请问一下的电路图 电流是怎样流动的,也就是从头到尾的过程 因为不知道电流通过空开到了接触器之后,怎么用控制电路来开启接触器 控制电路的电是怎么来的,如果也是大电流的话,这个二次控制就没意义了啊 问题是控制电路的电怎样换成了低压呢 加入电机是... 请问一下的电路图 电流是怎样流动的,也就是从头到尾的过程 因为不知道电流通过空开到了接触器之后,怎么用控制电路来开启接触器 控制电路的电是怎么来的,如果也是大电流的话,这个二次控制就没意义了啊 问题是控制电路的电怎样换成了低压呢 加入电机是高压电机 展开
全部评论(4条)
-
- 蓝极星蓝极星 2012-05-25 00:00:00
- 控制电路的电从主回路取的,不是低压。从图上看,接触器线圈是380V的,控制电路中有一个单极空开,是保护二次线路,线圈电流很小的。三极空开是保护主电路,
-
赞(15)
回复(0)
-
- 安雨希1227 2012-05-24 00:00:00
- 高低压电机,电路控制大同小异,只是绝缘等级和防护等级不一样。电机的启动和停止在某种程度上是一样的。大电机一般都是通过变频器启动,无论是高压还是低压,都一样。但是至于电路的控制,无非就是开关通断的问题了,这个很简单,高压电机有高压开关,控制也是电磁操作,原理跟普通的接触器是一样的。 你所说的二次侧,我不知道你是怎么理解,控制电路肯定是低压,这不需要解释,谁还用高压电来控制高压开关啊,根本就没有做种,一般在配电系统有单独一台配电变压器来给控制设备来供电,包括一般的用电设备,高压或者大电流那是另外一回事。 你图中的控制电源取自主电源。 你问这个问题,建议你还是去看看电气控制方面的书籍,尤其是电机控制
-
赞(3)
回复(0)
-
- 赖赖赖自己吧10 2016-12-02 04:13:05
- 控制电路的电从主回路取的,不是低压。从图上看,接触器线圈是380V的,但不是什么大电流,线圈功耗很小的。 电流方向很明显啊,空开到接触器到电机。 看得出来你的基础不好,再仔细学学
-
赞(3)
回复(0)
-
- sfppscy72557 2017-09-10 19:27:57
- 1.首先交流接触器是什么要搞清楚,交流接触器主要由四部分组成:(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;(3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。 2.以通常使用的电磁式为例,将单相电机串入交流接触器的常开触点,而按钮串在交流接触器的主接线内即可;这样按下按钮,交流接触器线圈得电,常开触点闭合,则单相电机启动
-
赞(3)
回复(0)
热门问答
- 如何通过接触器启动关闭电机
- 请问一下的电路图 电流是怎样流动的,也就是从头到尾的过程 因为不知道电流通过空开到了接触器之后,怎么用控制电路来开启接触器 控制电路的电是怎么来的,如果也是大电流的话,这个二次控制就没意义了啊 问题是控制电路的电怎样换成了低压呢 加入电机是... 请问一下的电路图 电流是怎样流动的,也就是从头到尾的过程 因为不知道电流通过空开到了接触器之后,怎么用控制电路来开启接触器 控制电路的电是怎么来的,如果也是大电流的话,这个二次控制就没意义了啊 问题是控制电路的电怎样换成了低压呢 加入电机是高压电机 展开
2012-05-23 07:49:31
760
4
- 怎样选择电机启动接触器
- 怎样选择电机启动接触器
2011-03-22 15:15:51
339
5
- 通过阀门控制水泵的启动和关闭。
- 我看以前你的一个回答说是在阀门和水泵之间连一个压力控制器,我想请问这个压力控制器是怎么连得?是和接触器连得吗?还有说的压力升高或降低指的是管道内的压力吗?Z好能给张图解释... 我看以前你的一个回答说是在阀门和水泵之间连一个压力控制器,我想请问这个压力控制器是怎么连得?是和接触器连得吗?还有说的压力升高或降低指的是管道内的压力吗?Z好能给张图解释一下!非常感谢! 展开
2012-05-16 13:36:32
538
4
- 55KW电机 直接启动 配多大断路器和接触器
- 55KW电机 直接启动 配多大断路器和接触器为好 我在盘柜厂做一个电机控制箱,厂家推荐使用160A梅兰日兰断路器 LC1D2057C施耐德接触器 这两个器件能确保电机的正常启动和运行吗?谢谢
2011-05-02 03:41:46
1488
5
- 电机启动方式
2012-05-05 02:28:19
205
6
- 接触器 启动 停止 开关
- 图 中停止开关和启动开关是自复位按钮开关,还是自锁按钮开关?
