测量蒸汽压力怎么设定变送器量程,

自来水64 2016-05-22 23:39:05 554  浏览
  • 比如我要测一个管道的蒸汽压力大概有3.7MPa,,用EJA5S0A压力变送器,量程是0--10MPa,怎么用手操器设定量程,让变送器能测量出压力,在DCS上显示出压力。我刚刚接触仪表,不太明白怎... 比如我要测一个管道的蒸汽压力大概有3.7MPa,,用EJA5S0A压力变送器,量程是0--10MPa,怎么用手操器设定量程,让变送器能测量出压力,在DCS上显示出压力。我刚刚接触仪表,不太明白怎么设置求教你们了! 展开

参与评论

全部评论(1条)

  • 地13967102825 2016-05-23 00:00:00
    首先你说的压力变送器是EJA530,出厂量程你按照满量程来的,需要调整到自己需要的量程范围。用手操起设定很简单。有说明书,看说明书,按照步骤来。(通讯的时候不要忘了串联250欧姆电阻),设定到自己认为的量程范围,也就是从0到你认为管道压力的Z大值。 其次DCS上显示压力,本身就是显示的压力。公式就是4~20mA转换成压力的,是已经设定好了的。如果没设定好,而是显示的mA值,则需要联系DCS厂家,让其设置。或者自己打电话沟通,自己也能设置。很简单的。就是套公式。没其他的东西。 以上这些知识,基本上初中/高中毕业就能完全掌握的。

    赞(17)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

测量蒸汽压力怎么设定变送器量程,
比如我要测一个管道的蒸汽压力大概有3.7MPa,,用EJA5S0A压力变送器,量程是0--10MPa,怎么用手操器设定量程,让变送器能测量出压力,在DCS上显示出压力。我刚刚接触仪表,不太明白怎... 比如我要测一个管道的蒸汽压力大概有3.7MPa,,用EJA5S0A压力变送器,量程是0--10MPa,怎么用手操器设定量程,让变送器能测量出压力,在DCS上显示出压力。我刚刚接触仪表,不太明白怎么设置求教你们了! 展开
2016-05-22 23:39:05 554 1
德国科隆电磁流量计量程怎么设定
 
2016-04-14 16:55:21 685 1
热电偶量程和变送器量程
3个量程热电偶本身量程如0-1100变送器量程0-1200、PLC设置的量程0-1200那么现在问题是我显示1200,实际值是不是1100以热电偶为准,就是这3者的关系是怎么样的... 3个量程 热电偶本身量程 如0-1100 变送器量程0-1200、PLC设置的量程0-1200 那么现在问题是我显示1200,实际值是不是1100 以热电偶为准,就是这3者的关系是怎么样的 展开
2013-12-23 07:07:43 944 3
压差变送器量程怎么有正负
压差变送器量程怎么有正负之分呢?高压侧比低压侧高,量程都是正数就行了呗,为什么还有负量程呢?
2012-11-09 04:19:20 1203 2
变送器得量程、测量范围两者有何不同?
变送器得量程、测量范围两者有何不同?什么是它的工作压力... 变送器得量程、测量范围两者有何不同?什么是它的工作压力 展开
2009-05-07 03:53:14 763 3
一台测量变送器,量程为6Mp,当变送器显示百分之50时,测量输出值为多少
看见网上说,变送器量程为6MP含义是变送器的下限是1Mp上限7MP,然后用输出值=(H-L)*0.5+L=(7-1)*0.5+1=4MP,可是你怎么知道下限是1MP上限是7MP,难道是工业默认值吗,求指点下非常感... 看见网上说,变送器量程为6MP含义是变送器的下限是1Mp上限7MP,然后用输出值=(H-L)*0.5+L=(7-1)*0.5+1=4MP,可是你怎么知道下限是1MP上限是7MP,难道是工业默认值吗,求指点下非常感谢。 展开
2013-10-08 18:04:09 214 1
温度变送器 量程范围的设定
 
2012-08-20 23:38:26 316 1
测量蒸汽压力为什么要45度角
设计院的图纸和设计规范上都是0-45度,但是不知道原因。还是很谢谢你的回答... 设计院的图纸和设计规范上都是0-45度,但是不知道原因。 还是很谢谢你的回答 展开
2010-12-01 09:21:54 435 1
求助功率变送器的DCS量程
 
2018-11-25 10:14:51 460 0
变送器液位量程如何设置?
 
2018-02-01 00:22:44 362 1
变送器液位量程如何设置??
有一个热水罐量程为3245mm,可我安装的变送器位置在热水罐底部靠上400mm处,这个时候我该怎么设置变送器的量程啊?零点处应该是0kpa吗?(我设置的是0~27,结果中间部分测量不准确)
2011-04-06 02:54:36 533 4
变送器的量程为什么不能修改
 
2011-08-12 03:21:21 329 4
变送器零点调整会不会影响量程
 
2016-07-11 01:46:12 413 2
测量蒸汽压力时,压力表有何特殊要求?
 
2012-02-01 20:30:42 467 2
测量主蒸汽压力为什么要用冷凝罐
 
2016-12-01 10:31:02 433 1
用一台量程为0到6MPA,精度为1.5级的压力表来测量锅炉的蒸汽压力
工艺要求其测量误差不许超过0.07Mpa,试回答:(1)该压力表是否适用;(2)若不适合,试选用另一台压力表。... 工艺要求其测量误差不许超过0.07Mpa,试回答:(1)该压力表是否适用;(2)若不适合,试选用另一台压力表。 展开
2017-03-27 00:29:41 780 1
PT100铂电阻有量程吗? 经过变送器变送后又量程吗?
PT100的测温范围是-200到650度这个量程是固定的吗?既然有PT100的分度号,那么在不同温度下,它的电阻变化是固定的吧?国家肯定有一个标准限制吧。PT100的电阻信号经过变送器后变成4-... PT100的测温范围是-200到650度这个量程是固定的吗?既然有PT100的分度号,那么在不同温度下,它的电阻变化是固定的吧?国家肯定有一个标准限制吧。 PT100的电阻信号经过变送器后变成4-20MA ,那么变送器输出的是4-20MA给对于PLC来说,都是固定的。怎么区分量程?4-20ma对应的温度范围就是-200到650 吗? 我看到pt100温度变送器有量程范围?为什么?pt100的电阻是一定的,他的量程不就是pt100所表示的量程吗?如下图,求专家解答,急等 展开
2012-10-04 16:36:44 459 1
智能变送器的量程可以任意 修改吗
 
2012-05-21 04:13:16 443 4
测量高压高温管道上的蒸汽压力用什么压力变送器
 
2016-12-22 20:47:16 402 1