- 臼匆朔热刎W 2011-04-06 00:00:00
- 正泰塑料外壳式断路器 NM10-100/330 80A 正泰接触器NC1/CJX2-6
-
赞(11)
回复(0)
-
- yy1234561212 2011-04-06 00:00:00
- 留个联系方式,给你施耐德的选型,上面有详细的参数以及接线。
-
赞(6)
回复(0)
-
- lifeup伊利 2011-04-06 00:00:00
- 你只提供了22KW,并未能提供具体额定电流,启动电流。(电机型号不同电流不同) 一般22KW电机额定电流在42--48A,启动电流286--298A,应采用100A熔断器,启动器63A,交流接触器45--50A,漏电保护器脱扣器额定电流50A,通用电缆截面10平方的即可。 以上引自建设部电工一书144页。
-
赞(9)
回复(0)
-
- shouchuan184 2011-04-05 00:00:00
- 1个KW2个电流,接触器稍大点,断路器再大点 接触器选65的,断路器选80A就可以
-
赞(8)
回复(0)
-
- 新航星洗涤设备 2016-07-24 06:51:39
- 22KW电机行三角启动需要接触器的规格断路器规格用100A的比较合适。22000÷380÷1.33=43.53A 所以理论上50A就可以,但在实际运用的时候往往需要减少维修量,及一些特殊情况,一般放大一点好,用100A的比较合适。 电机保护器型塑壳断路器 DZ108-63/10 接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。
-
赞(15)
回复(0)
热门问答
- 22KW电机行三角启动需要接触器的规格断路器规格要详细一点
2011-04-04 09:11:50
362
5
- 22KW 电机 星三角启动 热保护继电器和接触器应该选什么型号?
- 麻烦填写下图中 A B C D 共4个地方,尽量使用ABB的型号,谢谢。
2012-06-30 05:53:44
609
5
- MT08H1/3P +MIC6.0P断路器的型号规格是什么意思,说详细一点,
2015-12-31 01:25:49
489
2
- 星三角启动中星行接触器不吸合的原因
2010-12-29 01:13:48
496
4
- 断路器有哪些规格?
- 如:1A 6A 10A 16A 20A 2 32A 40A 50A 63A 100A 依次往上到1250A的是多少这一断我不知道,请高手指点。
2014-07-19 12:36:45
459
3
- 55KW电机 直接启动 配多大断路器和接触器
- 55KW电机 直接启动 配多大断路器和接触器为好 我在盘柜厂做一个电机控制箱,厂家推荐使用160A梅兰日兰断路器 LC1D2057C施耐德接触器 这两个器件能确保电机的正常启动和运行吗?谢谢
2011-05-02 03:41:46
1488
5
- 雾化玻璃的详细规格?
2017-12-17 13:08:11
398
1
- 断路器规格P代表什么意思
- P汉字读音是什么。。 就像A。是安!!
2013-08-07 15:05:41
573
2
- 22kw电机重量
- 请问22kw三项异步电机重量,那位知道,请告诉一下
2013-07-18 23:34:12
1212
2
- 星三角要几个接触器
- 这里应该是三个吧,我看教学视频上只要两个接触器就行了啊
2012-07-24 10:06:37
457
4
- 怎样选择电机启动接触器
- 怎样选择电机启动接触器
2011-03-22 15:15:51
339
5
- 有没有10000A低压断路器这个规格
2017-10-03 08:42:40
356
1
- 单相漏电断路器的规格是哪些
2013-07-05 08:39:50
573
4
- 160KW异步电机星三角启动 三个接触器的分配
- 主星角 三个接触器2个LC1D300 1个LC1D245 主选施奈德LC1D300 那么星角怎么选择, 选择原理是什么?
2010-09-02 00:50:08
302
4
- 380v2级30kw电机规格参数
2016-04-23 19:27:13
271
1
- 如何通过接触器启动关闭电机
- 请问一下的电路图 电流是怎样流动的,也就是从头到尾的过程 因为不知道电流通过空开到了接触器之后,怎么用控制电路来开启接触器 控制电路的电是怎么来的,如果也是大电流的话,这个二次控制就没意义了啊 问题是控制电路的电怎样换成了低压呢 加入电机是... 请问一下的电路图 电流是怎样流动的,也就是从头到尾的过程 因为不知道电流通过空开到了接触器之后,怎么用控制电路来开启接触器 控制电路的电是怎么来的,如果也是大电流的话,这个二次控制就没意义了啊 问题是控制电路的电怎样换成了低压呢 加入电机是高压电机 展开
2012-05-23 07:49:31
762
4
- 星三角电机启动电流时多少怎么计算
- 导线的计算 1000米 单相用电50KW三相260KW用多大电缆多大 变压器 变压器保险丝多大 多大闸刀 降压多少 有需要公式 那位师傅知道告诉我谢谢了
2012-05-09 02:34:35
541
5
- 【话题】电机的星三角起动接触器如何选择?(20110225)
2017-10-08 22:54:31
287
2
- 轴承厂一般需要什么规格的砂轮
- 一般轴承厂需要什么规格的砂轮,还有都是磨哪些材质的轴承。滚针什么的。用的比较多磨床是什么,谁可以帮我详细说一下。给高分!求帮助!!
2011-05-04 00:03:55
486
3
- 电接点压力表星三角启动
- 电接点压力表星三角启动
2016-03-31 15:01:47
249
1
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #激光粒度仪 #
- 电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”...电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”硬核真相:这台设备能在几秒内让绝缘材料“原地爆炸”!通过模拟极端高压环境(可达300kV以上),它用一道闪电般的电弧,揭穿材料绝缘性能的极限。魔鬼测试流程:温柔起步:以100V/s缓慢升压死亡凝视:实时监测微小漏电流致命一击:在击穿瞬间记录峰值电压(整个过程比科幻大片更刺激)安全玄机:• 防爆油箱:把击穿爆炸锁在40mm钢化玻璃后• 幽灵电压消除:放电后自动归零,防残余电击• 智能逃逸:检测到有毒气体自动启动排风反常识现象:某些纳米复合材料被击穿后会“自愈合”干燥空气的击穿电压≈3kV/mm,但SF₆气体可达89kV/mm
- 市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-P...市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-PALS,他是真的相位分析光散射吗?这种余弦拟合位相分析法,为什么叫"位相",而不是传统的“相位"?
参与评论
登录后参与评论