万用表测量防静电周转车接地阻抗

xfmtxaoqtkgg 2009-10-06 16:56:49 673  浏览
  • 工厂内装电子产品的防静电周转车Z底部有一根接地链,用万用表如何测量其接地阻抗啊

参与评论

全部评论(3条)

  • bbn160767 2009-10-07 00:00:00
    表笔分别接周转车车体和厂内机器的接地点。 万用表测电阻元件可以,测绝缘阻抗够不准确,因为万用表的供电电池才9V。 要用摇表,摇表是用来测电机绝缘性的。

    赞(16)

    回复(0)

    评论

  • 努力吧姣姣 2009-10-12 00:00:00
    ,呵呵接地阻抗???? 那个是一个很小的电阻值,一般万用表是测量不了的, 、因为万用表的Z小分辨率一般就比这个大 你可以选择4位半以上的万用表, 比如费思万用表, 可以查看 费思泰克科技 网站 有专人为您讲解

    赞(20)

    回复(0)

    评论

  • direct606 2016-09-24 20:55:05
      万用表测量防静电周转车接地阻抗具体测量方法如下:   找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。   在这里,A为待测接地体,B、C为辅助测试棒 。   然后用万用表(R*1挡)测量A与B;A与C之间的电阻值,   分别记作RAB、RAC、RBC,再经计算就可求出接地体A的接地电阻值。   由于接地电阻指的是接地体与土壤间的接触电阻。   设A、B、C三者的接地电阻分别为RA、RB、RC。   再设A与B之间土壤的电阻为RX,因为AC、AB距离相等,可以为A与C之间的土壤电阻也为RX;又因为BC=2AB,所以B与C间的土壤电阻近似为2RX,则:   Rab=Ra+Rb+RX。。。。。。   ①Rac=Ra+Rc+RX。。。。。。   ②Rbc=Rb+Rc+2RX。。。。。。   ③将①+②—③即得:RA=(RAB+RAC—RBC)/2。。。。。。④   ④式即为接地电阻的计算公式。   实测例子:今测得某接地体的数据如下:Rab=8.4Ω,Rac=9.3Ω,Rbc=10.5Ω。则:   RA=(8.4+9.3—10.5)/2=3.6(Ω)   所以,被测接地体A的接地电阻值为3.6Ω。   值得注意的是:测量前需要将A、B、C三个接地体用砂纸打磨发亮,尽量减少表笔与接地体之间的接触电阻,以减少误差。

    赞(2)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

万用表测量防静电周转车接地阻抗
工厂内装电子产品的防静电周转车Z底部有一根接地链,用万用表如何测量其接地阻抗啊
2009-10-06 16:56:49 673 3
如何测量大型接地网的接地阻抗值
 
2018-11-27 07:44:00 333 0
防静电焊台如何测量接地良好
 
2012-05-11 14:35:40 441 1
怎样用万用表测量线路接地
弱电系统可能有线路接地拉,用摇表态麻烦,怕不小心损坏挂载设备。用万用表比较安全。可是在万用表上怎么判断是不是接地。我没有分不能给回答者了。如果没有接地现象数字万用表上应该... 弱电系统可能有线路接地拉,用摇表态麻烦,怕不小心损坏挂载设备。用万用表比较安全。可是在万用表上怎么判断是不是接地。我没有分不能给回答者了。 如果没有接地现象数字万用表上应该显示1啊?谢谢您的回答。 展开
2017-10-01 22:14:51 439 3
万用表测量线路接地的度数
我用万用表测量线路是否接地时,无论用哪个电阻档读数都是1,是不是就能证明线路没有接地呢?
2009-08-22 00:56:53 374 2
电路接地 用万用表如何测量?
 
2014-02-23 22:09:21 418 2
数字万用表可以测量接地电阻值吗
 
2018-03-10 15:03:18 818 1
数字万用表可以测量接地电阻值吗
 
2016-08-28 04:32:01 280 1
万用表电阻挡位能测量接地吗?
 
2016-01-09 23:19:53 366 2
万用表 测量接地用什么档位阿
 
2012-01-01 09:49:38 386 3
怎样用万用表测量电动机的好坏,是否接地?
 
2010-04-16 04:03:53 332 4
万用表怎么用电阻档测量电路是否接地
 
2017-11-08 14:57:35 497 1
三相异步电动机用万用表测量怎么判定电动机已经接地
 
2013-10-18 00:11:18 539 5
如何使用万用表测量汇流箱外壳是否接地良好
 
2015-03-29 16:58:00 499 2
接地阻抗为何为0.1欧姆和25a
 
2017-09-02 15:54:53 312 1
怎么用万用表测线的阻抗
 
2016-11-30 02:22:34 633 1
如何测量接地电阻值?测量接地电阻值注意事项有哪些
 
2017-05-16 07:48:27 431 1
pcb板材阻抗如何测量
 
2018-11-13 09:35:08 432 0
网络分析仪如何测量天线阻抗
每次用50欧姆的标准件校正了网分以后,我拿来测量一个天线的阻抗,打个比方,我的天线在30mhZ的频率下,阻抗是0.01+0.01*j,可是按照网分的原理来看,它只能准确测量50欧姆左右的阻抗... 每次用50欧姆的标准件校正了网分以后,我拿来测量一个天线的阻抗,打个比方,我的天线在30mhZ的频率下,阻抗是0.01+0.01*j,可是按照网分的原理来看,它只能准确测量50欧姆左右的阻抗,这个区段Z精确。那么岂不是网分能使用的范围非常的小? 请问我哪里理解错了? 展开
2014-02-06 21:41:20 540 3
接地并网测量啥意思
 
2016-03-29 22:02:06 358 1

5月突出贡献榜

推荐主页

最新话题