-03 04:17:07
503
2
- 三厢电的,15kw的电机需要多大的空开,多大的交流接触器
2011-09-18 04:16:38
358
3
- 交流接触器通电吸合但电机不工作怎么办?
2014-06-11 11:02:05
1394
3
- 交流接触器会发出嗡嗡的声音?是什么原因?
2008-02-04 07:50:32
673
4
- 交流接触器的作用是什么?为什么需要交流接触器?
2013-03-30 08:02:33
520
3
- 交流接触器的作用是什么?为什么需要交流接触器?
2016-09-28 02:43:55
615
4
- 11kw的电机要用多大的空开、接触器
2016-11-22 08:47:51
260
1
- 交流接触器的作用?
- 交流接触器在电路中的作用?原理是?
2013-09-19 00:30:07
537
4
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #激光粒度仪 #
- 电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”...电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”硬核真相:这台设备能在几秒内让绝缘材料“原地爆炸”!通过模拟极端高压环境(可达300kV以上),它用一道闪电般的电弧,揭穿材料绝缘性能的极限。魔鬼测试流程:温柔起步:以100V/s缓慢升压死亡凝视:实时监测微小漏电流致命一击:在击穿瞬间记录峰值电压(整个过程比科幻大片更刺激)安全玄机:• 防爆油箱:把击穿爆炸锁在40mm钢化玻璃后• 幽灵电压消除:放电后自动归零,防残余电击• 智能逃逸:检测到有毒气体自动启动排风反常识现象:某些纳米复合材料被击穿后会“自愈合”干燥空气的击穿电压≈3kV/mm,但SF₆气体可达89kV/mm
- 市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-P...市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-PALS,他是真的相位分析光散射吗?这种余弦拟合位相分析法,为什么叫"位相",而不是传统的“相位"?
参与评论
登录后参与评论