22KW 电机 星三角启动 热保护继电器和接触器应该选什么型号?
-
麻烦填写下图中 A B C D 共4个地方,尽量使用ABB的型号,谢谢。
全部评论(5条)
-
- wsnbbwanmm 2012-07-01 00:00:00
- ABB有现成接好的
-
赞(18)
回复(0)
-
- 传發烟酒商行 2012-07-01 00:00:00
- 真不明白,这是啥图呀。
-
赞(1)
回复(0)
-
- aaa1079588259 2012-07-01 00:00:00
- ABB有什么型号就不清楚,不过嘛,接触器是用63A的,热继电器也是63A的,星形连接那个接触器可以用32A的。
-
赞(11)
回复(0)
-
- cdsqaz 2017-09-21 00:11:15
- 建议ABB元件型号如下 A、B------A50型接触器 C----------A30型接触器 D TA75D52型热继,建议整定为48A,10s
-
赞(1)
回复(0)
-
- 呼的大大的 2017-10-07 17:07:02
- 22KW电机采用星三角启动时,热保护继电器和接触器的额定电流应该通过电工计算后选择。 根据P=√3×U×I×COSφ,则额定电流:I=P/√3×U×COSφ=22/1.732*0.38*0.85=39.33(安培)考虑到启动电机时,启动电流对交流接触器和热继电器的影响,可靠系数可选1.2,则接触器和热继电器的电流应定为: I1= 39.33*1.2=47.1安培,实际市场没有该电流的接触器和继电器,可选择50或60安培的接触器和继电器;热继电器的动作电流可根据负荷性质和电机启动难易情况,通过调节旋钮实现。由于该电机较小,启动时间较短,热继电器的动作电流可躲过启动电流的影响。
-
赞(5)
回复(0)
热门问答
- 22KW 电机 星三角启动 热保护继电器和接触器应该选什么型号?
- 麻烦填写下图中 A B C D 共4个地方,尽量使用ABB的型号,谢谢。
2012-06-30 05:53:44
607
5
- 22KW电机行三角启动需要接触器的规格断路器规格要详细一点
2011-04-04 09:11:50
362
5
- 电接点压力表星三角启动
- 电接点压力表星三角启动
2016-03-31 15:01:47
249
1
- 160KW异步电机星三角启动 三个接触器的分配
- 主星角 三个接触器2个LC1D300 1个LC1D245 主选施奈德LC1D300 那么星角怎么选择, 选择原理是什么?
2010-09-02 00:50:08
302
4
- 星三角电机启动电流时多少怎么计算
- 导线的计算 1000米 单相用电50KW三相260KW用多大电缆多大 变压器 变压器保险丝多大 多大闸刀 降压多少 有需要公式 那位师傅知道告诉我谢谢了
2012-05-09 02:34:35
541
5
- 星三角启动中星行接触器不吸合的原因
2010-12-29 01:13:48
496
4
- 星三角启动实物接线图
2018-11-12 18:29:56
376
0
- 星三角要几个接触器
- 这里应该是三个吧,我看教学视频上只要两个接触器就行了啊
2012-07-24 10:06:37
457
4
- 【话题】电机的星三角起动接触器如何选择?(20110225)
2017-10-08 22:54:31
287
2
- 关于星三角接触器选型问题
- 假设 电机为30KW 请各位告诉我这两个图的KM1 KM2 KM3的电流各位多少(满载运行)
2012-08-30 15:38:12
326
2
- 求星三角启动各接触器通断的顺序及过程
2009-08-12 14:46:15
361
3
- 90千瓦电机星三角启动配电柜接触器用多大的,可有什么规范依据?
2015-05-14 13:58:53
744
2
- 求帮忙星三角启动加个电接点压力表电路图
2018-12-06 04:45:49
282
0
- 22kw电机重量
- 请问22kw三项异步电机重量,那位知道,请告诉一下
2013-07-18 23:34:12
1212
2
- 怎样选择电机启动接触器
- 怎样选择电机启动接触器
2011-03-22 15:15:51
339
5
- 星三角降压启动用两个接触器和一个时间继电器控制
- 星三角降压启动用两个接触器和一个时间继电器控制这样能成立吗?如果成立麻烦您画出电路图
2018-12-02 18:03:20
555
0
- 接触器动作频繁应该怎么选接触器
2013-01-17 01:35:24
314
2
- 如何通过接触器启动关闭电机
- 请问一下的电路图 电流是怎样流动的,也就是从头到尾的过程 因为不知道电流通过空开到了接触器之后,怎么用控制电路来开启接触器 控制电路的电是怎么来的,如果也是大电流的话,这个二次控制就没意义了啊 问题是控制电路的电怎样换成了低压呢 加入电机是... 请问一下的电路图 电流是怎样流动的,也就是从头到尾的过程 因为不知道电流通过空开到了接触器之后,怎么用控制电路来开启接触器 控制电路的电是怎么来的,如果也是大电流的话,这个二次控制就没意义了啊 问题是控制电路的电怎样换成了低压呢 加入电机是高压电机 展开
2012-05-23 07:49:31
760
4
- 星三角启动接触器怎么用?是都用380V的还是都用220V的?说明原因?
2012-03-17 05:21:31
551
4
- 55KW电机 直接启动 配多大断路器和接触器
- 55KW电机 直接启动 配多大断路器和接触器为好 我在盘柜厂做一个电机控制箱,厂家推荐使用160A梅兰日兰断路器 LC1D2057C施耐德接触器 这两个器件能确保电机的正常启动和运行吗?谢谢
2011-05-02 03:41:46
1488
5
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #激光粒度仪 #
- 电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”...电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”硬核真相:这台设备能在几秒内让绝缘材料“原地爆炸”!通过模拟极端高压环境(可达300kV以上),它用一道闪电般的电弧,揭穿材料绝缘性能的极限。魔鬼测试流程:温柔起步:以100V/s缓慢升压死亡凝视:实时监测微小漏电流致命一击:在击穿瞬间记录峰值电压(整个过程比科幻大片更刺激)安全玄机:• 防爆油箱:把击穿爆炸锁在40mm钢化玻璃后• 幽灵电压消除:放电后自动归零,防残余电击• 智能逃逸:检测到有毒气体自动启动排风反常识现象:某些纳米复合材料被击穿后会“自愈合”干燥空气的击穿电压≈3kV/mm,但SF₆气体可达89kV/mm
- 市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-P...市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-PALS,他是真的相位分析光散射吗?这种余弦拟合位相分析法,为什么叫"位相",而不是传统的“相位"?
参与评论