请教一个压力变送器的问题

english1314520    2010-07-24    压力变送器    浏览 358 次

比如一般气体压力变送器,供24V真流电,则回路中会输出4-20mA的电流。我想如在回路中串一个100欧的电阻,我是测电阻两端电压,从而求电流,请问串进电阻后变送器会不会准确地输出电流... 比如一般气体压力变送器,供24V真流电,则回路中会输出4-20mA的电流。我想如在回路中串一个100欧的电阻,我是测电阻两端电压,从而求电流,请问串进电阻后变送器会不会准确地输出电流呢?

精彩问答
咋回事275 发布日期:2010-07-25
100欧的电阻是完全可以的,变送器输出的是恒定的电流值,不会影响变送器的测量精度.
全部评论
权小花ok 发布日期:2010-07-25
假如是正规压力变送器,没有必要再测电流。如果自己修理过,应该串联一个小阻值测量。因为接受4——20mA的仪表内部已经匹配了适当的阻值。建议串联1欧姆以下电阻。