仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

星三角启动接触器怎么用?是都用380V的还是都用220V的?说明原因?

Nms3nm2 2012-03-17 05:21:31 551  浏览
  •  

参与评论

全部评论(4条)

  • 传發烟酒商行 2012-03-19 00:00:00
    都行

    赞(10)

    回复(0)

    评论

  • 葐腹缆菽慌膰貝 2012-03-18 00:00:00
    两样都行。注意接线

    赞(1)

    回复(0)

    评论

  • 袁皓dQCO8 2017-10-02 21:46:59
    既然都说是星三角了,那必然是三相电路,那么必然需要选用380V三相电源。电动机回路必然是380V回路,因此主接触器节点必然会接到380V线路里。主接触器线圈的控制回路,可以选择接380V或者220V,每相对地是220V,相间是380V,但是考虑到主接触器能力的匹配,一般都是380V的。这种主接触器比较大,通流能力强,所以一般都是380V的;而220V的一般都是小接触器,用以启动控制回路的。

    赞(10)

    回复(0)

    评论

  • 金色霞光521 2017-10-06 07:23:34
    星三角启动接触器都用380V,用法如下: 起动时,为了减小起动电流嘛!肯定是接星形的接触器先动作啦!!之后断开星形的接触器,再接通三角的接触器。 在控制电路,diyi条支路中有时间继电器的线圈KT,当其通电时,动断触点将延时断开,当按下起动按钮SB1时,时间继电器线圈KT和接接触器线圈同时得电,KMY的动合触点闭合,电动机接成星形,并使得接触器KM得电,电动机做星形起动。为防止此时KM?(不好意思啵!因为那三角形无法打出来,只能用“?”代替啦)线圈得电,造成电源短路故障,在KM?线圈电路中串有KMY接触器的动断触点,当KMY动合触点闭合时,KMY动断触点是断开的,经过预先调定的延时后,时间继电器动断触点KT断开,切断线圈KMY,的电路,因KMY失电,它的动断触点闭合,使接触器KM?线圈得电,电动机做三角形联结,并在压下运转,实现了星--三角自动换接的降压起动。KM?线圈得电后,它的动断触点断开,切断了时间继电器线圈电路,使时间继电器停止工作。按下停止按钮SB2,线圈KM失电,主触点及自锁触点断开,电动机停车。

    赞(10)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

星三角启动接触器怎么用?是都用380V的还是都用220V的?说明原因?
 
2012-03-17 05:21:31 551 4
星三角启动中星行接触器不吸合的原因
 
2010-12-29 01:13:48 496 4
160KW异步电机星三角启动 三个接触器的分配
主星角 三个接触器2个LC1D300 1个LC1D245 主选施奈德LC1D300 那么星角怎么选择, 选择原理是什么?
2010-09-02 00:50:08 302 4
电接点压力表星三角启动
电接点压力表星三角启动
2016-03-31 15:01:47 249 1
星三角启动实物接线图
 
2018-11-12 18:29:56 376 0
星三角要几个接触器
这里应该是三个吧,我看教学视频上只要两个接触器就行了啊
2012-07-24 10:06:37 457 4
求星三角启动各接触器通断的顺序及过程
 
2009-08-12 14:46:15 359 3
220v和380V交流接触器的区别
我知道220V的接一零一火交流接触器吸合,380V的接俩火吸合,但两种都是有三个接触的触头啊,假如380V的三相电动机(不论多大功率)用220V的交流接触器可以么? 还有比220V的交流接触器更小的么?比如12V、24V的
2017-09-26 15:01:26 499 2
通风柜是预留220v还是380v
 
2016-07-10 02:51:44 344 1
关于星三角接触器选型问题
假设 电机为30KW 请各位告诉我这两个图的KM1 KM2 KM3的电流各位多少(满载运行)
2012-08-30 15:38:12 326 2
星三角电机启动电流时多少怎么计算
导线的计算 1000米 单相用电50KW三相260KW用多大电缆多大 变压器 变压器保险丝多大 多大闸刀 降压多少 有需要公式 那位师傅知道告诉我谢谢了
2012-05-09 02:34:35 541 5
现在220V时控开关怎么控制380V接触器的图
 
2018-07-13 04:24:15 293 1
220V接触器和380V接触器是不是就是线圈电压的区别?
我可能把220V 线圈放在380V接触器内,或者说把380V线圈放在220V接触器内使用呢?或者说220V接触器用220V驱动,但是主触头控制的是三相380V电,反过来380V 接触器用380V驱动,但是主触头控制的却是220V二相电呢?告诉门请解释下?
2011-09-02 18:05:47 402 3
22KW 电机 星三角启动 热保护继电器和接触器应该选什么型号?
麻烦填写下图中 A B C D 共4个地方,尽量使用ABB的型号,谢谢。
2012-06-30 05:53:44 607 5
220V定时器连接380V交流接触器,定时器与接触器的几根线怎么接
 
2015-05-18 15:19:26 362 2
求帮忙星三角启动加个电接点压力表电路图
 
2018-12-06 04:45:49 282 0
【话题】电机的星三角起动接触器如何选择?(20110225)
 
2017-10-08 22:54:31 287 2
37qw星三角控制柜的那个电接点压力表三根线多有220v电,怎么处理!
 
2014-09-28 00:57:23 273 4
古代女子是怎么化妆的?都用些什么?
 
2010-06-06 02:27:38 260 6
如何判断没有铭牌旧马弗炉用380v还是220v
如何判断没有铭牌旧马弗炉用380v还是220v
2017-04-21 04:11:58 392 1

5月突出贡献榜

推荐主页

最新话题