PLC通讯不上是 什么 原因?
-
前几次都可以通讯,后面就不行了提示通讯连接超时,电缆没问题,是不是通讯口坏了还是其他原因首先谢谢大家的热情帮住,我的电脑不是共控机,软件我看过也没问题。属性里都看了,波特... 前几次都可以通讯,后面就不行了提示通讯连接超时,电缆没问题,是不是通讯口坏了还是其他原因 首先谢谢大家的热情帮住,我的电脑不是共控机,软件我看过也没问题。属性里都看了,波特率没设过,是不是PLC通讯芯片75176B烧了 展开
全部评论(5条)
-
- 虚空1之眼 2010-02-28 00:00:00
- 先把机子重启,然后在不运行其他软件的情况下,打开一个PLC编程软件,在看看能否通讯的上。 另外,可以进如PG/PC属性里看下,选择的接口是不是匹配。
-
赞(20)
回复(0)
-
- 王璐璐008 2010-02-28 00:00:00
- 1.通讯电缆的接口接触不良,很可能就是你说的通讯接口,经常性插拔会引起这样的情况; 2.不知道你的工控机(电脑)装通讯板没,要是装了,通讯板也可能有问题,要是没装,看是不是监控软件参数设置或操作方面出了什么问题。
-
赞(6)
回复(0)
-
- 轩晶晨璐 2010-02-28 00:00:00
- 说不定是什么驱动没装呢,我就碰到过这样的情况~ 组态软件的驱动版本过低,造成的通讯故障~
-
赞(18)
回复(0)
-
- oz9jo6 2010-02-28 00:00:00
- PLC程序的系统块中是不是改过波特率啊,下载过后就连不上了?波特率改一致就连上了(软件和PLC中的),不行就打西门子技术支持电话400-810-4288
-
赞(10)
回复(0)
-
- 我叫董舒 2017-09-24 00:00:00
- 【1】PLC在控制柜中,柜子离墙1.2米,靠墙是UPS在柜子后面,PLC在前面,柜子在中控室,一台计算机,没有别的了,应该是信号干扰。 【2】PLC通讯原理:1.自由口通讯一般是指RS232的串行通讯方式,其通讯距离较短,速率较慢,一般在现场的某些仪表会采用这种方式,比较典型的是西门子的PC-PPI通讯;2.总线一般指RS485的串行通讯方式,其通讯距离和速率要远高于RS232通讯方式,一般现场的PLC或变频器等设备用此协议较多,比较典型的是西门子的Profibus-DP,Modicon的Modbus等;3.以太网采用的是国际通用的以太网通讯协议,具备相当高的速率,但其问题是设备成本较前两种方法要高很多,因此没有总线方式普及。
-
赞(8)
回复(0)
热门问答
- PLC通讯不上是 什么 原因?
- 前几次都可以通讯,后面就不行了提示通讯连接超时,电缆没问题,是不是通讯口坏了还是其他原因首先谢谢大家的热情帮住,我的电脑不是共控机,软件我看过也没问题。属性里都看了,波特... 前几次都可以通讯,后面就不行了提示通讯连接超时,电缆没问题,是不是通讯口坏了还是其他原因 首先谢谢大家的热情帮住,我的电脑不是共控机,软件我看过也没问题。属性里都看了,波特率没设过,是不是PLC通讯芯片75176B烧了 展开
2010-02-27 05:16:00
1217
5
- 组态王modbus+rtu通讯不上是怎么回事
2015-03-30 00:24:15
512
1
- 请问plc编程软件安装不上的原因是什么啊?
2016-08-19 16:50:10
323
1
- plc背板总线通讯属于什么通讯方式
2015-02-05 05:36:56
315
2
- plc通讯故障
- 西门子S7-300 PLC 我厂plc运行时突然发现有大量地址不工作,没有信号输入。经查网络分配器原本亮3个灯,故障时变成两个了。有一路没有输出。关闭电源从起后正常。 本人想知道这样的故障是怎么产生的?咋样预防?
