高压开关柜手车工作位置和试验位置指什么?
-
高压开关柜中,断路器手车的工作位置和试验位置分别指什么,二者是否存在联锁关系,如何工作的!... 高压开关柜中,断路器手车的工作位置和试验位置分别指什么,二者是否存在联锁关系,如何工作的! 展开
全部评论(5条)
-
- 935539000 2013-01-12 00:00:00
- 工作位置是在可以投入运行的位置。试验位置是在主回路断开时,可以联动试验的位置
-
赞(1)
回复(0)
-
- precise邹敛凶 2013-01-14 00:00:00
- 工作位置:开关的一次回路、二次回路都是连接的; 试验位置:开关的一次回路断开,但二次回路是连接的; 隔离位置:开关的一次回路、二次回路均已断开,但可抽出部件仍与外壳保持机械联系;抽出位置:开关的一次回路、二次回路均已断开,可移开部件与外壳脱离了机械和电气联系,可移出外壳。
-
赞(20)
回复(0)
-
- sxlcy628425 2013-01-21 00:00:00
- 手车工作位置是指用摇把将断路器摇至Z里边,此时柜上显示绿色分闸状态。试验位置断路器摇在Z外面。不许将他摇在中间位置,中间位置时断路器指示会一直闪动。工作位置和试验位置都能合上闸,只不过试验位置没和母线和负荷没有连接
-
赞(6)
回复(0)
-
- 君从 2013-02-17 00:00:00
- 小车断路器工作位置:触头全部插入。 试验位置:触头不插入,可以试操作。 检修位置:小车断路器全部拉出。
-
赞(13)
回复(0)
-
- 淘豆专营店 2017-10-10 00:00:00
- 工作位置是指手车与系统有连接部分,即手车是完全推入状态,手车的触指与母线及线路的触头是完全接触上的,这个时候,合上断路器即可送电。换一种说话也就是,断路器处与热备用或着运行状态; 试验位置即手车的触头与母线及线路的触头分开,但没有完全拉出。这时候,不管你分、合断路器,对系统都不会有影响,属于空分、空合。也就是断路器处与冷备用状态。
-
赞(9)
回复(0)
热门问答
- 高压开关柜手车工作位置和试验位置指什么?
- 高压开关柜中,断路器手车的工作位置和试验位置分别指什么,二者是否存在联锁关系,如何工作的!... 高压开关柜中,断路器手车的工作位置和试验位置分别指什么,二者是否存在联锁关系,如何工作的! 展开
2013-01-11 21:01:15
3693
5
- 如何辨别高压开关柜的试验位置和工作位置
2014-10-18 00:53:29
2151
3
- 开关柜内手车工作位置和实验位置指的是什么意思,分别
2017-02-15 18:55:55
1255
1
- 什么是小车开关的工作位置、试验位置?
2017-09-24 09:13:02
1015
1
- 配电柜的试验位置和工作位置的重要区别和特点
2011-07-20 07:41:20
806
2
- 高压开关柜试验怎么做?
2016-01-05 00:56:07
631
1
- 高压开关柜试验规程
2018-11-22 05:26:53
371
0
- 请问高压开关柜做哪些试验
2011-01-14 16:14:11
866
3
- 高压开关柜试验要短路吗?
2012-07-09 08:48:10
296
4
- 低压开关柜实验位置表示啥意思
2015-05-26 13:48:18
780
1
- 开关柜中的二次空开是在手车试验位合还是工作位合
2017-08-20 02:00:58
335
1
- 10KV高压开关柜如何做一次通电试验
- 试验箱一端夹在A项上另一端夹在端子排A411还是A421上... 试验箱一端夹在A项上另一端夹在端子排A411还是A421上 展开
2010-12-28 05:07:48
463
5
- 10KV,KYN28高压开关柜需要哪些试验检测设备
2012-11-01 19:54:21
519
4
- 注塑机射出位置和终止位置
- 射出位置为90,射出一段终止位置为50,射出2段只设置了速度,终止位置为0,上限是50,注塑时射出位置从90变到42,射出1和2都有起作用,那2段起什么作用?2段的终止位置0就是射出位置的... 射出位置为90,射出一段终止位置为50,射出2段只设置了速度,终止位置为0,上限是50,注塑时射出位置从90变到42,射出1和2都有起作用,那2段起什么作用?2段的终止位置0就是射出位置的42位置吗? 展开
2017-09-01 05:11:28
2882
1
- 压力传感器安在液压缸什么位置,怎么工作
2012-01-16 04:33:42
594
6
- 高压开关柜送电前需做哪些试验?怎么做?
2013-04-25 05:02:01
827
4
- 高压开关柜送电前需做哪些试验?怎么做?
- 高压开关柜送电前需做哪些试验?怎么做?... 高压开关柜送电前需做哪些试验?怎么做? 展开
2014-12-03 09:31:11
984
2
- 超声波探伤依据什么确定缺陷的水平位置和垂直位置
2017-12-26 19:30:36
432
1
- 五菱B15曲轴位置和排气凸轮轴位置相关性不合理排气位置偏移
2016-05-24 06:30:01
789
4
- 电接点压力表装在什么位置
2014-03-13 18:45:20
419
1
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论
登录后参与评论