弘缘居士    2014-11-28    压力变送器    浏览 358 次

精彩问答
咋回事275 发布日期:2014-11-29
仅有压力变送器是不能实现的,需要有PLC或DCS系统进行压力低报警,然后输出开关量信号去启动备用泵。如果没有PLC或DCS系统,则可以用报警设定器进行4~20MA模拟量信号到干接点开关量信号的转换,即:在报警设定器上设定压力低报警,然后输出备用泵的启动信号。