仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

10kV高压开关柜耐压试验怎么做

pengmingc 2017-10-08 07:31:45 1097  浏览
  •  

参与评论

全部评论(1条)

  • oikddrors7 2017-10-09 00:00:00
    参考公司:武高电测 参考型号:WDYD智能工频耐压试验装置 免费咨询:400-0456-009 一般是需要专用的工频耐压试验台进行耐压试验,工频耐压试验台原理就是能将电压升高到要求的高电压值,然后将电压值加到被试验的设备上,以检测其绝缘水平。简单的方法就是工频耐压试验台有高压线和接地线,将高压线接至被测设备进线端,地线接到被测设备的出线端上同时接地,保持被测设备处于分闸状态,然后进行升压,如一般10kV高压开关柜耐压值为42kV,将电压升到42kV保持一分钟试验台不出现跳闸则说明耐压试验合格,另外也要注意试验时被测试设备是否发出异响,有异响有可能是内部有杂质导致放电,则需要注意判断。 10kV高压开关柜耐压试验注意事项: 1、由于高压的危险性所以在做耐压试验时要严格按照电气试验指导书来操作做好现场隔离,试验人员要穿绝缘鞋、戴绝缘手套,确保人员的安全。 2、耐压试试验过程中要注意观察试验仪表,看是否有仪表大幅度波动,另外也要听被测设备发出的声音,如果有明显的异常而耐压台并没有跳闸,并不能说明耐压一定合格,可能是设备内有异物存在,这时就需要根据需实际进行检查。 3、做试验前对于一些精密计量仪表仪器等不能经过过高电压的设备进行隔离,将接线拆除,经免导致高电压的损坏,当然注意在试验后要将拆线还原完好。

    赞(2)

    回复(0)

    评论

热门问答

10kV高压开关柜耐压试验怎么做
 
2017-10-08 07:31:45 1097 1
10kV高压开关柜耐压试验怎么做
 
2015-05-03 15:12:35 564 1
10kV高压开关柜耐压试验怎么做
 
2017-11-05 11:30:47 619 1
10KV开关柜交流耐压试验标准电压是多少
 
2012-08-01 00:01:49 895 5
高压开关柜断口工频耐压试验如何做
 
2012-08-03 00:18:18 573 4
高压开关柜试验怎么做?
 
2016-01-05 00:56:07 631 1
10KV高压开关柜如何做一次通电试验
试验箱一端夹在A项上另一端夹在端子排A411还是A421上... 试验箱一端夹在A项上另一端夹在端子排A411还是A421上 展开
2010-12-28 05:07:48 463 5
高压开关柜传动实验怎么做
 
2012-05-11 23:07:17 1071 1
10KV,KYN28高压开关柜需要哪些试验检测设备
 
2012-11-01 19:54:21 519 4
急需一个关于10kV开关柜耐压试验的详细教程或者视频
急需一个关于10kV开关柜耐压试验的详细教程或者视频,还需要试验设备的接线方法,如何使测量设备连接被测设... 急需一个关于10kV开关柜耐压试验的详细教程或者视频,还需要试验设备的接线方法,如何使测量设备连接被测设 展开
2018-12-08 16:26:34 321 0
10KV配电柜交流耐压试验高压母排电流是多少???
 
2013-03-21 18:21:13 664 2
高压10KV配电柜绝缘测量、继电保护实验怎么做
 
2011-06-21 20:29:23 581 3
高压开关柜送电前需做哪些试验?怎么做?
 
2013-04-25 05:02:01 829 4
高压开关柜送电前需做哪些试验?怎么做?
高压开关柜送电前需做哪些试验?怎么做?... 高压开关柜送电前需做哪些试验?怎么做? 展开
2014-12-03 09:31:11 984 2
高压开关柜试验规程
 
2018-11-22 05:26:53 371 0
10KV光伏高压开关柜停电、送电操作顺序(手动),一次间的设备
我这边是10KV光伏电站的一次间设备舱,因为刚踏入这个行业对操作不太懂,因为有时候停电,上面叫我直接光伏进线柜的2个柜子调到就地,然后直接调制分闸,每次都是蹦的一声,很想(没戴... 我这边是10KV光伏电站的一次间设备舱,因为刚踏入这个行业对操作不太懂,因为有时候停电,上面叫我直接光伏进线柜的2个柜子调到就地,然后直接调制分闸,每次都是蹦的一声,很想(没戴手套操作)。别的也没关,后来送点直接就在合闸就行了。工作这段时间我又去了别的电站送过电,因为那边外线高压跳闸,一次设备舱都断电,后来直接叫我在并网线柜子操作,打到就地,然后调制合闸,也是蹦的一声,就都来电了。一次间设备舱设备有所用变出线柜(站用变)、1#光伏进线柜,2#光伏进线柜,svg柜,PT柜、计量柜、并网线柜我主要想知道怎样正确的操作一次设备舱的停电、送电的操作步骤。谢谢了 展开
2018-04-30 06:51:52 902 3
10kv的高压电动机做直流耐压不行吗?为什么一定要求做交流耐压试验?
 
2017-11-25 16:18:49 847 1
请问高压开关柜做哪些试验
 
2011-01-14 16:14:11 866 3
高压开关柜试验要短路吗?
 
2012-07-09 08:48:10 298 4
如何选购“高压开关柜通电试验台”?
 
2018-04-16 07:12:18 291 1