- 蒋文博11 2011-06-22 00:00:00
- 高压电气实验,是有专业人说的!PT和CT做耐压实验是33KV 35KV各一分种!继电保护是用专业的电脑软件做的!自己都没办做!
-
赞(15)
回复(0)
-
- gaspierrita 2013-01-14 00:00:00
- 1、检验绝缘性能主要分为工频耐压试验和用兆欧表测绝缘电阻两种方法,工频耐压试验:42KV,1min,用兆欧表2500V档进行测量,具体要求好像是不低于10000M欧。于交接试验,一般运行后的试验要比这低点。 2、继电保护试验要根据你的保护装置中有哪些保护类型来决定,一般不过是过流、速断、低电压三类,总之就是电压或电流,这需要你用继电保护测试仪模拟输出与保护整定值相应的电流或电压值,当然测得时候必须将一二次分离,即CT二次线解开,看保护装置是否可靠动作。
-
赞(2)
回复(0)
-
- ycc_wei 2018-04-06 00:00:00
- 开关柜如果是出厂试验,按照GB3906的要求进行即可。绝缘试验只做工频耐压试验;继电保护实际就是标准上所说的接线正确性检查,依据图纸,通过模拟动作信号(加电流、或加电压、或短接/断开等)在开关柜上进行电气操作即可判断。 型式试验做法就不同了,要在有实验资质的单位进行试验。对于绝缘试验要做工频、冲击、抗干扰、EMC等;对于继电保护要在抗干扰、精度、高低温、电磁兼容等等。有相应的标准可依。
-
赞(19)
回复(0)
热门问答
- 高压10KV配电柜绝缘测量、继电保护实验怎么做
- 10kV高压开关柜耐压试验怎么做
- 10kV高压开关柜耐压试验怎么做
- 10kV高压开关柜耐压试验怎么做
- 10kv变电站高压柜继电保护实验多久做一次
- 10KV配电柜交流耐压试验高压母排电流是多少???
- 10KV配电柜做耐压实验应加压到多少?
- 高压开关柜传动实验怎么做
- 电接点压力表的绝缘强度实验怎么做
- 10KV高压开关柜如何做一次通电试验
- 试验箱一端夹在A项上另一端夹在端子排A411还是A421上... 试验箱一端夹在A项上另一端夹在端子排A411还是A421上 展开
- 10KV,KYN28高压开关柜需要哪些试验检测设备
- 10KV的高压输电线是直流电还是交流电
- 高压开关柜试验怎么做?
- 为什么测量电动机直流电阻之前测绝缘、之后还要测量绝缘?
- 如何挑选合适的高压绝缘兆欧表
高压绝缘兆欧表如何选择?
选型的主要原则应该是按照兆欧表试验电压等级,用户可以根据试品特性和试验规程要求选择适用的高压兆欧表,输出的短路电流及量程范围应符合规程的要求,较高抗现场干扰能力及动态测量准确度,使用方便安全,性价比高。
根据根据测试对象的要求不同,兆欧表大致可以划分为普及型、主导型、以及专用型三种,依据电力设备的预防及交接试验规程,用作测量试品绝缘电阻的普及型兆欧表试验电压等级500V,1000V。
主导型兆欧表主要测量试品的绝缘电阻,吸收比或着是极化指数,电压等级一般为2500V,5000V。
专用型的兆欧表用于测量同步发电机,直流电机及交流电动机等绕组的绝缘电阻、吸收比和极化指数。有的时候呢还要测量或测算真实绝缘电阻值。对于容性负载较大的试品,一般选用合适的电压等级和足够大的输出短路电流、绝缘值量程范围大、自动对被测试品放电的兆欧表,否则R15S阻值将会影响较大,而使吸收比测试结果出现较大的误差。
对于干扰较强的测试现场,应选用指针式兆欧表,因为选用数字显示的兆欧表,其测量数据有较大的跳动,从而无法确认真实的阻值,而指针式兆欧表本身对强磁场干扰比较滞缓(机械表头阻尼作用)。即使有影响,指针表头显示也只是有稍微的摆动,示值范围也很直观。
如何选择适合自己量程的高压兆欧表?
