全部评论(4条)
-
- china_sunwei 2012-07-11 00:00:00
- a
-
赞(8)
回复(0)
-
- fshif1976 2012-07-10 00:00:00
- 一般情况下,不叫短路,叫短接。 温升试验和工频耐压试验(包括雷电冲击)需要短接
-
赞(17)
回复(0)
-
- 752366631abc 2012-07-15 00:00:00
- 型式试验的动、热稳定是要将母排短路的。
-
赞(17)
回复(0)
-
- ycc_wei 2012-07-11 00:00:00
- 短路时在闭合回路中产生的,在做一次试验时,并不会产生闭合回路,比如说打相对地话,三相短接对地做实验,只要设备没问题就不会对地产生回路! 所以所短路不是短接!在高压试验是短接,不是短路!
-
赞(9)
回复(0)
热门问答
- 高压开关柜试验要短路吗?
2012-07-09 08:48:10
296
4
- 高压开关柜试验怎么做?
2016-01-05 00:56:07
631
1
- 高压开关柜试验规程
2018-11-22 05:26:53
371
0
- 请问高压开关柜做哪些试验
2011-01-14 16:14:11
866
3
- 10KV高压开关柜如何做一次通电试验
- 试验箱一端夹在A项上另一端夹在端子排A411还是A421上... 试验箱一端夹在A项上另一端夹在端子排A411还是A421上 展开
2010-12-28 05:07:48
463
5
- 高压开关柜做工频耐压实验的时候为什么电压互感器二次绕组要短路?
2012-08-24 00:35:06
499
4
- 10KV,KYN28高压开关柜需要哪些试验检测设备
2012-11-01 19:54:21
519
4
- 高压开关柜送电前需做哪些试验?怎么做?
2013-04-25 05:02:01
829
4
- 高压开关柜送电前需做哪些试验?怎么做?
- 高压开关柜送电前需做哪些试验?怎么做?... 高压开关柜送电前需做哪些试验?怎么做? 展开
2014-12-03 09:31:11
984
2
- 高压开关柜运行前要进行什么实验
2018-11-24 07:59:33
271
0
- 高压开关柜手车工作位置和试验位置指什么?
- 高压开关柜中,断路器手车的工作位置和试验位置分别指什么,二者是否存在联锁关系,如何工作的!... 高压开关柜中,断路器手车的工作位置和试验位置分别指什么,二者是否存在联锁关系,如何工作的! 展开
2013-01-11 21:01:15
3693
5
- 如何辨别高压开关柜的试验位置和工作位置
2014-10-18 00:53:29
2151
3
- 高压开关柜传动实验怎么做
2012-05-11 23:07:17
1071
1
- 10kV高压开关柜耐压试验怎么做
2017-10-08 07:31:45
1097
1
- 10kV高压开关柜耐压试验怎么做
2015-05-03 15:12:35
564
1
- 10kV高压开关柜耐压试验怎么做
2017-11-05 11:30:47
619
1
- 如何选购“高压开关柜通电试验台”?
2018-04-16 07:12:18
291
1
- 高压开关柜资质含哪些内容
2016-12-01 07:39:22
238
1
- 高压开关柜断口工频耐压试验如何做
2012-08-03 00:18:18
573
4
- 高压开关柜试验报告有效期是多长时间
2012-06-12 00:37:04
1613
3
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论
登录后参与评论