PLC发脉冲给伺服,电机为什么不转?

彬少xo    2013-05-22    伺服电机/驱动器    浏览 369 次

精彩问答
—笨ぁ笨— 发布日期:2017-10-13
这种情况下电机不转的原因有很多,需要一级一级排查原因。首先要确认的是通过伺服驱动器JOG电机是否会动作,然后再确认伺服的 工作模式/接收脉冲指令型式/接线。
被采纳
寂寥烟花梦一朵 发布日期:2013-05-23
一个是你的接线,有没有按照
伺服电机接线,启动器里面有没有设定好,程序有没有编写错误,请你仔细的检查。
全部评论
11詞 发布日期:2013-05-23
是不是电路接的不对?
我最亲爱的丶H 发布日期:2013-05-23
我是让《郑chao强》老专家给看好的,你可以去网上查查