2017-12-15 09:55:18
426
1
- 接触器启动停止接法
2013-10-28 20:04:44
402
1
- 如何只用继电器控制220V电机的启动
- 请教各位大侠,只用 继电器 2P开关 液位计 220V电机 这几个部件,我需要电机在低液位时启动,高液位时停止 (自动启停) 求此电路图或者接线图
2010-05-25 18:31:12
219
4
- 接触器启动线怎么接
2017-02-13 11:08:47
364
1
- 22KW 电机 星三角启动 热保护继电器和接触器应该选什么型号?
- 麻烦填写下图中 A B C D 共4个地方,尽量使用ABB的型号,谢谢。
2012-06-30 05:53:44
609
5
- 一个启动按钮一个停止按钮一个接触器 如何接线
2018-07-12 04:18:14
401
1
- 22KW电机行三角启动需要接触器的规格断路器规格要详细一点
2011-04-04 09:11:50
362
5
- 交流接触器怎样接点动启动
- 380v的交流接触器怎么和点动开关连接
2013-08-06 00:50:53
582
4
- 为什么电机接触器老跳闸
2014-03-18 12:20:38
312
5
- 用温控表控制电机实物图,当温度达到一定值时启动,低于设定值时关闭
- 用温控表控制电机实物图,当温度达到一定值时启动,低于设定值时关闭... 用温控表控制电机实物图,当温度达到一定值时启动,低于设定值时关闭 展开
2018-12-09 03:21:41
387
0
- 多大功率电机可以直接启动
2012-06-27 06:11:14
404
4
- 什么是电机的旁路启动?
2011-05-19 19:08:20
391
2
- 如何解决电接点压力表补水系统中接触器频道启动的问题
- 我单位ZY空调机组补水系统是用电接点压力表控制两个补水泵,但是补水时压力不稳,压力表的公共点指针总在下限处上下浮动,造成接触器频繁动作。这样已经烧了好几个接触器了。哪位师傅有好的解决办法请指教!(要是加时间继电器的话怎么改?)
2013-05-19 09:37:16
541
2
- 【话题】电机的星三角起动接触器如何选择?(20110225)
2017-10-08 22:54:31
287
2
- 45千瓦的电机配备开关、接触器、保护器如何计算
2009-09-09 14:11:26
1104
5
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #激光粒度仪 #
- 电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”...电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”硬核真相:这台设备能在几秒内让绝缘材料“原地爆炸”!通过模拟极端高压环境(可达300kV以上),它用一道闪电般的电弧,揭穿材料绝缘性能的极限。魔鬼测试流程:温柔起步:以100V/s缓慢升压死亡凝视:实时监测微小漏电流致命一击:在击穿瞬间记录峰值电压(整个过程比科幻大片更刺激)安全玄机:• 防爆油箱:把击穿爆炸锁在40mm钢化玻璃后• 幽灵电压消除:放电后自动归零,防残余电击• 智能逃逸:检测到有毒气体自动启动排风反常识现象:某些纳米复合材料被击穿后会“自愈合”干燥空气的击穿电压≈3kV/mm,但SF₆气体可达89kV/mm
- 市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-P...市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-PALS,他是真的相位分析光散射吗?这种余弦拟合位相分析法,为什么叫"位相",而不是传统的“相位"?
参与评论
登录后参与评论