例如,我现在要通过泵前压力信号启停水泵,通过泵后压力信号,调整泵的频率,用来保证泵后的压力在一个定值,这会这个压力信号是通过压力变送器好呢还是远传压力表呢?是不是泵前用远... 例如,我现在要通过泵前压力信号启停水泵,通过泵后压力信号,调整泵的频率,用来保证泵后的压力在一个定值,这会这个压力信号是通过压力变送器好呢还是远传压力表呢?是不是泵前用远传压力表,泵后用压力变送器?电接点压力表是不是可靠?

精彩问答
斑斑特娘 发布日期:2017-09-26
  远传压力表适用于测量对钢及铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等介质的压力。
  仪表内部设置一滑线电阻式发送器,可把被测值以电量值传至远离测量点的二次仪表上,以实现集中检测和远距离控制,仪表也能就地指示压力,以便于现场工艺检查。
  仪表由一个弹簧管压力表和一个滑线电阻式发送器等所组成。
  
  远传压力表机械部份的作用原理与一般弹簧管压力表相同。
  由于电阻发送器系设置在齿轮传动机构上,因此当齿轮传动机构中的扇形齿轮轴产生偏转时,电阻发送器的转臂(电刷)也相应地得以偏转,由于电刷在电阻器上滑行,使得被测压力值的变化变换为电阻值的变化,而传至二次仪表上,指示出一相应的读数值。同时,一次仪表也指示相应的压力值。
  
  压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器输出的4-20mA标准信号送入到程控系统中。
被采纳
mzbbcr 发布日期:2010-05-18
用同一种控制表比较好,接受的信号一样,在编程时简单一点。

用哪一种要看具体的情况,如果压力变化比较大,启动频率比较高,用压力变送器比较好一点。原因是远传表(电阻型)工作不可;电接点压力表触点容易烧坏。所以用压力变送器比较好
全部评论
劳累哈哈哈 发布日期:2010-05-17
可定是压力变速器好啊
加醋你 发布日期:2010-05-17
电接点压力表挺可靠的
sjx880102 发布日期:2010-05-20
压力变送器比较好一点的
mingzou_007 发布日期:2018-06-14
压力变送器是测量压力的仪表,是一个4-20电流毫安输出的,是需要用到24V电源的。
压力表,是一个液压机械式的仪表,不需要通电,是即显方式。