全部评论(3条)
-
- OliviaWANG月 2009-05-18 00:00:00
- 计算出总功率,然后除400。找个额定电流稍大于该数值的断路器就可以了。
-
赞(18)
回复(0)
-
- yy1234561212 2009-05-18 00:00:00
- 电脑本身主机的功率标称300W或400W ,但实际一般不到250W,加上显示器的80W,以一台总耗电量300W算。故300*240=72000W 1匹的制冷量大致为2000大卡换算成国际单位乘以1.162,故一匹制冷量为2000*1.162=2324w,但由于是网吧,密闭性差,故以Z大值2600W算。空调的耗电量为:2600*5=13000W 总耗电量为:72000+13000+3000=88000W/小时 由于是民用,故除以220,不能为400,电流为: 88000/220=400A 根据电流就可以选断路器了,如果你能将你所有的用电器均分为三部分,那么400/3=133A,也就是说你可以选用160A等级的断路器了.
-
赞(19)
回复(0)
-
- 红*热裳 2016-03-18 04:46:54
- 断路器是根据电流(单相)来进行选配的 而我们知道:电流=功率÷电压 知道了电流数值,就可以根据这个数值来进行断路器的选配 三相电的电流计算方式 比如:当断路器的下端负载总功率为100KW,采用的是三相电(380V),我们可以计算Z大单相负载电流:(100000÷380)÷1.732≈152A,我们得选用160A/3P的断路器; 单相(220V)的就更好计算了,直接就是代入公式即可。
-
赞(2)
回复(0)
热门问答
- 怎样计算总负荷来安装断路器
- 一个网吧有240台电脑,5台5匹空调。照明估计3000w。要用多大的断路器
2009-05-17 10:45:41
392
3
- 已知电度表读数,怎样计算用电负荷
2014-08-19 22:04:29
390
2
- 断路器能带负荷拉闸
- 塑料外壳断路器能带负荷拉闸吗,合闸呢?电流约400A左右!
2011-06-15 02:20:33
708
3
- 总断路器怎么选择
- 我们公司在做电控柜的时候一般都会有一个总的断路器,从总的断路器再接到分支的断路器给外部设备供电,但是我不太清楚这个总断路器怎么选择,是把外部设备的功率相加来计算呢,还是把控制各个设备的断路器的电流相加来计算总断路器的额定电流?请专业人士帮我... 我们公司在做电控柜的时候一般都会有一个总的断路器,从总的断路器再接到分支的断路器给外部设备供电,但是我不太清楚这个总断路器怎么选择,是把外部设备的功率相加来计算呢,还是把控制各个设备的断路器的电流相加来计算总断路器的额定电流?请专业人士帮我解答一下好吗,非常感谢! 展开
2008-08-25 03:40:45
693
3
- 4个称重传感器来测量重量.怎样计算
2016-12-28 06:16:03
410
1
- 怎样通过电气负荷计算表确定电容柜的容量
- 我通过设计院的负荷计算表模板算出一个工程电气设备的“无功功率=352.09 Kvar”, “视在功率=586.75 KVA” 怎样确定无功功率补偿柜的电容个数? 我查了资料电容器的额定容量大概有:5,7.5,12.5,15,20,25,30、34、50、67(kvar)
2014-08-14 01:16:29
261
2
- 怎样来计算调节阀流量的窗口大小
2012-05-28 16:41:20
293
2
- 怎样通过看高压电度表来计算用电量?
2018-02-04 16:26:47
681
1
- 马丁耐热试验箱加载负荷如何计算
加载计算:
L=(bd2/6 *σ-P1L1- P2L2)/P…………………………………….(1)
式中:
L - 砝码的质心到试样中心的距离,单位为毫米(mm):
σ - 弯曲应力,单位为兆帕(MPa),取5.0:
P - 移动砝码(包括紧固螺丝钉)的重力,单位为牛顿(N):
P1 - 位置指示器的重力,单位为牛顿(N):
L1 - 位移指示器中心到试样中心的距离,单位为毫米(mm):
P2 - 杠杆和上夹具(包括紧固螺丝母)的重力,单位为牛顿(N):
L2 - 杠杆和上夹具质心到试样中心的距离,单位为毫米(mm):
b - 试样标称宽度,单位为毫米(mm),取15:
d - 试样标称厚度,单位为毫米(mm),取10:
本机各项参数如下:
P =4.96N
P1 =0.24N
L1 =243mm
P2 =3.08N
L2 =61.5mm
b =15mm
d =10mm
L =202mm
2022-01-27 17:27:36
178
0
- 断路器和漏电断路器安装顺序?
- 在电箱常见断路器和漏电断路器安装在一起,到底哪个在先哪个在后?为什么?还有两者电流大小是如何配搭的,我见过有前面是63A后32A,也见有两个都用32A一样大,到底怎样配才合理?
