全部评论(4条)
-
- 永恒之塔潇洒 2012-05-14 00:00:00
- 由于刀闸没有灭弧器,先拉刀闸会引起相间电弧短路,引发事故。
-
赞(14)
回复(0)
-
- acelv529 2012-05-14 00:00:00
- 因为刀闸不能带负荷操作,否则会出事故
-
赞(17)
回复(0)
-
- cherishwe 2017-09-16 13:39:41
- 刀闸是隔离开关,是没有带负荷分断能力的,主要是没有很好的灭弧能力 断路器是可以做负荷开关用的,因为它有比较好的灭弧能力 电路在接通和分断的时候,会产生电弧,电弧会导致火灾、人身伤害、设备事故,所以,没有灭弧功能的开关,不适宜接通和断开比较大的负荷电流
-
赞(19)
回复(0)
-
- 赖赖赖自己吧10 2017-09-10 12:47:30
- 先拉开断路器再拉两侧刀闸的原因是: 在线路拉闸时不能明确线路负荷情况,如果是在带负荷的情况下拉闸,因为有工作电流的存在,这时会有较大的电弧产生,容易烧坏设备刀口甚至伤害到作业人。断路器的断路机构是带弹簧的,可以快速的断开线路,消除电弧作用。而刀闸则完全靠人手工操作,没有加速断开这种功能,容易产生电弧。因此拉闸要先断开断路器。 断路器断开后,就不再有电流了,这时再拉刀闸就没电弧产生了。
-
赞(10)
回复(0)
热门问答
- 在切断电源的时候为什么先拉开断路器再拉两侧刀闸
2012-05-13 14:56:51
732
4
- 停电时,为什么先分开断路器,在分开隔离刀闸?
2012-05-04 05:38:09
374
4
- 在不拉开低压侧、高压侧断路器的时候,主变中压侧的断路器能直接拉开么
2012-01-14 03:28:06
288
2
- 电容式差压变送器在调校时能不能切断电源,为什么?
2014-04-05 03:52:21
408
2
- 断路器分闸时间是什么
2011-04-10 06:02:08
305
4
- 为什么家里的电源总闸会频繁跳闸?
2017-09-20 01:12:19
415
2
- 断路器的固有分闸时间是什么
2016-12-01 08:43:21
307
1
- 问个电气的问题,为什么先合断路器
- 某低压配电室电源断路器两侧都装有隔离开关,在送电操作时,shou选为什么应合上电源进线断路器,谢谢回答!
2012-12-26 02:18:36
347
4
- 断路器合不上闸是什么原因?
2017-09-09 15:42:19
349
1
- 断路器慢分闸产生哪些危害
2012-06-09 03:04:05
600
4
- 在母线倒闸操作时,为什么合上母联断路器, 还要取下控制保险?
2017-11-25 20:10:55
390
1
- 用户终端箱内总闸是用断路器还是隔离开关 为什么?
2010-11-29 02:22:24
524
5
- 正压通风柜漏气是不是要切断电源
2018-11-23 17:49:09
377
0
- 切断系统电源后,挡烟垂壁为什么能下降
2018-12-03 04:50:49
339
0
- 断路器的固有分闸时间是指什么
- 有两个答案不知哪个对,是指从合闸状态的断路器跳闸线圈接通的瞬间开始,到断路器触头离开的时间,它表示操动机构性能的一个参数。或者是这个答案:固有分闸时间与合闸时间只是断路器分合闸电机的动作时间
2010-07-09 00:17:09
667
2
- 为什么断路器的分闸按钮是红色的,合闸按钮是绿色的?
2012-06-05 01:20:18
817
3
- 为什么要禁止在只经断路器断开电源的设备上工作?
2012-06-28 22:44:24
393
1
- 水封溴的时候是先放溴还是先放水?
- 水封溴的时候是先放溴还是先放水?水封溴的时候是先放溴还是先放水?... 水封溴的时候是先放溴还是先放水?水封溴的时候是先放溴还是先放水? 展开
2016-08-02 13:01:42
419
3
- 在使用电磁打点计时器时,是先取下纸带还是先关闭电源?
2016-01-27 04:19:00
344
4
- 碱在既有酸又有有机物的时候,先和什么反应?
- 就是说碱和有机物反应后的生成物会不会又和酸反应会来,比如小明因为胃酸过多,吃下了0.1g氢氧化钠,这些氢氧化钠进入胃后(假设氢氧化钠没有腐蚀食道)是先和胃里的盐酸反应,还是即... 就是说碱和有机物反应后的生成物会不会又和酸反应会来,比如小明因为胃酸过多,吃下了0.1g氢氧化钠,这些氢氧化钠进入胃后(假设氢氧化钠没有腐蚀食道)是先和胃里的盐酸反应,还是即和盐酸反应,又和胃反应 如果只和盐酸反应,那么氢氧化钠可以吃;如果即和盐酸反应,又和胃反应,那么以前学的:碱和酸,盐混合,先是酸碱反应。不是矛盾了? 展开
2018-08-07 15:36:33
867
1
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #激光粒度仪 #
- 电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”...电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”硬核真相:这台设备能在几秒内让绝缘材料“原地爆炸”!通过模拟极端高压环境(可达300kV以上),它用一道闪电般的电弧,揭穿材料绝缘性能的极限。魔鬼测试流程:温柔起步:以100V/s缓慢升压死亡凝视:实时监测微小漏电流致命一击:在击穿瞬间记录峰值电压(整个过程比科幻大片更刺激)安全玄机:• 防爆油箱:把击穿爆炸锁在40mm钢化玻璃后• 幽灵电压消除:放电后自动归零,防残余电击• 智能逃逸:检测到有毒气体自动启动排风反常识现象:某些纳米复合材料被击穿后会“自愈合”干燥空气的击穿电压≈3kV/mm,但SF₆气体可达89kV/mm
- 市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-P...市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-PALS,他是真的相位分析光散射吗?这种余弦拟合位相分析法,为什么叫"位相",而不是传统的“相位"?
参与评论
登录后参与评论