景华文具店    2017-03-19    功率表    浏览 492 次

关于三相四线电流互感器的问题,现在的智能三相四线电度表接互感器!如果p1朝电源侧,A.B.C三相的s2接的电表端子进线,,,,,s1用一根线并联的电表端子ABC出线,等于s1.2接反了!而且还是用一根线并联的出线!不是单独接的每项出线这样电表会正常计量嘛?求... 关于三相四线电流互感器的问题,现在的智能三相四线电度表接互感器!如果p1朝电源侧,A.B.C三相的s2接的电表端子进线,,,,,s1用一根线并联的电表端子ABC出线,等于s1.2接反了!而且还是用一根线并联的出线!不是单独接的每项出线这样电表会正常计量嘛?求看的懂的大神解答!顺便给推荐一本这方面的书!入门级的就可以包括接触器,二次起动稍微全面详细点的!万分感谢!!

精彩问答
车建保 发布日期:2017-03-20
答:如果各相负载对称,是可以用一只电流互感器即一个功率表测量一相功率的,读数乘以三即是三相总功率。 但三相四线制负载是非对称的,故一块表法不适用。此时只能用三个电流互感器,即三个功率表测量各相功率,三只功率表读数的之合,即为三相总功率。