YanaAthy 2014-12-01 10:26:34 1209  浏览
  • 三相电能表电流互感器接线正确,穿心相序接错影响... 还有比如要是有一相电接地了 电表会不会走慢

参与评论

全部评论(2条)

  • zmz1352525mmcz 2014-12-02 00:00:00
    如果互感器接线正确,而且电度表上电压和互感器保持同一相(即接1的互感器与电度表2端接的电压是同一相),只是相序错误(电度表的电压和电流均为反相序),那么就不影响正确计量。 不知道你说的哪里接地了,如果是主回路接地,就构成单相短路了,断路器会跳闸停电。如果是电流互感器二次接地,只要是一点接地(即不构成回路)将不影响计量。

    赞(19)

    回复(0)

    评论

  • Ilonely_殇 2017-09-03 16:43:53
    三相四线电度表,一般是三个元件的电度表,就是三个单相电度表装在一个外壳里,共用一个转盘和计数器,所以,每个电度表所接的电压线圈和电流线圈应该是同一相的,这就明白了,不能A相的电压配B相的电流,接线错误而使计量错误。 互感器(instrument transformer)又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。

    赞(20)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

三相电能表电流互感器接线正确,穿心相序接错影响...
三相电能表电流互感器接线正确,穿心相序接错影响... 还有比如要是有一相电接地了 电表会不会走慢
2014-12-01 10:26:34 1209 2
三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响错误
三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响错误结果。错在哪里?
2017-02-19 02:42:31 494 2
电流互感器接单相电度表怎么接
 
2014-03-24 04:54:39 276 1
接带互感器的三相四线电能表时,3只电流互感器S2需要短接后接地吗?
 
2017-09-03 12:03:41 625 1
XJ3-G断相与相序保护继电器 如何接线
德力西牌xj3继电器,图纸看的头大,接线桩分别为1234和5678,123为负载端其他的不是很懂。要求,缺相和反相继电器控制接触器断开,正常时接触器吸合。
2013-07-15 04:50:04 1126 3
两相不完全星形接线中如何看3个接在电流互感器上的电流表判断相序?
如AB相短路,如何判断根据电流表的数据判断是AB相短路,A,C,N的电流表此时是怎么样的?
2018-04-11 03:40:15 347 1
三相电度表互感器K1K2接错怎么计算
K1K2接反了怎么计算总电量
2015-07-29 07:19:16 643 1
三相电度表 逆向序 计量
现在又个地方进行改造 改造之前负载每天8000 但现在改造完了每天只有3000了 排除负荷减小和二次接错的可能 有没有可能是因为一次的相序反了造成 我觉得是不会只要我A电压对A电流B电压对B电流C电压对C电流且电流不反向就该不会造成计量不准   但实际就... 现在又个地方进行改造 改造之前负载每天8000 但现在改造完了每天只有3000了 排除负荷减小和二次接错的可能 有没有可能是因为一次的相序反了造成 我觉得是不会只要我A电压对A电流B电压对B电流C电压对C电流且电流不反向就该不会造成计量不准   但实际就是计量偏差过大 展开
2012-06-20 20:22:21 256 1
三相电度表接电流互感器时怎样计算用了多少度电
 
2014-11-16 13:08:00 889 2
三相电能表检定装置主要功能
 
2018-06-25 07:02:25 512 2
求三相四线制电度表与两个电流互感器的接线方法!
我购买的是三相四线制电度表,我公司240KW电机的配电柜里A、C相装有两个电流互感器,而配电柜上只有一个电流表,请问各位大哥如何把三相四线制电度表、两个电流互感、一个电流表连接使用,并计算正确的电量?Many thanks!!!!!
2011-07-18 11:26:08 351 1
压力变送器供电电源正负极接错有什么影响
可以维修不,我用的变送器,信号出去是电压型的... 可以维修不,我用的变送器,信号出去是电压型的 展开
2012-08-29 02:17:54 565 4
相序继电器有什么作用
 
2014-06-14 07:29:25 393 3
三相电能表现场校验仪的特点?
 
2011-09-13 19:59:43 593 2
如何正确安装三相四线有功电度表经三只电流互感器测量电路
如何正确安装三相四线有功电度表经三只电流互感器测量电路
2010-09-06 14:31:00 256 3
三相三线电能表的A相功率因数为什么是Uab与Ia的夹角余弦?
 
2012-12-03 19:34:55 1032 2
如何用三只单相有功功率表,按三表跨相法测量三相无功功率的正确接线
 
2018-11-16 11:07:35 370 0
压力表头软管方向接错,影响抽真空吗?
变频空调抽真空后发现压力表两个软管方向接反了,就是把有顶针测空调压力的软管接错头了!但是抽真空时表头阀门都开完了。这样抽真空能达到目的吗?... 变频空调抽真空后发现压力表两个软管方向接反了,就是把有顶针测空调压力的软管接错头了!但是抽真空时表头阀门都开完了。这样抽真空能达到目的吗? 展开
2018-12-06 01:48:28 369 0
电流互感器二次侧短接会影响电度表测量吗
电流互感器二次侧短接会影响电度表测量吗
2016-08-25 09:57:09 1473 3
三相四线电度表,三相三线怎样接,可以吗是380V电动机使用,怎样接线
 
2018-12-07 20:48:43 303 0

5月突出贡献榜

推荐主页

最新话题