abc独帆孤影 2017-10-05 21:48:01 512  浏览
  • 初次接触高压试验,不知怎样操作和试验标准。欲将理论与实践相结,自我提升。谢谢!20个财富币分一半您柜内有断路器、电压互感器、电流互感器、避雷器、绝缘支架、母排。几个柜一起做... 初次接触高压试验,不知怎样操作和试验标准。欲将理论与实践相结,自我提升。谢谢!20个财富币分一半您 柜内有断路器、电压互感器、电流互感器、避雷器、绝缘支架、母排。几个柜一起做实验应做多少?谢谢! 展开

参与评论

全部评论(2条)

  • jian135ping 2017-10-06 00:00:00
    1、还有电压等级呢 电压等级不一样,那试验标准自然不一样, 2、规程规定:高压试验,能拆开的尽量拆开作,实在不方便拆开的几个柜一起做实验:::::试验标准取单个试验标准Z低的一个 3、GB 50150-2006电力交接试验标准 DL/T 596—1996电电力设备预防性试验规程 就这连个标准足够你用了

    赞(11)

    回复(0)

    评论

  • 12345678970丑 2017-10-12 00:00:00
      10kv高压柜内的交接试验,能拆开的尽量拆开作试验,多台高压开关柜连接在一起做耐压试验一般是现场安装交接试验,按照电气设备现场安装交接试验规范按单台Z高试验标准的85%试验。   高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。

    赞(15)

    回复(0)

    评论

热门问答

10kv高压柜内的交接试验标准值各多少?
初次接触高压试验,不知怎样操作和试验标准。2017-10-05 21:48:01 512 2
10kv开关柜内避雷器试验不拆线能做试验吗
10kv开关柜内避雷器试验不拆线能做试验吗... 10kv开关柜内避雷器试验不拆线能做试验吗 展开
2017-12-02 18:17:04 471 1
10KV高压开关柜如何做一次通电试验
试验箱一端夹在A项上另一端夹在端子排A411还是A421上... 试验箱一端夹在A项上另一端夹在端子排A411还是A421上 展开
2010-12-28 05:07:48 463 5
10kV高压开关柜内电度表度数问题
我把开关柜内的电压空开1、电压空开2都拉开了,为了紧固下二次端子。Z后忘了把电压空开给送上,差不多6小时了。这边不送空开的话电度表是没有任何显示的,这段时间的用电量是就没有了,还是我送上空开后就补上了。这个还是我们数据组后台看到的,说没有数据。... 我把开关柜内的电压空开1、电压空开2都拉开了,为了紧固下二次端子。Z后忘了把电压空开给送上,差不多6小时了。这边不送空开的话电度表是没有任何显示的,这段时间的用电量是就没有了,还是我送上空开后就补上了。这个还是我们数据组后台看到的,说没有数据。我送上也没有问他们,不知道今天的用电量是不是丢失了就。我这边高压开关柜上面电压空开连接电度表(电度表是那种智能的吧,是液晶显示的。里面除了电压电流线还有其他细线)跟综合保护装置。问一下我这电度表在这种情况下会不会丢失者6个小时的数据? 展开
2014-07-30 21:07:12 585 2
汽车各传感器怎么测量好坏?标准值各多少?
量电阻嘛?用万用表怎么量好坏?
2013-08-17 11:00:38 359 3
10KV,KYN28高压开关柜需要哪些试验检测设备
 
2012-11-01 19:54:21 519 4
10kV高压开关柜耐压试验怎么做
 
2017-10-08 07:31:45 1095 1
10kV高压开关柜耐压试验怎么做
 
2015-05-03 15:12:35 562 1
10kV高压开关柜耐压试验怎么做
 
2017-11-05 11:30:47 617 1
拉伸压缩疲劳试验机各试验符合哪些相关试验标准?
 
2018-11-24 19:26:51 289 0
低压成套配电柜交接试验记录咋填写
 
2012-11-10 00:00:06 892 2
室内的甲醛多少才是标准值?
 
2017-12-06 18:25:51 485 3
10KV的高压输电线是直流电还是交流电
 
2008-09-12 18:18:13 1914 2
餐具细菌总数大肠菌群标准值多少
知道的说下 谢谢
2016-12-01 08:29:11 541 1
路灯接地电阻测试标准值多少
 
2013-04-24 17:10:44 2961 2
监控室的干湿温度计标准值多少
监控室的干湿温度计标准值多少... 监控室的干湿温度计标准值多少 展开
2016-08-22 07:44:44 587 1
高压10KV配电柜绝缘测量、继电保护实验怎么做
 
2011-06-21 20:29:23 581 3
高压开关柜试验怎么做?
 
2016-01-05 00:56:07 631 1
高压开关柜试验规程
 
2018-11-22 05:26:53 371 0

12月突出贡献榜

推荐主页

最新话题