Ilonely_殇 发布日期:2018-04-23
一个电流互感器采样电流信号,然后传给两个控制器进行控制,两个控制器的信号肯定是要串联。
至于控制嘛,可以对控制器的参数进行设置,把两个控制器的投切延时时间修改的不一样,在保证电容器安全放电的前提之下,一个大,一个相对的小点,这样的话就不会同时采集到信号进行补偿。
被采纳
辉煌欢笑 发布日期:2010-09-23
电流互感器的二次线接到功率因数表,然后串接到无功补偿控制器的电流输入端。(ZD是电流讯号必须串联)
基本上,一个变压器回路只能有一个无功补偿控制器,否则,会同时动作,造成双倍的补偿量,我猜,你可能是原先有一个补偿柜,后来又移来一面补偿柜,所以才会有两个控制器。 建议,其中一个控制器不要接,然后修改柜子里面的控制线路,把接触器的闭合控制器接点改到要使用的控制器上即可。只要用一个控制器来控制两面柜的电容器投切。
希望有帮到你。
全部评论
爹花落t陀 发布日期:2010-09-22
这个你可查看补偿控制器的说明书即可,这个现画图很费劲的。