全部评论(1条)
-
- aaa_001001 2017-09-12 11:34:16
- 应该是三相,空开:可选D25-D32. 型号:C65N D25 原因:额定电流为20A,因为有启动冲击所以要稍大一点 热继:整定值为20A 型号:施耐德 三极热过载继电器LR2-D3322C 热继电器17~2 原因:因为运行电流为20A所以这个整定值为额定电流。
-
赞(10)
回复(0)
热门问答
- 10KW的电机怎么选接触器
2017-09-11 17:09:59
494
1
- 电机选型怎么选?
2012-06-03 02:55:33
395
3
- 接触器动作频繁应该怎么选接触器
2013-01-17 01:35:24
318
2
- 可调速的电机 怎么选
2017-02-10 17:21:14
349
1
- 10kw电伴热用多大交流接触器
2018-12-08 04:37:38
433
0
- 接触器、红绿开关、电机怎么接
2013-05-17 11:01:48
312
1
- 如何选交流接触器?
- 以前用交流接触器,选的接触器的额定电流都是比算出来的电流(额定)大几A,可现在功率大发了,上千千瓦的额定功率,算出来电流要160A,我该选多少A的接触器呢。 比如额定功率P,额定电压U,如何确定交流接触器的Z大电流。
2013-03-07 16:39:10
279
2
- 一个接触器怎么控制两个电机正反转
2012-02-23 03:29:11
248
5
- 22KW 电机 星三角启动 热保护继电器和接触器应该选什么型号?
- 麻烦填写下图中 A B C D 共4个地方,尽量使用ABB的型号,谢谢。
2012-06-30 05:53:44
611
5
- 电机选择空开接触器的规定
2013-10-30 00:34:55
298
2
- 90KW电机用多大的接触器
2013-11-08 07:11:44
484
2
- 这样的接触器怎么接线啊,接单车运行电机
2018-11-14 07:53:59
347
0
- 为什么电机接触器老跳闸
2014-03-18 12:20:38
312
5
- 怎样选择电机启动接触器
- 怎样选择电机启动接触器
2011-03-22 15:15:51
339
5
- 根据电机功率怎么选型交流接触器以及开关?
2012-12-17 12:38:02
589
4
- 15kw电机应该用多大的接触器
2015-01-22 05:23:13
393
2
- 90千瓦电机的用多大的接触器
2012-12-24 05:01:12
704
5
- 11kw的电机要用多大的空开、接触器
2016-11-22 08:47:51
264
1
- 110KW的电机要用多大的交流接触器
2017-10-02 00:04:34
1721
3
- 交流接触器控制电机正反转?
- 380V。2只交流接触器怎么接,要实物图不要原理图,就是2个接触器3进3出的线和开关的连接。另外总功率50KW用100A的断路器会小么?20KW的设备用多大的线,铝线和铜线分别用多少的可以?采纳再加分。谢谢
2012-09-03 00:13:34
335
1
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #激光粒度仪 #
- 电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”...电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”硬核真相:这台设备能在几秒内让绝缘材料“原地爆炸”!通过模拟极端高压环境(可达300kV以上),它用一道闪电般的电弧,揭穿材料绝缘性能的极限。魔鬼测试流程:温柔起步:以100V/s缓慢升压死亡凝视:实时监测微小漏电流致命一击:在击穿瞬间记录峰值电压(整个过程比科幻大片更刺激)安全玄机:• 防爆油箱:把击穿爆炸锁在40mm钢化玻璃后• 幽灵电压消除:放电后自动归零,防残余电击• 智能逃逸:检测到有毒气体自动启动排风反常识现象:某些纳米复合材料被击穿后会“自愈合”干燥空气的击穿电压≈3kV/mm,但SF₆气体可达89kV/mm