160KW异步电机星三角启动 三个接触器的分配
-
主星角 三个接触器2个LC1D300 1个LC1D245 主选施奈德LC1D300 那么星角怎么选择, 选择原理是什么?
全部评论(4条)
-
- 白羊niuniu2010 2010-09-03 00:00:00
- 星星启动时中性点的那个小一级
-
赞(12)
回复(0)
-
- 永恒之塔潇洒 2010-09-03 00:00:00
- 星形点的那个
-
赞(8)
回复(0)
-
- sfppscy72557 2010-09-08 00:00:00
- 星选小的主和三角选大的
-
赞(14)
回复(0)
-
- 好看骂 2017-09-08 07:22:30
- 没有规定星接(Y)接触器必须比角接(△)接触器电流等级要小一个等级。理论上星接接触器电流=角接接触器电流/1.732(就是3的平方根)。实际上如果不是批量配套设备,可以不去考虑经济性指标。很多工程上都选择一个等级的,便于规格统一和互换(这样可减少库存备件),在盘面布置上也整齐美观。 当然大量配套就要考虑满足使用需要的前提下降低成本了。你那个小一个等级的24的接触器就是星接触器。
-
赞(10)
回复(0)
热门问答
- 160KW异步电机星三角启动 三个接触器的分配
- 主星角 三个接触器2个LC1D300 1个LC1D245 主选施奈德LC1D300 那么星角怎么选择, 选择原理是什么?
2010-09-02 00:50:08
302
4
- 电接点压力表星三角启动
- 电接点压力表星三角启动
2016-03-31 15:01:47
249
1
- 星三角启动中星行接触器不吸合的原因
2010-12-29 01:13:48
496
4
- 星三角启动实物接线图
2018-11-12 18:29:56
376
0
- 星三角要几个接触器
- 这里应该是三个吧,我看教学视频上只要两个接触器就行了啊
2012-07-24 10:06:37
457
4
- 求星三角启动各接触器通断的顺序及过程
2009-08-12 14:46:15
361
3
- 关于星三角接触器选型问题
- 假设 电机为30KW 请各位告诉我这两个图的KM1 KM2 KM3的电流各位多少(满载运行)
2012-08-30 15:38:12
326
2
- 22KW 电机 星三角启动 热保护继电器和接触器应该选什么型号?
- 麻烦填写下图中 A B C D 共4个地方,尽量使用ABB的型号,谢谢。
2012-06-30 05:53:44
609
5
- 求帮忙星三角启动加个电接点压力表电路图
2018-12-06 04:45:49
282
0
- 星三角启动接触器怎么用?是都用380V的还是都用220V的?说明原因?
2012-03-17 05:21:31
551
4
- 星三角电机启动电流时多少怎么计算
- 导线的计算 1000米 单相用电50KW三相260KW用多大电缆多大 变压器 变压器保险丝多大 多大闸刀 降压多少 有需要公式 那位师傅知道告诉我谢谢了
2012-05-09 02:34:35
541
5
- 【话题】电机的星三角起动接触器如何选择?(20110225)
2017-10-08 22:54:31
287
2
- 星三角降压启动用两个接触器和一个时间继电器控制
- 星三角降压启动用两个接触器和一个时间继电器控制这样能成立吗?如果成立麻烦您画出电路图
2018-12-02 18:03:20
555
0
- 请教大侠 直起式气泵能改用星三角启动吗,怎么改啊
2018-11-23 10:34:10
397
0
- 90千瓦电机星三角启动配电柜接触器用多大的,可有什么规范依据?
2015-05-14 13:58:53
744
2
- 封星接触器的作用
- 电梯中用的,不是星三角降压启动用的,知道的请说说,谢谢!
2013-07-07 04:29:31
1185
3
- 22KW电机行三角启动需要接触器的规格断路器规格要详细一点
2011-04-04 09:11:50
362
5
- 星形接法三个接触器
- 接触器怎么分,哪个是星?哪个是角?另一个是?
2012-08-02 19:55:19
410
1
- 什么是封星接触器
- 封星接触器与普通常规接触器有什么区别,当它控制电梯曳引机的时候,起到什么工作原理,谢谢!
2009-01-14 10:04:12
5800
3
- 接触器 启动 停止 开关
- 图 中停止开关和启动开关是自复位按钮开关,还是自锁按钮开关?
2017-12-15 09:55:18
426
1
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #激光粒度仪 #
- 电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”...电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”硬核真相:这台设备能在几秒内让绝缘材料“原地爆炸”!通过模拟极端高压环境(可达300kV以上),它用一道闪电般的电弧,揭穿材料绝缘性能的极限。魔鬼测试流程:温柔起步:以100V/s缓慢升压死亡凝视:实时监测微小漏电流致命一击:在击穿瞬间记录峰值电压(整个过程比科幻大片更刺激)安全玄机:• 防爆油箱:把击穿爆炸锁在40mm钢化玻璃后• 幽灵电压消除:放电后自动归零,防残余电击• 智能逃逸:检测到有毒气体自动启动排风反常识现象:某些纳米复合材料被击穿后会“自愈合”干燥空气的击穿电压≈3kV/mm,但SF₆气体可达89kV/mm
- 市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-P...市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-PALS,他是真的相位分析光散射吗?这种余弦拟合位相分析法,为什么叫"位相",而不是传统的“相位"?
参与评论