接触器打火吸不住
-
星三角手启动,,我的电机是37KW头次启动能正常启动二次启动接触器打火吸不住郁闷希望各位大虾帮帮忙急急急,,,是不是和变压器油关系是50KV的
全部评论(4条)
-
- QQ1806270651 2012-02-08 00:00:00
- 如果新装可能是二次回路接线有问题,如果原来好的,可能是辅助触头有问题
-
赞(13)
回复(0)
-
- 张子娟0 2012-02-08 00:00:00
- 不带电机试试 如果不正常看看时间继电器 接触器的各个补助触点如果空试正常 就是你的电压太低 星变角时压降大 接触器线圈电压低 而断开 你看看是不是线太小 与变压器50没关系 够用 如果没别的设备 与变压器和设备的线路长不长 线径够不够 有关系
-
赞(10)
回复(0)
-
- 剪贴ALL 2012-02-08 00:00:00
- 测量过电压吗?如果电压低,导致接触器线圈能量不够使触点动作,才可能与变压器有关。 如果电压正常,则可能与起动器有关。
-
赞(15)
回复(0)
-
- 苏哦哦哦哦啊 2017-09-01 19:35:56
- 接触器打火吸不住有以下几个原因,逐步排除即可: 1、接触器线圈所接控制回路电压不稳定或者有虚接点,查看控制回路排除故障。 2、接触器线圈有一部分的绕组融化粘连,更换接触器线圈即可排除故障。 3、接触器的触头接触面灰尘过大,清理灰尘,并将接触面擦干净。 基本上就这几种原因吧,逐个排除即可。
-
赞(13)
回复(0)
热门问答
- 接触器打火吸不住
- 星三角手启动,,我的电机是37KW头次启动能正常启动二次启动接触器打火吸不住郁闷希望各位大虾帮帮忙急急急,,,是不是和变压器油关系是50KV的
2012-02-07 05:55:03
425
4
- 谁知道为什么真空泵吸不住密度板 谢谢
2012-01-16 07:04:07
416
4
- 接触器触点老是要打火,那是怎么回事!
2013-12-07 02:11:57
457
4
- 关于交流接触器吸和电压
- 标注吸合电压为220V的交流接触器以250V作为吸合电压,连续工作,是否可以?请赐教,谢谢!
2010-02-27 14:36:41
365
6
- 接触器不吸合是什么原因?
- 如果是电压低造成的有没有别的什么方法可以解决一下,能不能跟电源直接接上,也就是说,直接控制电机。
2013-12-12 01:34:20
428
4
- 接触器不吸合怎么解决
- 接触器不吸合怎么解决
2017-07-17 00:48:48
340
2
- 交流接触器是否可以一直吸合
- 线圈380V,主触头100A交流接触器是否可以长期吸合?想改制缺相保护,把交流接触器安在主电路上!
2008-01-25 08:32:29
1872
4
- 接触器与吸合器连接方法
- 用电线连接
2016-09-19 02:08:28
601
1
- 交流接触器不吸合是怎么回事
- 我们空压机上用的是德力西100的交流接触器,有过载保护,安装后使用一直很正常,今天忽然停机了,合上断路器后接触器没反应,电机检查正常,开关正常,其他两台空压机使用正常(三台空压机一切都一样),是不是交流接触器问题,怎样检查,如何排除(接线应该没问题,使用中)... 我们空压机上用的是德力西100的交流接触器,有过载保护,安装后使用一直很正常,今天忽然停机了,合上断路器后接触器没反应,电机检查正常,开关正常,其他两台空压机使用正常(三台空压机一切都一样),是不是交流接触器问题,怎样检查,如何排除(接线应该没问题,使用中),求师傅指点 展开
2012-11-03 11:30:59
374
7
- 交流接触器一直吸合是什么情况?
2016-12-30 10:30:58
424
2
- 交流接触器吸合的状态下突然停电接触器会弹开吗
2017-09-27 20:02:11
413
1
- 空开送电接触器就吸合是怎么回事
2013-12-14 10:15:23
335
2
- 接触器不吸合,哒哒的响,怎么办?
2016-01-01 23:45:03
1086
3
- 电梯主接触器不吸合是怎么回事?
2017-11-11 08:51:01
2664
2
- 搅拌机接触器吸合但电机不转怎么回事?
2014-09-23 00:01:55
1564
5
- 交流接触器不吸合,怎么回事呀,高手来
2018-01-03 04:17:07
505
2
- 为什么水龙头会关不住
2013-08-17 01:24:34
427
5
- 发电厂接触器吸合状态反馈信号是怎样的?
- Z近在研究发电厂的接线,有谁知道并网接触器状态反馈的信号是什么样的啊?? 电压多高、信号状态等
2016-02-17 19:53:38
540
1
- 交流接触器一通电吸一下就会断开是什么问题?
2010-07-01 18:12:44
1095
5
- 交流接触器通电吸合但电机不工作怎么办?
2014-06-11 11:02:05
1394
3
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #激光粒度仪 #
- 电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”...电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”硬核真相:这台设备能在几秒内让绝缘材料“原地爆炸”!通过模拟极端高压环境(可达300kV以上),它用一道闪电般的电弧,揭穿材料绝缘性能的极限。魔鬼测试流程:温柔起步:以100V/s缓慢升压死亡凝视:实时监测微小漏电流致命一击:在击穿瞬间记录峰值电压(整个过程比科幻大片更刺激)安全玄机:• 防爆油箱:把击穿爆炸锁在40mm钢化玻璃后• 幽灵电压消除:放电后自动归零,防残余电击• 智能逃逸:检测到有毒气体自动启动排风反常识现象:某些纳米复合材料被击穿后会“自愈合”干燥空气的击穿电压≈3kV/mm,但SF₆气体可达89kV/mm
- 市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-P...市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-PALS,他是真的相位分析光散射吗?这种余弦拟合位相分析法,为什么叫"位相",而不是传统的“相位"?
参与评论
登录后参与评论