全部评论(4条)
-
- 皇土咅4U廖 2011-08-13 00:00:00
- 变送器的量程可以修改,必须做校验。
-
赞(11)
回复(0)
-
- 非是非是非是05 2011-08-13 00:00:00
- 试试修改别的参数能不能修改,正常25改到5应该没问题的。也可以断电重启试试。
-
赞(2)
回复(0)
-
- 会飞的峰 2011-08-17 00:00:00
- 你用调试软件连接电脑试一下啊!上海凯逸自动化系统有限公司的HART375手操器性价比较高!
-
赞(16)
回复(0)
-
- 双月口王 2011-08-13 00:00:00
- 不知道你说的什么变送器,压力变送器有两个量程的概念。一个是本质量程 这个是变送器技术指标的范畴,另外一个是设置量程。前者不可以修改,因为是由他的硬件特性决定的,主要是压力传感器。后者是可以修改的,但是要在前者的范围内。修改是为了对应信号输出和测量范围以及使用工艺要求,为了让测量更加准确。 例如一台压力变送器量程范围是 0-1kpa 这就是他的本质量程,如果你用在2kpa的压力下,他的压力传感器极有可能被压坏,而小于0.1的压力他又反映的不准确,只有在0-1kpa的范围内测量Z准确。你使用时候,实际工艺压力范围是 0-400pa 那么 你会将这个压力变送器的量程设定为0-500pa 这个就是设置量程。为的是更加准确。
-
赞(5)
回复(0)
热门问答
- 变送器的量程为什么不能修改
2011-08-12 03:21:21
329
4
- 智能变送器的量程可以任意 修改吗
2012-05-21 04:13:16
443
4
- 热电偶量程和变送器量程
- 3个量程热电偶本身量程如0-1100变送器量程0-1200、PLC设置的量程0-1200那么现在问题是我显示1200,实际值是不是1100以热电偶为准,就是这3者的关系是怎么样的... 3个量程 热电偶本身量程 如0-1100 变送器量程0-1200、PLC设置的量程0-1200 那么现在问题是我显示1200,实际值是不是1100 以热电偶为准,就是这3者的关系是怎么样的 展开
2013-12-23 07:07:43
946
3
- PT100温度变送器的量程修改
2018-12-01 02:18:03
207
0
- 钳形电流表 为什么不能带电换量程
2015-07-11 14:05:05
459
1
- 铂电阻温度变送器如何修改量程?
- 我选用的是云南云润仪表制造有限公司SWP-TC-08-0/400铂电阻温度变送器,我现在需要将量程改为0-200,如何修改... 我选用的是云南云润仪表制造有限公司SWP-TC-08-0/400铂电阻温度变送器,我现在需要将量程改为0-200,如何修改 展开
2013-11-11 06:33:37
681
1
- 求助功率变送器的DCS量程
2018-11-25 10:14:51
460
0
- 如何在DCS修改温度变送器的量程
2010-05-18 03:11:41
867
6
- abb电磁流量计量程怎么修改参数
2018-04-05 01:12:10
671
1
- 如何修改测序结果,ab1文件貌似不能修改
2016-12-27 18:49:01
395
1
- 变送器液位量程如何设置?
2018-02-01 00:22:44
362
1
- 变送器液位量程如何设置??
- 有一个热水罐量程为3245mm,可我安装的变送器位置在热水罐底部靠上400mm处,这个时候我该怎么设置变送器的量程啊?零点处应该是0kpa吗?(我设置的是0~27,结果中间部分测量不准确)
2011-04-06 02:54:36
533
4
- 变送器零点调整会不会影响量程
2016-07-11 01:46:12
413
2
- 测量蒸汽压力怎么设定变送器量程,
- 比如我要测一个管道的蒸汽压力大概有3.7MPa,,用EJA5S0A压力变送器,量程是0--10MPa,怎么用手操器设定量程,让变送器能测量出压力,在DCS上显示出压力。我刚刚接触仪表,不太明白怎... 比如我要测一个管道的蒸汽压力大概有3.7MPa,,用EJA5S0A压力变送器,量程是0--10MPa,怎么用手操器设定量程,让变送器能测量出压力,在DCS上显示出压力。我刚刚接触仪表,不太明白怎么设置求教你们了! 展开
2016-05-22 23:39:05
554
1
- 霍尼韦尔stt3000温度变送器怎么修改量程
2018-11-16 17:06:35
357
0
- 横河低温涡街流量计量程怎样修改
2011-01-18 22:53:30
460
6
- 罗斯蒙特3051的压力变送器的量程怎样修改
2016-12-01 10:10:05
357
1
- 压差变送器量程怎么有正负
- 压差变送器量程怎么有正负之分呢?高压侧比低压侧高,量程都是正数就行了呗,为什么还有负量程呢?
2012-11-09 04:19:20
1203
2
- 三菱编程软件不连接PLC怎么不能修改
- 总是提醒串口设置不正确!我根本就没连接PLC ! 打开其他的程序就能修改!求解!!!
2011-11-01 05:19:14
644
4
- 笔记本bios系统不能修改怎样解决
2016-12-02 03:53:40
218
2
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论