西门子224xp cn PLC通过RS485口与SK系列艾默生变频器建立通讯
-
希望大哥们给我出出主意,小弟是菜鸟,实在是无能为力了,我的邮箱是yangyipingysy@126.com,不胜感激,有惊喜
全部评论(3条)
-
- 指间沙17 2012-03-26 00:00:00
- 多看 PLC 和 变频器使用手册吧 祝你顺利
-
赞(19)
回复(0)
-
- 红*热裳 2012-03-26 00:00:00
- 建议变频器侧改成接收模拟量AO控制信号,如果非要走通讯的话,SK系列能走modbus那就方便点,不能走modbus的话,那就得自己编程了,用通讯中断参见西门子官方例程。
-
赞(20)
回复(0)
-
- 新航星洗涤设备 2017-11-24 20:31:14
- 记得艾默生变频器支持Modbus协议,而西门子200PLC有Modbus协议库,编程相当简单的说。硬件接线就是PLC的通讯口3+8-接到变频器通讯端子即可。变频器设置和PLC编程一言难尽。先给你发个编程的参考例子。还望采纳为Z佳。
-
赞(19)
回复(0)
热门问答
- 西门子224xp cn PLC通过RS485口与SK系列艾默生变频器建立通讯
- 希望大哥们给我出出主意,小弟是菜鸟,实在是无能为力了,我的邮箱是yangyipingysy@126.com,不胜感激,有惊喜
2012-03-25 05:09:43
349
3
- 西门子PLC怎么与ABB变频器总线式通讯
2017-01-21 19:23:19
413
1
- 西门子 300 PLC 通过交换机如何与step7软件通讯?
- 各位师傅好:有一个3152DP/PN自带一个以太网接口,目前在step7的硬件组态里设置了IP地址,并通过PCADAPTER将组态下载到PLC中,现在把电脑连在交换机上,PLC也接在交换机上,在PC/PG设... 各位师傅好:有一个315 2DP/PN 自带一个以太网接口,目前在step7的硬件组态里设置了IP地址,并通过PC ADAPTER 将组态下载到PLC中,现在把电脑连在交换机上,PLC也接在交换机上,在PC/PG 设置中设为 TCP/IP+网卡方式,然后再STEP7中点选PLC----->将站点上传到PG,出现选择节点对话框,然后槽号选择 2,目标站点:选本地,点显示按钮,能出现CPU和MAC地址,但点确定后出现:“在线:无法建立连接,连接伙伴未响应”,不知为何?还请各位师傅指点 展开
2011-12-08 05:03:52
754
5
- 西门子S7-1200 PLC与SIMOTION 通讯
- 西门子S7-1200 PLC与运动控制器SIMOTION 如何实现通讯。 如何通过S7-1200 PLC Profinet 口与SIMOTION通讯?
2016-12-01 03:16:58
724
1
- 超声波液位计 怎么与西门子plc通讯
2010-08-25 02:03:07
565
4
- 艾默生EC10系列PLC手册
- 各位前辈谁有艾默生EC10系列PLC编程手册或者教程的请发给我!谢谢!66546210@qq.com
2018-11-15 11:58:41
386
0
- PLC与变频器的通讯问题?还是PLC问题?
- 前天,在给两套相同的设备中更换PLC(H1U换成H2U),diyi套是没问题,但在第二套的时候,PLC程序是和接线都是一样的,而变频器通了电STOP灯一直亮(红色),显示的HZ数值是在闪的,PLC与变频器是用通讯控制的,然而,变频器的HZ呢是可以让PLC调节的。我把MODB... 前天,在给两套相同的设备中更换PLC(H1U换成H2U),diyi套是没问题,但在第二套的时候,PLC程序是和接线都是一样的,而变频器通了电STOP灯一直亮(红色),显示的HZ数值是在闪的,PLC与变频器是用通讯控制的,然而,变频器的HZ呢是可以让PLC调节的。我把MODBUS换成RS,还把PLC程序换成是空程序,把变频器关掉再开,出现的问题还是[变频器通了电STOP灯一直亮(红色)],显示的HZ数值是在闪的。请问这是PLC的问题还是什么问题呢?谢谢!(注:设备是去年做的,H2U的程序是和H1U的一样的,没改动过。变频器是SAJ8000G系列的。) 展开
2012-04-25 05:45:10
797
6
- 投入式液位传感器怎么与西门子plc s7-200通讯?
- 如果传感器输出为4~20mA,怎么通讯?如果传感器输出为数字量信号RS485,又该怎么通讯?急急急!!!万分感谢!!!... 如果传感器输出为4~20mA,怎么通讯? 如果传感器输出为数字量信号RS485,又该怎么通讯? 急急急!!!万分感谢!!! 展开
2013-03-05 09:51:06
536
4
- plc与蠕动泵怎么通过RS485进行启停与速度控制
2015-01-10 16:10:20
404
2
- 三菱PLC与变频器RTU通讯怎么读取频率
2011-10-04 02:44:34
321
4
- 台达PLC与国产变频器Modbus RTU通讯
2016-10-31 01:51:15
387
1
- 西门子S7-1200 PLC与C#(上位机)通讯(TCP协议)
- 只要可以读写寄存器就可以了 首先建立连接了,如何编码?看了很久的手册也不是很明白,以前用过三菱的。 可以举个列子,高速我方法就可乐
2017-08-09 07:52:28
773
2
- 两台西门子PLC自由口通信的连接线RS485的接法怎么接 哪里有图
2011-09-17 02:04:31
439
3
- 西门子plc modbus rtu 与台达变频器通信实例
- 我要实际案例,有程序的那种!!有的话发送到471971458@qq.com,谢谢!!!
2012-05-30 04:35:41
427
1
- ACS800变频器与PLC s7-300 CPU315-2DP通讯接口怎么连接
2012-05-25 13:16:29
392
2
- 电能表与PLC通讯
- 我现在需要选一个电能表,要求只有3条 具备数字显示 能计量有功和无功功率 模拟量(4-20mA)输出送入PLC 我查了很多,通讯都是RS485和红外,我想知道的是RS485能与PLC通讯吗,能满足我的要求吗? 希望得到指点 另外,Z好推荐一些电能表厂家和型号 ... 我现在需要选一个电能表,要求只有3条 具备数字显示 能计量有功和无功功率 模拟量(4-20mA)输出送入PLC 我查了很多,通讯都是RS485和红外,我想知道的是RS485能与PLC通讯吗,能满足我的要求吗? 希望得到指点 另外,Z好推荐一些电能表厂家和型号 谢谢!!~~ 展开
2009-12-27 22:03:10
822
3
- 关于RS485通讯问题
- 以前我采集数据都用的是模块,这次是对方给采好了:通讯协议:RS485;通讯方式:ASCII码自主循环发送.请问当我把RS485转成232后,在计算机里该怎样做,把数据采集到?如果能提供程序更好... 以前我采集数据都用的是模块,这次是对方给采好了:通讯协议:RS485; 通讯方式:ASCII码自主循环发送.请问当我把RS485转成232后,在计算机里该怎样做,把数据采集到?如果能提供程序更好 展开
2017-11-23 15:43:37
523
1
- 请问一下西门子200PLC通讯口的针脚定义?
- 我想两台PLC之间通过自由口通讯实现数据的传输。但是不知道针脚是怎么定义的。... 我想两台PLC之间通过自由口通讯实现数据的传输。但是不知道针脚是怎么定义的。 展开
2010-06-20 22:58:09
477
2
- 如何使用西门子S7-200PLC仿真软件的通讯口
2016-03-11 07:03:35
435
1
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状