热电偶量程和变送器量程
-
3个量程热电偶本身量程如0-1100变送器量程0-1200、PLC设置的量程0-1200那么现在问题是我显示1200,实际值是不是1100以热电偶为准,就是这3者的关系是怎么样的... 3个量程 热电偶本身量程 如0-1100 变送器量程0-1200、PLC设置的量程0-1200 那么现在问题是我显示1200,实际值是不是1100 以热电偶为准,就是这3者的关系是怎么样的 展开
全部评论(3条)
-
- 媛熙小鼠妞 2013-12-24 00:00:00
- 南京万达仪表厂生产各种型号|热电偶|热电阻|压力表|隔膜压力表|双金属温度计|流量计|变送器
-
赞(16)
回复(0)
-
- XIAOKEAI123ABC 2013-12-24 00:00:00
- 现场有温度变送器的话只需要设置变送器的探头型号和温度范围就可以了,PLC设置跟现场变送器一致就行了,PLC和温变的设置量程是由设计决定的。 比如;K型热电偶本身量程 如0-1300 变送器量程0-1200、PLC设置的量程0-1200 ,设计书上标明量程为,0-800度,则K型热电偶本身量程 如0-1300 (这个只要测温范围超过800度就可以不管它)变送器量程则设置为0-800,型号设置为K型、PLC设置的量程0-800。我这里说的是只能变送器,若是模拟信号的变送器,则需要用信号仿真仪给800度的毫伏值来校验
-
赞(14)
回复(0)
-
- 半路强颜 2016-12-02 00:00:00
- 热电偶作为传感器严格的说只有使用范围,没有量程。 温度变送器的功能是从热电偶的输出中“截取”一段(量程)信号,转化为统一的标准信号远传。显示表,DCS,PLC在接受变送器的统一信号后要根据人为定义对信号进行解释。就是说对于温度变送器发出的标准信号(4-20mA)代表多少温度是人为定义的。若发生错误显示成压力、长度……都是有可能的。
-
赞(9)
回复(0)
热门问答
- 热电偶量程和变送器量程
- 3个量程热电偶本身量程如0-1100变送器量程0-1200、PLC设置的量程0-1200那么现在问题是我显示1200,实际值是不是1100以热电偶为准,就是这3者的关系是怎么样的... 3个量程 热电偶本身量程 如0-1100 变送器量程0-1200、PLC设置的量程0-1200 那么现在问题是我显示1200,实际值是不是1100 以热电偶为准,就是这3者的关系是怎么样的 展开
2013-12-23 07:07:43
944
3
- 热电阻温度变送器与热电偶温度变送器量程?
2011-07-07 04:23:18
350
4
- 求助功率变送器的DCS量程
2018-11-25 10:14:51
460
0
- 变送器液位量程如何设置?
2018-02-01 00:22:44
362
1
- 变送器液位量程如何设置??
- 有一个热水罐量程为3245mm,可我安装的变送器位置在热水罐底部靠上400mm处,这个时候我该怎么设置变送器的量程啊?零点处应该是0kpa吗?(我设置的是0~27,结果中间部分测量不准确)
2011-04-06 02:54:36
533
4
- 变送器的量程为什么不能修改
2011-08-12 03:21:21
329
4
- 变送器零点调整会不会影响量程
2016-07-11 01:46:12
413
2
- 测量蒸汽压力怎么设定变送器量程,
- 比如我要测一个管道的蒸汽压力大概有3.7MPa,,用EJA5S0A压力变送器,量程是0--10MPa,怎么用手操器设定量程,让变送器能测量出压力,在DCS上显示出压力。我刚刚接触仪表,不太明白怎... 比如我要测一个管道的蒸汽压力大概有3.7MPa,,用EJA5S0A压力变送器,量程是0--10MPa,怎么用手操器设定量程,让变送器能测量出压力,在DCS上显示出压力。我刚刚接触仪表,不太明白怎么设置求教你们了! 展开
2016-05-22 23:39:05
554
1
- PT100铂电阻有量程吗? 经过变送器变送后又量程吗?
- PT100的测温范围是-200到650度这个量程是固定的吗?既然有PT100的分度号,那么在不同温度下,它的电阻变化是固定的吧?国家肯定有一个标准限制吧。PT100的电阻信号经过变送器后变成4-... PT100的测温范围是-200到650度这个量程是固定的吗?既然有PT100的分度号,那么在不同温度下,它的电阻变化是固定的吧?国家肯定有一个标准限制吧。 PT100的电阻信号经过变送器后变成4-20MA ,那么变送器输出的是4-20MA给对于PLC来说,都是固定的。怎么区分量程?4-20ma对应的温度范围就是-200到650 吗? 我看到pt100温度变送器有量程范围?为什么?pt100的电阻是一定的,他的量程不就是pt100所表示的量程吗?如下图,求专家解答,急等 展开
2012-10-04 16:36:44
459
1
- 压差变送器量程怎么有正负
- 压差变送器量程怎么有正负之分呢?高压侧比低压侧高,量程都是正数就行了呗,为什么还有负量程呢?
2012-11-09 04:19:20
1203
2
- 智能变送器的量程可以任意 修改吗
2012-05-21 04:13:16
443
4
- 声级计的快速量程和慢速量程有什么区别
- DT-8850声级计上有“S/F”标识,表示“快速量程和低速量程”,在这两种情况下,检测结果不一样,为什麼?这两者有何区别?... DT-8850声级计上有“S/F ”标识,表示“快速量程和低速量程”,在这两种情况下,检测结果不一样,为什麼?这两者有何区别? 展开
2018-04-05 07:05:33
877
1
- 选功率表的量程这就是选功率表中的电流量程和什么量程?
2016-03-22 10:16:16
277
1
- 变送器得量程、测量范围两者有何不同?
- 变送器得量程、测量范围两者有何不同?什么是它的工作压力... 变送器得量程、测量范围两者有何不同?什么是它的工作压力 展开
2009-05-07 03:53:14
763
3
- 请问涡轮流量计的标准量程和扩展量程具体含义是什么?
2010-10-07 17:07:07
403
4
- 压力变送器的校验量程和Z大量程分别指的是什么 ?
2015-04-12 01:52:03
705
3
- 如何375用手操器在现场更改变送器量程
- 我现场用的是2051差压变送器,原来的量程为-6000~0pa,下限量程不够,如何375用手操器在现场更改变送器量程??
2011-11-17 12:43:50
342
2
- 什么是 量程比 ,比如压力变送器的量程为0-0.6Mpa,量程比是多少?
2007-08-10 19:29:33
546
1
- 一个孔板流量计是否可以用不同量程的变送器测压差
2011-09-16 02:19:57
340
4
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论