试验箱一端夹在A项上另一端夹在端子排A411还是A421上... 试验箱一端夹在A项上另一端夹在端子排A411还是A421上 展开
全部评论(5条)
-
- shenhuei1267 2011-01-05 00:00:00
- 估计是进行过负荷或速断动作测试,由于问题不太明确,无从回答
-
赞(13)
回复(0)
-
- 不求闻达123 2010-12-29 00:00:00
- 做了这么多年开关还真没听说过这种试验。
-
赞(3)
回复(0)
-
- mfz123 2010-12-29 00:00:00
- 用实验仪加电流即可
-
赞(9)
回复(0)
-
- 935539000 2010-12-29 00:00:00
- 没看明白问题内容,如果是交流耐压试验,就是试验变压器的高压输出加在被试母线上,另一端也就是接地端,夹在开关柜的接地螺栓上,接地螺栓必须与接地母线连通,构成等电位接地。加在电流互感器二次的411或421上是不正确的
-
赞(2)
回复(0)
-
- 永华年华 2016-01-05 00:00:00
- 一般来说,高压配电开关柜需要作下列型式试验: a) 绝缘试验 b) 主回路电阻测量和温升试验 c) 峰值耐受电流、短时耐受电流试验 d) 关合和开断能力试验 e) 机械试验 f) 防护等级检查 g) 操作振动试验 h) 内部故障试验 i) 投切电容器组试验 还需要作下列例行试验: a) 主回路的工频耐压试验 b) 辅助回路和控制回路的工频耐压试验 c) 局部放电测量 d) 测量主回路电阻 e) 机械性能、机械操作及机械防误操作装置试验 f) 仪表、继电器元件校验及接线正确性检定
-
赞(13)
回复(0)
热门问答
- 10KV高压开关柜如何做一次通电试验
- 试验箱一端夹在A项上另一端夹在端子排A411还是A421上... 试验箱一端夹在A项上另一端夹在端子排A411还是A421上 展开
2010-12-28 05:07:48
465
5
- 10KV,KYN28高压开关柜需要哪些试验检测设备
2012-11-01 19:54:21
519
4
- 10kV高压开关柜耐压试验怎么做
2017-10-08 07:31:45
1097
1
- 10kV高压开关柜耐压试验怎么做
2015-05-03 15:12:35
564
1
- 10kV高压开关柜耐压试验怎么做
2017-11-05 11:30:47
619
1
- 高压开关柜试验怎么做?
2016-01-05 00:56:07
633
1
- 高压开关柜试验规程
2018-11-22 05:26:53
373
0
- 如何选购“高压开关柜通电试验台”?
2018-04-16 07:12:18
291
1
- 高压开关柜断口工频耐压试验如何做
2012-08-03 00:18:18
573
4
- 10KV光伏高压开关柜停电、送电操作顺序(手动),一次间的设备
- 我这边是10KV光伏电站的一次间设备舱,因为刚踏入这个行业对操作不太懂,因为有时候停电,上面叫我直接光伏进线柜的2个柜子调到就地,然后直接调制分闸,每次都是蹦的一声,很想(没戴... 我这边是10KV光伏电站的一次间设备舱,因为刚踏入这个行业对操作不太懂,因为有时候停电,上面叫我直接光伏进线柜的2个柜子调到就地,然后直接调制分闸,每次都是蹦的一声,很想(没戴手套操作)。别的也没关,后来送点直接就在合闸就行了。工作这段时间我又去了别的电站送过电,因为那边外线高压跳闸,一次设备舱都断电,后来直接叫我在并网线柜子操作,打到就地,然后调制合闸,也是蹦的一声,就都来电了。一次间设备舱设备有所用变出线柜(站用变)、1#光伏进线柜,2#光伏进线柜,svg柜,PT柜、计量柜、并网线柜我主要想知道怎样正确的操作一次设备舱的停电、送电的操作步骤。谢谢了 展开
2018-04-30 06:51:52
902
3
- 请问高压开关柜做哪些试验
2011-01-14 16:14:11
866
3
- 高压开关柜试验要短路吗?
2012-07-09 08:48:10
298
4
- 我想问下10KV的开关柜需要做哪些试验?
2012-10-16 10:25:28
325
3
- 高压开关柜送电前需做哪些试验?怎么做?
2013-04-25 05:02:01
829
4
- 高压开关柜送电前需做哪些试验?怎么做?
- 高压开关柜送电前需做哪些试验?怎么做?... 高压开关柜送电前需做哪些试验?怎么做? 展开
2014-12-03 09:31:11
986
2
- 10kv高压柜内的交接试验标准值各多少?
- 初次接触高压试验,不知怎样操作和试验标准。欲将理论与实践相结,自我提升。谢谢!20个财富币分一半您柜内有断路器、电压互感器、电流互感器、避雷器、绝缘支架、母排。几个柜一起做... 初次接触高压试验,不知怎样操作和试验标准。欲将理论与实践相结,自我提升。谢谢!20个财富币分一半您 柜内有断路器、电压互感器、电流互感器、避雷器、绝缘支架、母排。几个柜一起做实验应做多少?谢谢! 展开
2017-10-05 21:48:01
512
2
- 高压开关柜手车工作位置和试验位置指什么?
- 高压开关柜中,断路器手车的工作位置和试验位置分别指什么,二者是否存在联锁关系,如何工作的!... 高压开关柜中,断路器手车的工作位置和试验位置分别指什么,二者是否存在联锁关系,如何工作的! 展开
2013-01-11 21:01:15
3693
5
- 如何辨别高压开关柜的试验位置和工作位置
2014-10-18 00:53:29
2151
3
- 10KV开关柜交流耐压试验标准电压是多少
2012-08-01 00:01:49
895
5
- 如何选购“高低压开关柜通电试验台”?
2017-07-06 10:55:34
457
2
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论
登录后参与评论