全部评论(2条)
-
- 花未开の欲已败 2011-05-07 00:00:00
- 多半是正常现象,无需接三阀组。 炉膛应该是正压还是负压,可以直接问工艺,通常负压炉好烧(易控制)而正压炉效率较高。通常正压炉进风口都带大型鼓风机,而负压炉风机较小或没有。炉膛压力是烟道拔风和风口进风以及燃烧状态共同作用下形成的,出现正负是正常现象。
-
赞(4)
回复(0)
-
- 老三届锰险 2011-05-07 00:00:00
- 显示负压说明炉膛压力低于大气压力,这种情况是正常的,表明1:燃烧的热量因为压力原因,没有外泄2.氧气能够因为负压进入炉膛助燃。 不用接3阀组,因为炉膛压力一般在-200pa...200pa之间,单侧压力即使达到满量程,也不会对差压变送器造成损坏。
-
赞(16)
回复(0)
热门问答
- 微差压变送器测炉膛压力显示负值怎么回事?还需要接三阀组吗?
2011-05-06 01:42:41
517
2
- 差压变送器加了三阀组还需要加二次门吗
2018-11-13 16:35:17
298
0
- 霍尼韦尔差压变送器需要三阀组吗
2017-10-28 05:19:04
378
3
- 差压变送器安装三阀组的好处
2013-10-06 12:57:42
332
2
- EJA的压力还是差压变送器才需要配三阀组?
2008-08-17 12:45:52
247
2
- 炉膛差压变送器正负极可以随便接吗?
- 炉膛差压变送器正负极可以随便接吗?
2017-04-14 12:08:34
461
1
- 罗斯蒙特差压变送器怎么连接三阀组
2016-01-17 03:03:17
364
3
- 差压变送器三阀组水位显示持续下降为什么
2015-12-05 18:29:50
561
1
- 锅炉汽包水位差压变送器需要安装三阀组吗?
2018-12-12 03:56:42
440
0
- 罗斯蒙特 3051差压变送器怎样配三阀组
2018-11-28 13:14:51
301
0
- 测量炉膛压力为何用差压变送器
2011-02-17 02:40:11
529
3
- 测量炉膛压力为何用差压变送器
- 测量单压力用压力变送器就可以了,为何要用差压变送器?
2011-02-17 13:41:32
296
4
- 3051差压变送器的三阀组应先开哪个阀门
2018-11-29 09:15:06
390
0
- 用微差压变送器测量炉膛负压,如何选用炉膛负压变送器
2018-06-18 16:17:41
559
1
- 一体式液位计显示负值怎么回事
- 一体式液位计显示负值怎么回事... 一体式液位计显示负值怎么回事 展开
2018-11-15 04:23:26
1343
0
- 带三阀组差压变送器选型中过程连接怎么选啊
2017-09-03 17:44:11
357
1
- 带三阀组差压变送器选型中过程连接怎么选啊
2010-09-29 12:32:59
359
2
- 什么变送器用三阀组
- 我是个菜鸟,就是问,是测压力还是流量或者液面的时候用?谢谢!
2008-07-24 18:50:03
439
1
- 差压变送器3阀组有几种安装
2018-11-16 04:06:10
474
0
- 差压变送器显示负值的原因有哪些??
2014-01-19 21:26:51
558
2
4月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #DeepSeek如何看待仪器#
- 干体炉技术发展与应用研究
- 从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能...从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能调光膜失效风险?解决方案:SMC-210PF-FPC温湿度折弯试验箱的五大核心价值1. 多维度环境模拟,覆盖全生命周期测试需求超宽温域:支持-70℃至+150℃的极限温度模拟(可选配),复现材料在极寒、高温、冷热冲击下的性能表现;控湿:湿度范围20%~98%RH(精度±3%RH),模拟热带雨林、沙漠干燥等复杂工况,暴露材料吸湿膨胀、分层缺陷;动态折弯:0°~180°连续可调折弯角度,支持R1~R20弯曲半径设定,模拟实际装配中的微小应力,提前预警裂纹、断裂风险。
参与评论
登录后参与评论