2012-10-02 12:28:36
421
4
- PLC与电脑连接不上
- 从PLC引出三条网线连接,一条连接另一个电器柜。另外俩条连接电脑来显示现场工作情况,但是俩个不能同时显示,只能有一个显示,不管用那个,另一个就被顶了!求高手分析解决一下,谢谢!!!急~~~~
2009-08-28 05:08:13
285
3
- 宽带连接不上是什么原因?
2014-02-24 02:55:22
303
4
- S7-300 PLC通讯接口
2016-05-10 08:56:11
368
1
- plc 通讯软件是什么
2016-09-12 15:52:26
208
1
- 电能表与PLC通讯
- 我现在需要选一个电能表,要求只有3条 具备数字显示 能计量有功和无功功率 模拟量(4-20mA)输出送入PLC 我查了很多,通讯都是RS485和红外,我想知道的是RS485能与PLC通讯吗,能满足我的要求吗? 希望得到指点 另外,Z好推荐一些电能表厂家和型号 ... 我现在需要选一个电能表,要求只有3条 具备数字显示 能计量有功和无功功率 模拟量(4-20mA)输出送入PLC 我查了很多,通讯都是RS485和红外,我想知道的是RS485能与PLC通讯吗,能满足我的要求吗? 希望得到指点 另外,Z好推荐一些电能表厂家和型号 谢谢!!~~ 展开
2009-12-27 22:03:10
780
3
- 475手操器连接压力变送器时通讯不上
- 475手操器连接压力变送器时通讯不上
2018-11-29 12:50:08
346
0
- PLC中的CP模块是通讯模块
- 请问它的英文全称是什么呢?
2013-03-27 03:32:04
516
2
- plc的cpu和模块靠什么通讯
2017-02-13 10:19:30
355
1
- 断路器合不上闸是什么原因?
2017-09-09 15:42:19
349
1
- 马弗炉升温升不上是什么原因
2011-08-21 16:20:52
669
2
- 气体检测仪充不上电是什么原因?
气体检测仪充不上电是什么原因?
2020-09-16 17:40:27
520
0
- plc与编码器的通讯
- 安装在自动化立体仓库上的编码器,有时候会丢失数据,利用编码器,每次将数据上传,保存起来,等下次启动编码器的时候,将数据调出。请问我该如何下手,程序如何编写(注:我基本上没学过编码器与plc),这个是毕业论文,我基本已经束手无策了,各位专家帮忙看... 安装在自动化立体仓库上的编码器,有时候会丢失数据,利用编码器,每次将数据上传,保存起来,等下次启动编码器的时候,将数据调出。请问我该如何下手,程序如何编写(注:我基本上没学过编码器与plc),这个是毕业论文,我基本已经束手无策了,各位专家帮忙看下,感激不尽 展开
2014-04-07 09:03:18
307
3
- 什么是PLC
2011-07-03 04:10:47
363
6
- plc是怎么和工业机器人通讯连接的
2017-06-05 13:08:37
536
7
- 西门子PLC之间的通讯是怎么完成的?
2018-02-02 16:39:00
494
1
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #激光粒度仪 #
- 电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”...电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”硬核真相:这台设备能在几秒内让绝缘材料“原地爆炸”!通过模拟极端高压环境(可达300kV以上),它用一道闪电般的电弧,揭穿材料绝缘性能的极限。魔鬼测试流程:温柔起步:以100V/s缓慢升压死亡凝视:实时监测微小漏电流致命一击:在击穿瞬间记录峰值电压(整个过程比科幻大片更刺激)安全玄机:• 防爆油箱:把击穿爆炸锁在40mm钢化玻璃后• 幽灵电压消除:放电后自动归零,防残余电击• 智能逃逸:检测到有毒气体自动启动排风反常识现象:某些纳米复合材料被击穿后会“自愈合”干燥空气的击穿电压≈3kV/mm,但SF₆气体可达89kV/mm
- 市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-P...市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-PALS,他是真的相位分析光散射吗?这种余弦拟合位相分析法,为什么叫"位相",而不是传统的“相位"?
参与评论
登录后参与评论