全部评论(4条)
-
- 我你的不是公主 2011-04-11 00:00:00
- 断路器分闸时间是从给分信号开始到断路器分闸断开所用的时间.
-
赞(9)
回复(0)
-
- 蓝极星蓝极星 2011-04-19 00:00:00
- 分闸时间就是给出分闸指令到所有相分开的时间,是所有相;与之对应的合闸时间就是指接到合闸指令到所有相合上的时间,也是所有相
-
赞(16)
回复(0)
-
- shouchuan184 2011-04-11 00:00:00
- 分闸时间(分断时间)=燃弧时间+断开时间 断开时间 从断开操作开始瞬间到所有极的弧触头都分开瞬间为止的时间间隔。 燃弧时间 从diyi个电弧产生的瞬间起到所有极电弧Z终熄灭的瞬间止的时间间隔。 分闸时间(分断时间) 从机械开关电器的断开瞬间开始时起,到燃弧时间结束瞬间止的时间间隔。
-
赞(20)
回复(0)
-
- lmmbuty 2017-09-03 15:01:03
- 断路器的固有分闸时间是由断路器接到分闸命令(分闸电路接通)起,到灭弧触头刚分离的一段时间,此值可在相应手册中查出。 合闸时间与分闸时间: 这是表征断路器操作性能的参数。各种不同类型的断路器的分、合闸时间不同,但都要求动作迅速。合闸时间是指从断路器操动机构合闸线圈接到主触头接触这段时间,断路器的分闸时间包括固有分闸时间和熄弧时间两部分。固有分闸时间是指从操动机构分闸线圈接通到触头分离这段时间。熄弧时间是指从触头分离到各相电弧熄灭为止这段时间。所以,分闸时间也称为全分闸时间。
-
赞(9)
回复(0)
热门问答
- 断路器分闸时间是什么
2011-04-10 06:02:08
303
4
- 断路器的固有分闸时间是什么
2016-12-01 08:43:21
307
1
- 断路器的固有分闸时间是指什么
- 有两个答案不知哪个对,是指从合闸状态的断路器跳闸线圈接通的瞬间开始,到断路器触头离开的时间,它表示操动机构性能的一个参数。或者是这个答案:固有分闸时间与合闸时间只是断路器分合闸电机的动作时间
2010-07-09 00:17:09
665
2
- 断路器慢分闸产生哪些危害
2012-06-09 03:04:05
600
4
- 断路器合不上闸是什么原因?
2017-09-09 15:42:19
349
1
- 为什么断路器的分闸按钮是红色的,合闸按钮是绿色的?
2012-06-05 01:20:18
815
3
- 塑壳断路器可返回时间是什么?返回电流是什么?
2016-12-01 16:13:55
281
1
- 停电时,为什么先分开断路器,在分开隔离刀闸?
2012-05-04 05:38:09
374
4
- 用户终端箱内总闸是用断路器还是隔离开关 为什么?
2010-11-29 02:22:24
524
5
- 断路器上有个导前时间这个是什么个概念?
- 发电机用的断路器通常有个导前时间的这个导前时间是什么概念?
2007-04-08 04:50:53
316
2
- 什么是断路器燃弧时间
2012-09-13 13:14:03
1110
1
- 电压型rtu的为什么会在分闸时soe超时
- 电压型rtu的为什么会在分闸时soe超时
2018-03-22 19:55:06
377
1
- 断路器中机器寿命和电气寿命分别是是什么概念?
2017-11-21 23:31:05
712
1
- 断路器分,合闸回路辅助触点接法
- 合闸回路为什么接常闭,分闸回路为什么接常开
2010-09-24 16:18:16
660
2
- 在切断电源的时候为什么先拉开断路器再拉两侧刀闸
2012-05-13 14:56:51
732
4
- 断路器与隔离刀闸用红外线测温仪测温的部位有哪些?
2015-10-04 06:02:10
285
2
- 断路器分断能力 F、 N、 H、 S、 L分别是什么意思?
2011-07-15 13:51:49
3315
3
- 断路器上lr lsd tr是什么意思 分别在什么情况下起作用
2017-09-22 07:43:22
6898
1
- 断路器作用是什么
2014-02-11 00:31:17
405
2
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #激光粒度仪 #
- 电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”...电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”硬核真相:这台设备能在几秒内让绝缘材料“原地爆炸”!通过模拟极端高压环境(可达300kV以上),它用一道闪电般的电弧,揭穿材料绝缘性能的极限。魔鬼测试流程:温柔起步:以100V/s缓慢升压死亡凝视:实时监测微小漏电流致命一击:在击穿瞬间记录峰值电压(整个过程比科幻大片更刺激)安全玄机:• 防爆油箱:把击穿爆炸锁在40mm钢化玻璃后• 幽灵电压消除:放电后自动归零,防残余电击• 智能逃逸:检测到有毒气体自动启动排风反常识现象:某些纳米复合材料被击穿后会“自愈合”干燥空气的击穿电压≈3kV/mm,但SF₆气体可达89kV/mm