1.电气线路、设备、器具等根据具体情况在安装前或安装后,都应进行绝缘电阻测试,合格后才能通电试验。
2.测量绝缘电阻,当无特殊要求时,采用兆欧表的电压等到级为:
1.100V以下的电气设备或回路,采用250V兆欧表。
2.500V以下至100V的电气设备或回路,采用500V高压兆欧表。
3.3KV以下至500V的电气设备或回路,采用1000V高压兆欧表。
4.10KV以下至3KV的电气设备或回路,采用2500V高压兆欧表。
5.10KV及以上的电气设备或回路,采用2500V或5000V 高压 兆欧表 。
3.分项工程名称:按发生的所在分项填写。
4.仪表型号:按实际使用的兆欧表填写。
5.电压:是指兆欧表输出电压。6.配电柜、屏、箱、盘、设备:按施工图纸编号填写。
7.位置:按被测试设备的安装地点填写。路别:按施工系统图编号填写。兆欧表电压等级的选择
兆欧表(兆欧表)的试验电压与被试品的额定工作电压有关,又远低于被试品工作电压。
1、按试验电压等级可分:低压:50V、100V、250V、500V、1000V;高压:2500V、5000V、10KV;
2、电力设备常用的兆欧表(兆欧表)电压等级为:100V、2500V、5000V;
3、试验电压的选择依据是试品的额定工作电压和容量大小,分为:
1)低压电气设备和家用电器,选用的试验电压等级常高于工作电压;
2)电力设备的工作电压较高,试验电压的等级常低于被试品工作电压。由绝缘试验规程和相应的标准规定。试验规程未作特殊规定时,电气设备或辅助及控制回路的绝缘测量推荐采用如下电压等级:
3)一般规定试验电压等级在2500V及以上时,才进行试品的吸收比或极化指数的测量;
4)试验电压不同,试品内部介质松驰极化强度不同,试品呈现的绝缘电阻值也不同。但是,绝缘电阻指标时试验电压的小范围改变并不十分敏感。
绝缘高压兆欧表的选用原则
1、对于容性负载较大的试品,一般选用具有合适的电压等级和足够大的输出短路电流、绝缘值量程范围大、能自动对被测试品放电的兆欧表,否则绝缘阻值将会影响较大,而使吸收比测试结果出现较大的误差。
2、对于干扰较强的测试现场,应选用指针式兆欧表,因为如果选用数字式兆欧表,其测量数据有较大的跳动,从而无法确认真实的阻值,而指针式兆欧表本身对强磁场干扰比较滞缓(机械表头阻尼作用),即使有影响,指针表头也只是有轻微的摆动,示值范围也很直观。
3、对于干扰较小、要求测量绝缘电阻值的场合,应选用数字式兆欧表,因为数字式兆欧表显示直观、精度较高,如DMG2671型。
4、对于要测量吸收比和极化指数等大容量试品场合,应选用能自动测量吸收比和极化指数的智能型兆欧表。兆欧表怎样选用?
兆欧表的选用,主要是选择其电压及测量范围,高压电气设备需使用电压高的兆欧表。
低压电气设备需使用电压低的兆欧表。一般选择原则是: 500 伏以下的电气设备选用 500~1000 伏的兆欧表;瓷瓶、母线、刀闸应选用 2500 伏以上的兆欧表。
兆欧表测量范围的选择原则:要使测量范围适应被测绝缘电阻的数值免读数时产生较大的误差。
如有些兆欧表的读数不是从零开始,而是从 1 兆欧或 2 兆欧开始。
这种表就不适宜用于测定处在潮湿环境中的低压电气设备的绝缘电阻。
- 10kv高压柜内的交接试验标准值各多少?
- 初次接触高压试验,不知怎样操作和试验标准。欲将理论与实践相结,自我提升。谢谢!20个财富币分一半您柜内有断路器、电压互感器、电流互感器、避雷器、绝缘支架、母排。几个柜一起做... 初次接触高压试验,不知怎样操作和试验标准。欲将理论与实践相结,自我提升。谢谢!20个财富币分一半您 柜内有断路器、电压互感器、电流互感器、避雷器、绝缘支架、母排。几个柜一起做实验应做多少?谢谢! 展开
- 继电保护中bod
- 10kv-35kv开关柜上的bod状态监控仪是干什么的?听说是保护但是保护什么?有的时候后台会有bod报警
- 三相微机继电保护测试仪能测量GL-12过流继电器吗
- 三相水泵怎么测量绝缘阻值
- 绝缘液体电阻率的测量次序
测量次序
将直流电压施加在试样上,会改变其随后测量的工频 tan6的结果。
当在同一试样上相继测量电容率、损耗因数和电阻率时,工频下测量应在对试样施加直流电压以前进行。工频试验后,应将两电极短路1min后再开始测量电阻率。
导致错误结果的因素
虽然只有严重污染才会影响电容率。但微量的污染却能强烈地影响 tan 和电阻率。
不可靠的结果通常是由于不适当的取样或处理试样所造成的污染、由未洗净试验池或吸收了水份, 特别是存在不溶解的水份所引起。
在贮藏期间长久暴露在强光线下会导致电介质劣化,采用所推荐液体样品贮存和运输以及试验池的结构和净化的标准化程序,可使由污染引起的误差减至*小
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状