仪器网/ 仪器社区/ 压力变送器/ 压力变送器的安装位置低于取样点的位置时,零点需要迁移么?急

压力变送器的安装位置低于取样点的位置时,零点需要迁移么?急

sunweibin1987    2009-07-30    压力变送器    浏览 476 次

我就是想判断一下,如上我确定的安装位置,那么我的零点应该如何迁移?... 我就是想判断一下,如上我确定的安装位置,那么我的零点应该如何迁移?

精彩问答
qaz905704256 发布日期:2017-10-10
要是液体,如果压变安装位置低于被测点比较低的话,那就要考虑测量管道所造成的压差,要做迁移,做正迁移,Z好是在现场进行实际标定 。
当压变安装在被测点低处时,被测点压力为0时,测量管道内的液体会给压变造成一定压力,所以要将压变的0点向上迁移。
全部评论
mingzou_007 发布日期:2009-07-31
首先看介质是啥,如是液体原则上要迁移,如压力范围比较大,可以忽略不计
wyt777zcl 发布日期:2009-08-01
当然是正向迁移了,以水柱为列,如果高度相差10米,变送器原量程0-1MPa,迁移后应为0.1-1.1MPa。