仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

10KW的电机怎么选接触器

af_sunq 2017-09-11 17:09:59 494  浏览
  •  

参与评论

全部评论(1条)

  • aaa_001001 2017-09-12 11:34:16
    应该是三相,空开:可选D25-D32. 型号:C65N D25 原因:额定电流为20A,因为有启动冲击所以要稍大一点 热继:整定值为20A 型号:施耐德 三极热过载继电器LR2-D3322C 热继电器17~2 原因:因为运行电流为20A所以这个整定值为额定电流。