全部评论(1条)
-
- 879757586 2011-11-23 00:00:00
- 这个距离与你的采用水泥热量、混凝土入模温度、冷却管直径、水流量等有关。经验是1米左右(±0.1米)。
-
赞(1)
回复(0)
热门问答
- 大体积混凝土降温时,冷凝管距承台边、CT底部距离各是多少
2011-11-22 22:39:46
577
1
- 大体积混凝土冷凝管Z后是否要拔出
2017-04-12 12:14:22
523
1
- 大体积混凝土测温
- 我工地已经浇注完毕大体积混凝土,现对测温有几点疑问,请教各位老师,1:混凝土的内外温差到底指的是什么温差?2:有没有硬性指标说必须内外温差控制在25°,3:测温还有其他的什么规定????
2009-08-03 13:03:58
473
2
- 仓库五距标准距离是多少
2017-05-24 02:58:12
231
1
- 大体积混凝土测温具体要求
- 如题,GB50496-2009里面的要求是 并不是网上有些人回答的《6.0.1 大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率、环境温度及温度应变的测试,在混凝土浇筑后7天内,每昼夜可不少于24次;以后可按每昼夜6-8次进行测试,入模温度进行测量,每台班不少于2次。》啊,为什... 如题,GB50496-2009里面的要求是 并不是网上有些人回答的《6.0.1 大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率、环境温度及温度应变的测试,在混凝土浇筑后7天内,每昼夜可不少于24次;以后可按每昼夜6-8次进行测试,入模温度进行测量,每台班不少于2次。》啊,为什么会有两个版本? 另外,大体积混凝土测温的起始,什么时候开始什么时候结束在哪里有要求?温差的计算方法是怎样的?请大神不吝赐教。万分感谢!!! 展开
2014-06-09 14:38:28
614
2
- 大体积混凝土如何测温?
2010-12-29 17:57:07
270
1
- 大体积混凝土裂缝控制措施
2017-11-27 16:19:01
368
1
- 承台旁站记录混凝土入模温度怎么写
2017-05-02 19:16:43
477
3
- 大体积混凝土测温有什么要求?
2013-05-14 03:47:50
1768
2
- 大体积混凝土测温测温管材质?
2012-11-09 05:08:42
688
4
- 大体积混凝土测温用什么仪器
2012-08-08 04:56:24
363
2
- 超声波液位计安装时应距罐壁多大距离
2016-06-28 19:53:40
346
1
- 实验 天平台 角柜 ZY台 边台 做法
2015-12-10 01:35:46
254
1
- 桥梁哪些施工属于大体积混凝土施工
2017-05-13 17:27:47
398
1
- 大体积混凝土浇筑完成后多长时间开始测温
2012-10-18 20:11:54
467
4
- 大体积混凝土测温应注意哪些问题
2011-12-04 03:08:37
502
3
- 大体积混凝土施工测温记录表如何填写
2017-09-02 10:26:41
603
1
- 大体积混凝土测温时间间隔怎么规定的
2012-04-21 22:55:26
543
2
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #DeepSeek如何看待仪器#
- 干体炉技术发展与应用研究
- 从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能...从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能调光膜失效风险?解决方案:SMC-210PF-FPC温湿度折弯试验箱的五大核心价值1. 多维度环境模拟,覆盖全生命周期测试需求超宽温域:支持-70℃至+150℃的极限温度模拟(可选配),复现材料在极寒、高温、冷热冲击下的性能表现;控湿:湿度范围20%~98%RH(精度±3%RH),模拟热带雨林、沙漠干燥等复杂工况,暴露材料吸湿膨胀、分层缺陷;动态折弯:0°~180°连续可调折弯角度,支持R1~R20弯曲半径设定,模拟实际装配中的微小应力,提前预警裂纹、断裂风险。
参与评论