全部评论(4条)
-
- boonks 2012-08-25 00:00:00
- 防止铁芯饱和。
-
赞(5)
回复(0)
-
- 韩19810408 2012-08-28 00:00:00
- 你要明白,电压互感器本质上是降压变,电流互感器是升压变;这就是为什么我们常说的PT防短,CT防开。
-
赞(17)
回复(0)
-
- 矢田貝富美 2012-08-27 00:00:00
- 高压开关设备都有泄漏电流,如一台高压开关柜的的泄漏值约为10mA,也就是绝缘件都有泄漏电流,在工频测试时泄漏电流会增加,通过局部放电会积累在二次绕组,容易导致二次绕组对地的击穿和互感器二次绕组的匝间击穿,所以电压互感器要二次短接接地,
-
赞(7)
回复(0)
-
- a7297 2012-08-25 00:00:00
- 电压互感器二次短路? 会烧坏的。。。。。 电流互感器二次才短路 防止二次侧产生高压 电压互感器是开路
-
赞(5)
回复(0)
热门问答
- 高压开关柜做工频耐压实验的时候为什么电压互感器二次绕组要短路?
2012-08-24 00:35:06
463
4
- 高压开关柜试验要短路吗?
2012-07-09 08:48:10
266
4
- 高压开关柜运行前要进行什么实验
2018-11-24 07:59:33
259
0
- 高压开关柜传动实验怎么做
2012-05-11 23:07:17
1050
1
- 请问高压开关柜做哪些试验
2011-01-14 16:14:11
806
3
- 高压开关柜中的中置柜的二次元件指的是哪些?
2012-11-22 04:17:28
577
5
- 高压开关柜试验怎么做?
2016-01-05 00:56:07
597
1
- 高压开关柜试验规程
2018-11-22 05:26:53
353
0
- 高压开关柜送电前需做哪些试验?怎么做?
2013-04-25 05:02:01
741
4
- 高压开关柜送电前需做哪些试验?怎么做?
- 高压开关柜送电前需做哪些试验?怎么做?... 高压开关柜送电前需做哪些试验?怎么做? 展开
2014-12-03 09:31:11
956
2
- 为何CT二次不得开路?PT二次不得短路?
- 为何CT二次不得开路?PT二次不得短路?
2006-12-04 10:36:03
815
5
- 35kv高压开关柜母线交流耐压实验时有响声大怎么回事
2018-12-01 02:39:25
363
0
- 10kV高压开关柜耐压试验怎么做
2017-10-08 07:31:45
1061
1
- 10kV高压开关柜耐压试验怎么做
2015-05-03 15:12:35
532
1
- 10kV高压开关柜耐压试验怎么做
2017-11-05 11:30:47
589
1
- 为什么要测量发电机定子绕组的直流电阻?
2013-05-30 20:06:30
475
2
- 做量子点的实验为什么要除氧
2011-03-05 19:19:18
305
1
- 做电化学测试的时候为什么要磨工作电极??
2011-04-02 09:13:45
470
2
- 测量变压器绝缘电阻时,为什么要对非被试绕组短路接地
2018-04-17 06:21:38
502
1
- 如何选购“高压开关柜通电试验台”?
2018-04-16 07:12:18
269
1
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #激光粒度仪 #
- 电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”...电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”硬核真相:这台设备能在几秒内让绝缘材料“原地爆炸”!通过模拟极端高压环境(可达300kV以上),它用一道闪电般的电弧,揭穿材料绝缘性能的极限。魔鬼测试流程:温柔起步:以100V/s缓慢升压死亡凝视:实时监测微小漏电流致命一击:在击穿瞬间记录峰值电压(整个过程比科幻大片更刺激)安全玄机:• 防爆油箱:把击穿爆炸锁在40mm钢化玻璃后• 幽灵电压消除:放电后自动归零,防残余电击• 智能逃逸:检测到有毒气体自动启动排风反常识现象:某些纳米复合材料被击穿后会“自愈合”干燥空气的击穿电压≈3kV/mm,但SF₆气体可达89kV/mm
- 市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-P...市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-PALS,他是真的相位分析光散射吗?这种余弦拟合位相分析法,为什么叫"位相",而不是传统的“相位"?
参与评论