仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

高压开关柜手车工作位置和试验位置指什么?

战龙cc 2013-01-11 21:01:15 3693  浏览
  • 高压开关柜中,断路器手车的工作位置和试验位置分别指什么,二者是否存在联锁关系,如何工作的!... 高压开关柜中,断路器手车的工作位置和试验位置分别指什么,二者是否存在联锁关系,如何工作的! 展开

参与评论

全部评论(5条)

  • 935539000 2013-01-12 00:00:00
    工作位置是在可以投入运行的位置。试验位置是在主回路断开时,可以联动试验的位置

    赞(1)

    回复(0)

    评论

  • precise邹敛凶 2013-01-14 00:00:00
    工作位置:开关的一次回路、二次回路都是连接的; 试验位置:开关的一次回路断开,但二次回路是连接的; 隔离位置:开关的一次回路、二次回路均已断开,但可抽出部件仍与外壳保持机械联系;抽出位置:开关的一次回路、二次回路均已断开,可移开部件与外壳脱离了机械和电气联系,可移出外壳。

    赞(20)

    回复(0)

    评论

  • sxlcy628425 2013-01-21 00:00:00
    手车工作位置是指用摇把将断路器摇至Z里边,此时柜上显示绿色分闸状态。试验位置断路器摇在Z外面。不许将他摇在中间位置,中间位置时断路器指示会一直闪动。工作位置和试验位置都能合上闸,只不过试验位置没和母线和负荷没有连接

    赞(6)

    回复(0)

    评论

  • 君从 2013-02-17 00:00:00
    小车断路器工作位置:触头全部插入。 试验位置:触头不插入,可以试操作。 检修位置:小车断路器全部拉出。

    赞(13)

    回复(0)

    评论

  • 淘豆专营店 2017-10-10 00:00:00
    工作位置是指手车与系统有连接部分,即手车是完全推入状态,手车的触指与母线及线路的触头是完全接触上的,这个时候,合上断路器即可送电。换一种说话也就是,断路器处与热备用或着运行状态; 试验位置即手车的触头与母线及线路的触头分开,但没有完全拉出。这时候,不管你分、合断路器,对系统都不会有影响,属于空分、空合。也就是断路器处与冷备用状态。

    赞(9)

    回复(0)

    评论

热门问答

高压开关柜手车工作位置和试验位置指什么?
高压开关柜中,断路器手车的工作位置和试验位置分别指什么,二者是否存在联锁关系,如何工作的!... 高压开关柜中,断路器手车的工作位置和试验位置分别指什么,二者是否存在联锁关系,如何工作的! 展开
2013-01-11 21:01:15 3693 5
如何辨别高压开关柜的试验位置和工作位置
 
2014-10-18 00:53:29 2151 3
开关柜内手车工作位置和实验位置指的是什么意思,分别
 
2017-02-15 18:55:55 1255 1
什么是小车开关的工作位置、试验位置?
 
2017-09-24 09:13:02 1015 1
配电柜的试验位置和工作位置的重要区别和特点
 
2011-07-20 07:41:20 806 2
高压开关柜试验怎么做?
 
2016-01-05 00:56:07 631 1
高压开关柜试验规程
 
2018-11-22 05:26:53 371 0
请问高压开关柜做哪些试验
 
2011-01-14 16:14:11 866 3
高压开关柜试验要短路吗?
 
2012-07-09 08:48:10 296 4
低压开关柜实验位置表示啥意思
 
2015-05-26 13:48:18 780 1
开关柜中的二次空开是在手车试验位合还是工作位合
 
2017-08-20 02:00:58 335 1
10KV高压开关柜如何做一次通电试验
试验箱一端夹在A项上另一端夹在端子排A411还是A421上... 试验箱一端夹在A项上另一端夹在端子排A411还是A421上 展开
2010-12-28 05:07:48 463 5
10KV,KYN28高压开关柜需要哪些试验检测设备
 
2012-11-01 19:54:21 519 4
注塑机射出位置和终止位置
射出位置为90,射出一段终止位置为50,射出2段只设置了速度,终止位置为0,上限是50,注塑时射出位置从90变到42,射出1和2都有起作用,那2段起什么作用?2段的终止位置0就是射出位置的... 射出位置为90,射出一段终止位置为50,射出2段只设置了速度,终止位置为0,上限是50,注塑时射出位置从90变到42,射出1和2都有起作用,那2段起什么作用?2段的终止位置0就是射出位置的42位置吗? 展开
2017-09-01 05:11:28 2882 1
压力传感器安在液压缸什么位置,怎么工作
 
2012-01-16 04:33:42 594 6
高压开关柜送电前需做哪些试验?怎么做?
 
2013-04-25 05:02:01 827 4
高压开关柜送电前需做哪些试验?怎么做?
高压开关柜送电前需做哪些试验?怎么做?... 高压开关柜送电前需做哪些试验?怎么做? 展开
2014-12-03 09:31:11 984 2
超声波探伤依据什么确定缺陷的水平位置和垂直位置
 
2017-12-26 19:30:36 432 1
五菱B15曲轴位置和排气凸轮轴位置相关性不合理排气位置偏移
 
2016-05-24 06:30:01 789 4
电接点压力表装在什么位置
 
2014-03-13 18:45:20 419 1

12月突出贡献榜

推荐主页

最新话题