我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 压力变送器/ 如何选取煤气压力变送器及选取原则

如何选取煤气压力变送器及选取原则

fredjay48454o    2011-05-27    压力变送器    浏览 399 次

精彩问答
cll0987 发布日期:2011-05-28
一般要选择一只合适的压力变送器,需要了解一下参数
序号 名 称 数 值 单 位 备 注
1 被测对象 (如煤气)
2 量程 kPa
3 mPa
4 精确度 %FS (0.5 0.2)
5 输出信号 (4-20mA 1-5V 脉冲信号) 不填默认为4~20mA标准信号(两线制)
6 显示方式 现场显示 不填默认为不带显示
7 压力形式 表压 差压 绝压 表压、绝压、差压、负压
8 工作电压 Vdc
9 环境温度 ℃
10 工作温度 ℃
11 壳体材料
12 电气连接
13 机械连接
14 防护等级
15 防爆等级
16 拟订购批量 1
17 使用环境 主要是:电磁辐射,振动,冲击,过载等环境要求,Z好能注明用在什么设备什么位置,以便我们能更好地为您推荐产品
18 安装位置 若是在矿井下的煤气测量,还必须要有煤安认证的产品才能测量
以上由西安为普测控技术公司友情提供
西安为普测控技术公司提供煤安认证压力、温度、流量变送器 咨询热线:029-88375553
全部评论
name5760 发布日期:2011-05-30
一般分为压力变送器。

以节约资金、便于装置和维护为参考,如果被测介质为高黏度、易结晶、强腐蚀的必需选用隔离型变

送器。压力/差压变送器的选用上主要依据:以被测介质的性质指标为准。

一定要选好膜盒材质,选型时要考虑被测流体介质对膜盒金属的腐蚀。否则使用后很短时间就会将外

膜片腐蚀坏,发兰也会被腐蚀坏造成设备或人身事故,所以膜盒材质的选择非常关键。变送器的膜盒

材质有普通不锈钢、304不锈钢、316/316L不锈钢、钽材质等。

如果温度高,选型时要考虑到被测介质的温度。达到200℃~400℃,要选用高温型,否则硅油会发生

汽化膨胀,使丈量不准确。

变送器的压力等级必需与应用场所相符合。从经济角度上讲,选型时要考虑设备的工作压力等级。外

膜盒及插入局部材质比较重要,要选合适,但连接发兰可以降低材质要求,如选用碳钢、镀铬等,这

样会节约很多资金。

这样既节约资金,隔离型压力变送器Z好选用螺纹连接形式。装置液位开关也方便。

也要考虑到被测介质的腐蚀性问题,对于普通型压力和差压变送器选型。但使用的介质温度可以不予

考虑,因为普通型是引压到表内,临时工作时温度是常温,但普通型使用的维护量要比隔离型大。首

先是保温问题,气温零下时导压管会结冰,变送器无法工作甚至损坏,这就要增加伴热和保温箱等装

置。

选用变送器时,从经济角度上来讲。只要不是易结晶介质都可以采用普通型变送器,而且对于低压易

结晶介质也可以加吹扫介质来间接测量(只要工艺允许用吹扫液或气)应用普通型变送器就是要求维

护人员多进行定时检查,包括各种导压管是否泄漏、吹扫介质是否正常、保温是否良好等,只要维护

好,大量使用普通型变送器一次性投资会节约很多。维护时要注意硬件维护和软维护相结合。

一般变送器都具有一定的量程可调范围,从选用变送器丈量范围上来说。Z好将使用的量程范围设定

在量程的1/43/4段,这样精度会有所保证,对于微差压变送器来说更是重要。实践中有些应用场所(

液位测量)需要对变送器的丈量范围迁移,根据现场装置位置计算出丈量范围和迁移量进行迁移,迁

移有正迁移和负迁移之分