2017-09-27 18:03:25
448
1
- 家用总断路器要多少安培
- 进户线是2*10平方,电表是10(40A),.现有一楼1台1.5P空调、洗衣机一台、吊扇2个,落地风扇3个、油烟机2台、电视机1台、照明灯10盏上下等等设备,二楼2台1.5P空调和一台2P空调,电视机4台、电脑2台、洗衣机1台,楼顶1台太阳能热水器等等。 为了日后能增加用... 进户线是2*10平方,电表是10(40A),.现有一楼1台1.5P空调、洗衣机一台、吊扇2个,落地风扇3个、油烟机2台、电视机1台、照明灯10盏上下等等设备,二楼2台1.5P空调和一台2P空调,电视机4台、电脑2台、洗衣机1台,楼顶1台太阳能热水器等等。 为了日后能增加用电设备,这家里的进户(即电表2*10平方铜线出来到配电箱)总断路器需要多少安漏电?可以选择63A或者更大些吗?每个楼层配电箱总断路器需要多少安,40A可以吗? 另外为了节省开支,进户配电箱是否可以单独安装总断路器(带漏电),各楼层配电箱的进线直接从进户总断路器下面引出,而不另外再安装两个(漏电)断路器来分别控制每层线路,因为各楼层配电箱已经有进线总断路器?? 进户配电箱里面的线路接线必须要供电部门人员来做或经过供电部门许可才可以由电工负责操作吗,因为电表出来至进户配电箱线路上没有可供断开的开关,而是直接供电,万一线路接错(甚至接对)或者未经同意擅自操作等行为属于窃电?? 展开
2017-10-03 10:01:24
469
1
- 三相断路器电流如何计算?
- 三相四线断路器,给一个380V 1KW的负载供电,现在要在三相线里取一相与零线给另一220V 相电流6A的负载供电,假设380V 1KW负载相电流约为2A,则三相四线断路器其中一相电流为2+6=8A? 该三相四线断路器Z小应为8A吧?当然没有正好这么大的断路器,我只想知道我... 三相四线断路器,给一个380V 1KW的负载供电,现在要在三相线里取一相与零线给另一220V 相电流6A的负载供电,假设380V 1KW负载相电流约为2A,则三相四线断路器其中一相电流为2+6=8A? 该三相四线断路器Z小应为8A吧?当然没有正好这么大的断路器,我只想知道我的计算是否正确,谢谢各位了! 展开
2009-06-24 10:08:48
750
5
- 用电负荷及电度表如何计算、主开关、进户线如何计算。。。
- 通过“计算负荷”,该单元照明插座可能同时用电的设备容量为14400W。功率因数设定为0.8,同时需要同系数KC=0.4,则计算得电表电流为单相39A,因此,主进线开关的整定值定为50A(单相)。根据计算电流值和开关整定值可以选定进户线为:BVV-500(3X10mm)。 功... 通过“计算负荷”,该单元照明插座可能同时用电的设备容量为14400W。功率因数设定为0.8,同时需要同系数KC=0.4,则计算得电表电流为单相39A,因此,主进线开关的整定值定为50A(单相)。根据计算电流值和开关整定值可以选定进户线为:BVV-500(3X10mm)。 功率因数0.8, 同系数KC=0.4,这两个在计算公式里该怎么运用。。还有39A是如何计算出来了,39A正确吗?又是如何确定进户线为:BVV-500(3X10mm)的? 展开
2018-11-23 04:09:13
350
0
- 华银 小负荷维氏硬度计 HV-5 怎么计算硬度
- 华银小负荷维氏硬度计HV-5怎么计算硬度... 华银 小负荷维氏硬度计 HV-5 怎么计算硬度 展开
2016-11-30 23:00:59
748
1
- 如何计算空调冷负荷,恒温恒湿空调机组
2017-08-24 00:54:20
373
1
- “光”有那些测量单位?怎样来计算光的强度?
2013-11-10 05:17:35
630
1
- 德力西漏电断路器安装视频
2014-12-21 00:12:39
425
1
- 如何计算金相显微镜的总放大倍数
2017-10-20 22:41:53
749
1
- 三相电80a塑料外壳断路器能承载Z大负荷是多少千瓦
2015-06-23 16:50:48
940
2
- 怎样计算化合价???
2018-03-15 22:38:22
523
2
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #激光粒度仪 #
- 电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”...电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”硬核真相:这台设备能在几秒内让绝缘材料“原地爆炸”!通过模拟极端高压环境(可达300kV以上),它用一道闪电般的电弧,揭穿材料绝缘性能的极限。魔鬼测试流程:温柔起步:以100V/s缓慢升压死亡凝视:实时监测微小漏电流致命一击:在击穿瞬间记录峰值电压(整个过程比科幻大片更刺激)安全玄机:• 防爆油箱:把击穿爆炸锁在40mm钢化玻璃后• 幽灵电压消除:放电后自动归零,防残余电击• 智能逃逸:检测到有毒气体自动启动排风反常识现象:某些纳米复合材料被击穿后会“自愈合”干燥空气的击穿电压≈3kV/mm,但SF₆气体可达89kV/mm
- 市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-P...市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-PALS,他是真的相位分析光散射吗?这种余弦拟合位相分析法,为什么叫"位相",而不是传统的“相位"?
参与评论
登录后参与评论